Hallo in die Runde,
vor Kurzem habe ich meine erste Fußbodenheizung eingebaut - mit Festwert-Regelgruppe (Mischer mit Hocheffizienzpumpe). Da ich sehr viel über Sauerstoffdiffusion bei PE-RT-Rohren gelesen hatte, und nicht möchte, dass mein Gaskessel verschlammt oder gar rostet, habe ich einen Übertrager zwischen Heizkreis und Regelkreis gesetzt.
In soweit funktioniert das Ganze auch - der Übertrager überträgt ausreichend Wärme, die Fußbodenheizung funktioniert ebenso.
Problematisch wird es jedoch an dem Punkt, an dem der Heizkessel in den Ruhemodus schaltet, wenn die Vorlauftemperatur erreicht wurde. Dann steht nämlich auch das Wasser im Übertrager still, während auf der Regelseite weiter Wasser durchgepumpt wird. Irgendwann ist dann die Temperaturim Übertrager der des Regelkreises angeglichen, die Heizung bekommt das jedoch nicht mit und springt demzufolge auch nicht an. Sprich - die FuBoHei läuft kalt.
Da eine FuBoHei keinen Steuerkontakt für den Heizkessel hat (ab Werk nicht vorgesehen), sehe ich persönlich nun 2 Möglichkeiten:
1.) Für den Heizkessel habe ich noch einen Temperaturfühler für den Brauchwasserspeicher, den ich vor 2 Monaten rausgeworfen hatte. Allerdings weiß ich nicht, ob der Kessel dann immer wieder anspringt oder gar nach einer Pumpe verlangt, die ja ebenfalls mit dem Ausbau des Speichers entfiel.
2.) Ich installiere eine 2te Pumpe parallel zur Regelkreispumpe der FuBoHei, welche auch über die FuBoHei-Steuerung angesprochen wird. Diese würde ich dann in den Vorlauf des Übertragers setzen. Allerdings sitzt diese dann hinter der Zirkulationspumpe - wenn diese einen geringen Durchfluss zulässt, würde das ja bereits ausreichen, denn so groß ist der Wärmebedarf am Übertrager tatsächlich nicht (70 Grad gegenüber 40 Grad)...
Was meint ihr?
Die Platzverhältnisse lassen eine Pumpstation nicht zu - auch müsste alles umgebaut werden, was schwierig werden dürfte.
Eine Idee?
MfG Maik
vor Kurzem habe ich meine erste Fußbodenheizung eingebaut - mit Festwert-Regelgruppe (Mischer mit Hocheffizienzpumpe). Da ich sehr viel über Sauerstoffdiffusion bei PE-RT-Rohren gelesen hatte, und nicht möchte, dass mein Gaskessel verschlammt oder gar rostet, habe ich einen Übertrager zwischen Heizkreis und Regelkreis gesetzt.
In soweit funktioniert das Ganze auch - der Übertrager überträgt ausreichend Wärme, die Fußbodenheizung funktioniert ebenso.
Problematisch wird es jedoch an dem Punkt, an dem der Heizkessel in den Ruhemodus schaltet, wenn die Vorlauftemperatur erreicht wurde. Dann steht nämlich auch das Wasser im Übertrager still, während auf der Regelseite weiter Wasser durchgepumpt wird. Irgendwann ist dann die Temperaturim Übertrager der des Regelkreises angeglichen, die Heizung bekommt das jedoch nicht mit und springt demzufolge auch nicht an. Sprich - die FuBoHei läuft kalt.
Da eine FuBoHei keinen Steuerkontakt für den Heizkessel hat (ab Werk nicht vorgesehen), sehe ich persönlich nun 2 Möglichkeiten:
1.) Für den Heizkessel habe ich noch einen Temperaturfühler für den Brauchwasserspeicher, den ich vor 2 Monaten rausgeworfen hatte. Allerdings weiß ich nicht, ob der Kessel dann immer wieder anspringt oder gar nach einer Pumpe verlangt, die ja ebenfalls mit dem Ausbau des Speichers entfiel.
2.) Ich installiere eine 2te Pumpe parallel zur Regelkreispumpe der FuBoHei, welche auch über die FuBoHei-Steuerung angesprochen wird. Diese würde ich dann in den Vorlauf des Übertragers setzen. Allerdings sitzt diese dann hinter der Zirkulationspumpe - wenn diese einen geringen Durchfluss zulässt, würde das ja bereits ausreichen, denn so groß ist der Wärmebedarf am Übertrager tatsächlich nicht (70 Grad gegenüber 40 Grad)...
Was meint ihr?
Die Platzverhältnisse lassen eine Pumpstation nicht zu - auch müsste alles umgebaut werden, was schwierig werden dürfte.
Eine Idee?
MfG Maik