Fussbodenheizung in Kombie mit Heizkörpern

Diskutiere Fussbodenheizung in Kombie mit Heizkörpern im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, ich bin ein wenig überfragt. Also ich schildere mal meinen Fall. Meine Fußbodenheizung befindet sich im 1.O.G und ist vor 22...

Thomas2012

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2012
Beiträge
2
Hallo
zusammen, ich bin ein wenig überfragt. Also ich schildere mal meinen Fall.

Meine Fußbodenheizung befindet sich im 1.O.G und ist vor 22 Jahren I.B.
gegangen. Sie ist "noch" an das allgemeine Heizungssystem
angeschlossen. Soll aber geändert werden (separaten Wärmetauscher usw.).
Das Problem was sich stellt, ist der Aufbau der Einspeisung in die Heizkreise (
3 Stück).

Originalaufbau: im Vorlauf ein Thermostat (20 - 50°C) mit externen Fühler,
danach die Pumpe und dann in den Vorlaufverteiler mit den Durchflusseinstellern
und ab in die Heizschlange. Heizschlange kommt im Rücklaufverteiler an
und trifft auf die Stellmotore, haben diese die Ventile geöffnet geht es zurück
in den Rücklauf.

Es besteht noch eine Verbindung zwischen Vor und Rücklauf, diese befindet sich
im Vorlauf zwischen Thermostat und Pumpe und ist durch ein Nadelventil
einstellbar zum Rücklauf.

Meines Erachtens hat dieser Aufbau nie richtig funktioniert.

Da meine Stellmotore schon lange defekt sind habe ich die Anlage eigentlich
immer ohne Stellmotore betrieben, Vorlauftemp eingestellt und fertig.

So nun habe ich mein Haus isoliert und auch noch Dreifachverglasung eingebaut.
Das heisst also viel niedrige Vorlauftemperatur. Habe warum auch immer das
Nadelventil in der Verbindung zwischen Vor und Rücklauf ausgebaut und eine
feste Verbindung geschaffen. So habe ich meine Wohnung mit einer Vorlauftemp
von ca 25- 28 °C gefahren und hatte eine Fussbodentemp von 23 Grad. Super
Raumtemp 21-22 Grad auch bei minus
10 Grad. Da ich eine sehr grosse Fensterfront Richtung Süden habe wird es auch
im Winter sehr Warm in der Wohnung und sparen kann man so auch nicht! Habe ich
gedacht und habe meine Verteiler inkl. Stellmotore und Durchflusseinsteller mit Anzeige erneuert.
Das Nadeventil hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder eingebaut!

So Anlage I.B genommen und die Durchflüsse eingestellt. Thermostat auf 25 Grad
gestellt und gewartet das sich die Temp ein Vorlauf einstellt. Aber nicht tat
sich! Alles blieb kalt!

Grübel, grübel, mache ich mal die Vorlauftemp höher, nicht tut sich, noch
höher, nichts tut sich. die Temperatur kommt nur bis zur Verbindung Vorlauf
Rücklauf vor der Pumpe und ist dann weg. Nun mache ich mal das
Nadelventil zwischen Vor und Rücklauf wieder rein. Evtl. zieht die Pumpe
nur aus dem Rücklauf?

Nadelventil eingebaut und angedrosselt, schwupp sind die Durchflüsse weg.
Nadelventil weiter auf, Kaltes Wasser kommt Durchflüsse wieder da.

Habe nun eine Einstellung zwischen wenig Durchfluss und hoher Vorlauftemp (30 -
35 Grad und noch kein minus draussen) gefunden um eine Raumtemp von 21- 22 Grad
zu haben.

Warum hat die Anlage ohne Stellmotore und Nadelventil so wunderbar
funktioniert ?

Oder ist etwas grundlegend fasch im Aufbau. Habe bei einem Aufbau eines Regumat
von Oventrop gesehen, das die Verbindung Vor und Rücklauf nach der Pumpe ist
und das Thermostatventil ein Dreiwegeventil ist mit Verbindung zum Rücklauf.
 

Thomas2012

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2012
Beiträge
2
Fussbodenetagenheizung nun mit Bild

Fussbodenheizung in Kombie mit Heizkörpern






Hallo

zusammen, ich bin ein wenig überfragt. Also ich schildere mal meinen Fall.



