Hallo Spezialisten
ich habe vor 18 Monaten eine neue Anlage einbauen lassen und kämpfe seitdem mit den Tücken der Technik. Nachdem nun vom Werkskundendienst einige Teile der Therme getauscht worden sind, da diese alle 48h oä auf Störung ging, habe ich nun immer noch das Problem, dass eine der drei Unterverteilungen (30m2) nicht ausreichend versorgt wird: es wird nur der kürzeste Kreis lauwarm, wenn überhaupt. Der grössere Kreis wird eigentlich garnicht warm. Wir haben bereits versucht, es mit den Taccos einzuregeln, aber wenn der kleine Kreis ja auch nicht wirklich warm wird, was soll der dann noch abgeben ... ?
Es kommt scheinbar schon an der einen Unterverteilung zu wenig an.
Die anderen beiden Unterverteilungen (über 130m2 Fläche, 1x 75m2, 1x 55m2) werden scheinbar ok versorgt, hier gibt es keine Probleme.
Mir ist zwar schon klar, dass bei diesen arktischen Temperaturen von nachts -15 die gesamte Anlage unter ziemlicher Volllast läuft, und es da auch mal zu Engpässen kommen kann, aber das scheint mir ein ziemlicher Dauerzustand, leider. Im Moment natürlich besonders extrem, die anderen Verteiler machen voll auf und dann zeigt sich eine Ungleichverteilung natürlich deutlichst. Wir haben die Anlage damals ohne Pumpen konzipiert, das die Gesamtfläche eigentlich von der pumpe der Therme allein zu schaffen ist. Eigentlich. Muss halt alles stimmen mit den Drücken bzw Durchmessern ...?
Als Schwachstelle meine ich einen Abzweig von der Hauptleitung identifiziert zu haben, Die Hauptleitung ist in 27mm, die gesamten Fussbodenheizungen in 20 mm. Aber: warum auch immer wurde gleich nach dem Abzweig 1x ein Wärmemengenzähler nur auf einer 16mm Konsole eingesetzt. Ein anderer Heizkreis hat einen WMZ auf 20er Konsole - und der läuft ok bei vergleichbarer Rohrlänge. Kann das denn tatsächlich mit dem kleineren Rohnrdurchmesser von 16mm auf 1m Länge der Grund sein ?? Beeinflusst diese kurze Verengung die Druckverhältnisse wirklich so negativ, dass die Versorgung dann für den eine Heizkreis dann nicht ausreicht ?? Ich als Laie erkläre mir den Effekt wie bei einen "Knick" - ist das richtig und würde ein Umbau auf 20 mm helfen ??
Ich bitte um Info - da kenne ich mich nicht so gut aus.
DAAAAANKE
ich habe vor 18 Monaten eine neue Anlage einbauen lassen und kämpfe seitdem mit den Tücken der Technik. Nachdem nun vom Werkskundendienst einige Teile der Therme getauscht worden sind, da diese alle 48h oä auf Störung ging, habe ich nun immer noch das Problem, dass eine der drei Unterverteilungen (30m2) nicht ausreichend versorgt wird: es wird nur der kürzeste Kreis lauwarm, wenn überhaupt. Der grössere Kreis wird eigentlich garnicht warm. Wir haben bereits versucht, es mit den Taccos einzuregeln, aber wenn der kleine Kreis ja auch nicht wirklich warm wird, was soll der dann noch abgeben ... ?
Es kommt scheinbar schon an der einen Unterverteilung zu wenig an.
Die anderen beiden Unterverteilungen (über 130m2 Fläche, 1x 75m2, 1x 55m2) werden scheinbar ok versorgt, hier gibt es keine Probleme.
Mir ist zwar schon klar, dass bei diesen arktischen Temperaturen von nachts -15 die gesamte Anlage unter ziemlicher Volllast läuft, und es da auch mal zu Engpässen kommen kann, aber das scheint mir ein ziemlicher Dauerzustand, leider. Im Moment natürlich besonders extrem, die anderen Verteiler machen voll auf und dann zeigt sich eine Ungleichverteilung natürlich deutlichst. Wir haben die Anlage damals ohne Pumpen konzipiert, das die Gesamtfläche eigentlich von der pumpe der Therme allein zu schaffen ist. Eigentlich. Muss halt alles stimmen mit den Drücken bzw Durchmessern ...?
Als Schwachstelle meine ich einen Abzweig von der Hauptleitung identifiziert zu haben, Die Hauptleitung ist in 27mm, die gesamten Fussbodenheizungen in 20 mm. Aber: warum auch immer wurde gleich nach dem Abzweig 1x ein Wärmemengenzähler nur auf einer 16mm Konsole eingesetzt. Ein anderer Heizkreis hat einen WMZ auf 20er Konsole - und der läuft ok bei vergleichbarer Rohrlänge. Kann das denn tatsächlich mit dem kleineren Rohnrdurchmesser von 16mm auf 1m Länge der Grund sein ?? Beeinflusst diese kurze Verengung die Druckverhältnisse wirklich so negativ, dass die Versorgung dann für den eine Heizkreis dann nicht ausreicht ?? Ich als Laie erkläre mir den Effekt wie bei einen "Knick" - ist das richtig und würde ein Umbau auf 20 mm helfen ??
Ich bitte um Info - da kenne ich mich nicht so gut aus.