Fussbodenheizung nicht regulierbar - Wohnung wie Sauna !

Diskutiere Fussbodenheizung nicht regulierbar - Wohnung wie Sauna ! im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo ! Ich benötige dringend euren Rat bzw. Hilfe. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss. (Kellerwohnung, EG, 1. OG, DG) Ich...

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Hallo !

Ich benötige dringend euren Rat bzw. Hilfe.

Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss. (Kellerwohnung, EG, 1. OG, DG)

Ich habe eine Fussbodenheizung (weiß nicht den Hersteller). Den Regler in meiner Wohnung kann man von 1-6 einstellen. Bei der 4 ist ein Punkt. (das soll Zimmertemperatur sein)

Nun ist es so, dass die Heizung erst bei 5 teilweise 6 anspringt. Regulieren kann ich sie nicht. Sie heizt ständig auf "Dauerfeuer". Dementsprechend warm ist es in der Wohnung. Will ich den Regler auf 4 stellen, geht sie aus.

Es waren schon 2 Firmen hier. Die haben uns sonst was erzählt, das wäre normal usw. (Zimmer zu warm) Auch wenn ich die Wohnung richtig auskühle, klickt der Regler erst bei 5 bzw. 6.

Jetzt sind unsere Nachbarn (unter uns) ausgezogen. Somit hatten wir die Möglichkeit die Heizung dort zu testen. (mit Vermieter)

Komischerweise "klickt" es hier schon bei 3 bzw. schon unter 3 und die Heizung springt an. Man kann sie auch ganz normal regulieren. So ist es ja auch normal. Andere Nachbarn lassen sie auf 2-3 laufen und haben eine angenehme Temperatur, nur ich lebe in einer Sauna.

Dazu muss ich noch sagen, dass das Erdgeschoss und das 1. OG von einer Familie benutzt wurde. Das Paar hat sich getrennt, und somit wurde das 1. OG umgebaut und es sind Mieter eingezogen. Der Mann ist jetzt der Vermieter und bewohnt nur noch das Erdgeschoss. Nach dem Umbau fing das Problem an. Ich weiß leider auch nicht, was dort gebaut wurde. Ein Rohr wurde versehentlich angebohrt, dass kann ich noch sagen. (irgendeins mit Wasser)

Unser Vermieter weiß auch keinen Rat mehr.

Vielen Dank schon mal ;) ?(
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Diese Raumthermostate sind relativ ungenau - deswegen sind darauf auch keine Gradzahlen angegeben.

Wenn die Schalthysterese jedoch zu groß ist ( Die Raumtemperatur also ca 5 ° schwankt) , würde der N am Thermostaten vermutlich nicht angeschlossen.

Zudem wär es wichtig, daß die einzelnen Heizkreise einreguliert sind/werden.

Zudem sollte man an diesen Raumthermostaten nur sehr feinfühlig nachregeln. Also z.B. von "3" auf "3,5" stellen und vor der nächsten Nachregelung mindestens 1/2 Tag warten


Welche Firmen waren das?
 

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Ich habe ein paar Bilder angehängt.

Ist N der Punkt ?

Ich weiß nicht welche Firma das eingebaut hat. Der Vermieter hat das Haus damals abgekauft. Das war also schon im Bau und die Heizungen schon eingebaut. Er hat keinen Bauzeichnungen usw... Verstehe ich zwar auch nicht, aber gut.
 

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Hallo !

Hat noch jemand eine Idee bzw. einen Hinweis was man noch testen könnte?

Wie gesagt, alle Wohnungen funkionieren einwandfrei. Heizung ist regulierbar außer bei uns geht nur AN Oder AUS.

Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Der N ist der Neutrallleiter, der im Raumthermostaten angeschlossen werden muss.
Fehlt er, wird die Hysterese des Raumthermostaten zu groß. Die Raumtemperatur schwankt dann auch mal bis 5°
 

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Hallo !

Will mich noch mal melden.

Bis jetzt ist noch kein Fehler gefunden.

Die Heizung läuft auf hochtouren und lässt sich einfach nicht regeln. (Temperatur im Wohnzimmer 26 Grad)

Auf dem Foto sind solche roten "Stöpsel" ? (keine Ahnung wie das heißt) zu sehen. Muss sich die Feder bei Änderung der Stufe (zb. von 3 auf 4) bewegen ?

Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Diese roten Stöpsel sind die Stellantriebe.

Die können nur Auf oder Zu. Das aber sehr langsam.


Ich vermute fast, daß bei dir Heizkreise vertauscht sind.

Teste mal, welcher Raumthermostat, welche Stellantriebe schaltet.
 

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Das haben wir probiert. Die Stellantriebe reagieren nicht.

Die Rohre sind gleichmäßig warm. Außer die natürlich ausgeschaltet sind, sind kalt.

Das Bimetallblättchen bekommt erst bei 5 Kontakt zu d. Metallarm. (Siehe Bild)

Ps. Wo sitzt hier der Temperaturfühler ?
 

Anhänge

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Ich wäre auch schon dankbar wenn jemand hier in Ottobrunn und Umgebung eine gute Heizungsfirma kennt.

Die sich mit Fussbodenheizungen auskennen und mir nicht sonst was erzählen, weil sie Feierabend machen wollen ! :(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Ich war vor 2 Wochen dienstlich in Ottobrunn ;)

PS: Es gibt Antiebe ins "stromlos geöffnet" und "stromlos geschlossen"
Ist die richtige Variante verbaut?

Bei einigen Antrieben gibts auch einen mechanische Handbetieb.

Ist der evtl aktiv?
 

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Oh Gott.... Keine Ahnung. Das wissen wir nicht..

Kann damit auch nix anfangen.

Und wo sitzt dieser Temperaturfühler? Ich habe da nix gesehen.... MEINE NERVEN !!!


Biste irgendwann mal wieder hier ???? ;) :rolleyes:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wer hat den diese Bodenheizung installiert?

Gewährleistung?

Planmäßig bin ich die nächste Zeit nicht mehr in Ottobrunn.
 

semmel80

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2011
Beiträge
8
Der Vermieter hat das Haus abgekauft. D.h. Heizung wurde vorher schon verbaut.

Es ist keine Rechnung vorhanden, auch keine Pläne ! Eigentlich schon irre sowas zu kaufen.

Ich komme einfach nicht weiter. :(
 

Wartungsmonteur

Mitglied seit
07.01.2012
Beiträge
41
hast du mal ein Thermostat von der unteren Wohnung zu dir in die Wohnung eingebaut, vielleicht ist auch das oder die Thermostate defekt.

Tausch einfach mal eins von unten nach oben.
 
Thema:

Fussbodenheizung nicht regulierbar - Wohnung wie Sauna !

Fussbodenheizung nicht regulierbar - Wohnung wie Sauna ! - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Fußbodenheizung und Heizkörper

    Fußbodenheizung und Heizkörper: Hallo zusammen, ich würde gerne als Laie eure Meinung dazu hören. Die Eckdaten: - EFH aus den 70ern - Ölheizung mit Heizkörpern in jedem...
  • Ähnliche Themen

    • Fussbodenheizung

      Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
    • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

      Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
    • Ondal Fußbodenheizung abstellen

      Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
    • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

      Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
    • Fußbodenheizung und Heizkörper

      Fußbodenheizung und Heizkörper: Hallo zusammen, ich würde gerne als Laie eure Meinung dazu hören. Die Eckdaten: - EFH aus den 70ern - Ölheizung mit Heizkörpern in jedem...
    Oben