Meine Fußbodenheizung befindet sich im 1.O.G und ist vor 22 Jahren I.B.

gegangen. Sie ist "noch" an das allgemeine Heizungssystem

angeschlossen. Soll aber geändert werden (separaten Wärmetauscher usw.).

Das Problem was sich stellt, ist der Aufbau der Einspeisung in die Heizkreise (

3 Stück).



Originalaufbau: im Vorlauf ein Thermostat (20 - 50°C) mit externen Fühler,

danach die Pumpe und dann in den Vorlaufverteiler mit den Durchflusseinstellern

und ab in die Heizschlange. Heizschlange kommt im Rücklaufverteiler an

und trifft auf die Stellmotore, haben diese die Ventile geöffnet geht es zurück

in den Rücklauf.



Es besteht noch eine Verbindung zwischen Vor und Rücklauf, diese befindet sich

im Vorlauf zwischen Thermostat und Pumpe und ist durch ein Nadelventil

einstellbar zum Rücklauf.



Meines Erachtens hat dieser Aufbau nie richtig funktioniert.



Da meine Stellmotore schon lange defekt sind habe ich die Anlage eigentlich

immer ohne Stellmotore betrieben, Vorlauftemp eingestellt und fertig.



So nun habe ich mein Haus isoliert und auch noch Dreifachverglasung eingebaut.

Das heisst also viel niedrige Vorlauftemperatur. Habe warum auch immer das

Nadelventil in der Verbindung zwischen Vor und Rücklauf ausgebaut und eine

feste Verbindung geschaffen. So habe ich meine Wohnung mit einer Vorlauftemp

von ca 25- 28 °C gefahren und hatte eine Fussbodentemp von 23 Grad. Super

Raumtemp 21-22 Grad auch bei minus

10 Grad. Da ich eine sehr grosse Fensterfront Richtung Süden habe wird es auch

im Winter sehr Warm in der Wohnung und sparen kann man so auch nicht! Habe ich

gedacht und habe meine Verteiler inkl. Stellmotore und Durchflusseinsteller mit Anzeige erneuert.

Das Nadeventil hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder eingebaut!



So Anlage I.B genommen und die Durchflüsse eingestellt. Thermostat auf 25 Grad

gestellt und gewartet das sich die Temp ein Vorlauf einstellt. Aber nicht tat

sich! Alles blieb kalt!



Grübel, grübel, mache ich mal die Vorlauftemp höher, nicht tut sich, noch

höher, nichts tut sich. die Temperatur kommt nur bis zur Verbindung Vorlauf

Rücklauf vor der Pumpe und ist dann weg. Nun mache ich mal das

Nadelventil zwischen Vor und Rücklauf wieder rein. Evtl. zieht die Pumpe

nur aus dem Rücklauf?



Nadelventil eingebaut und angedrosselt, schwupp sind die Durchflüsse weg.

Nadelventil weiter auf, Kaltes Wasser kommt Durchflüsse wieder da.



Habe nun eine Einstellung zwischen wenig Durchfluss und hoher Vorlauftemp (30 -

35 Grad und noch kein minus draussen) gefunden um eine Raumtemp von 21- 22 Grad

zu haben.



Warum hat die Anlage ohne Stellmotore und Nadelventil so wunderbar

funktioniert ?



Oder ist etwas grundlegend fasch im Aufbau. Habe bei einem Aufbau eines Regumat

von Oventrop gesehen, das die Verbindung Vor und Rücklauf nach der Pumpe ist

und das Thermostatventil ein Dreiwegeventil ist mit Verbindung zum Rücklauf.
 

Anhänge

Thema:

Fussbodenheizung in Kombie mit Heizkörpern

Fussbodenheizung in Kombie mit Heizkörpern - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Fußbodenheizung und Heizkörper

    Fußbodenheizung und Heizkörper: Hallo zusammen, ich würde gerne als Laie eure Meinung dazu hören. Die Eckdaten: - EFH aus den 70ern - Ölheizung mit Heizkörpern in jedem...
  • Ähnliche Themen

    • Fussbodenheizung

      Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
    • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

      Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
    • Ondal Fußbodenheizung abstellen

      Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
    • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

      Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
    • Fußbodenheizung und Heizkörper

      Fußbodenheizung und Heizkörper: Hallo zusammen, ich würde gerne als Laie eure Meinung dazu hören. Die Eckdaten: - EFH aus den 70ern - Ölheizung mit Heizkörpern in jedem...
    Oben