Fussbodenheizung einregulieren

Diskutiere Fussbodenheizung einregulieren im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, habe nur eine kleine Verständnissfrage: Hab mein Haus ja auf Fussbodenheizung umgebaut, der Verlegeplan sowie die Berechnung des...

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Hallo,

habe nur eine kleine Verständnissfrage:

Hab mein Haus ja auf Fussbodenheizung umgebaut, der Verlegeplan sowie die Berechnung des Durchflusses wurde von einem Fachmann übernommen. Jezt muss ich den Durchfluss natürlich noch einstellen. Wie genau mache ich das ? Alle Heizkreise zu bis auf den entsprechenden und dann am Heizkreisverteiler den Druchfluss einstellen ? Mir ist da nämlich jetzt beim Aufheizen des Estrichs aufgefallen, wenn alle Heizkreise offen sind habe ich pro Heizkreis maximal noch 1 Liter Durchfluss. Das später im Normalbetrieb alle gleichzeitig offen sind ist ja eher unwahrscheinlich.

Es sind 2 HKV vorhanden, einmal 8 HK und einemal 6 HK.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.513
Dafür musst du den passenden Durchfluss rechnerisch ermitteln.
Das ist abhängig von der Größe der einzelnen Kreise...

Wenn du die Daten vom Fachmann hast, brauchst du nur danach einstellen.
Dazu muss es möglich sein, daß alle Kreise die festgelegten Wassermengen zeitgleich bekommen.

Wird das nicht erreicht, ist die Hydraulik zu prüfen.
Sehr oft ist die Pumpe falsch ausgelegt oder falsch eingestellt.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Laut Tabelle sollten es 16 Liter / Minute sein. ca. 1100 Meter Rohr. Verbaut ist eine Wilo Pico 25/1-4
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Dachte ich mir schon, war halt die Pumpe die drin war und jetzt zum trocknen des Estrich erstmal ausreichend.

Der längse Heizkreis ist ca. 102 Meter lang, dazu kommen noch ca. 10 Meter Leitung zum HKV.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Hallo

Pumpe ist getauscht und steht jetzt auf 5.0

Die Heizkeise sind einreguliert. Allerdings besteht folgendes Problem:

Sind alle heizkreise geöffnet stimmen die Werte beim durchfluss. Wird allerdings ein Ventil geschlossen steigt bei den anderen unmittelbar der durchfluss. Ist das normal oder mache ich hier was falsch?
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Konstant
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Keine Idee?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.513
Wieviel steigen denn die Anderen?
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Nicht im Verhältnis 1:1, ist allerdings nur einer offen erreicht dieser fast die 3 l/min
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
zu erwähnen wäre noch das die Voreinstellung ziemlich weit , teilweise auf anschlag aufgedreht ist.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
Laut Berechnungen haben beide Etagen zusammen ca. 1000 Liter / Stunde volumenstrom, dass zeigt die Pumpe auch an.
 

JupiterJones

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
*Hochschieb*
 
Thema:

Fussbodenheizung einregulieren

Fussbodenheizung einregulieren - Ähnliche Themen

  • Tausch eines uralten Thermostats für elektrische Fussbodenheizung

    Tausch eines uralten Thermostats für elektrische Fussbodenheizung: Hallo Zusammen, ich benötige Hilfe bei der Verdrahtung /Anschluss eines Raumthermostats für die elektrische Fußbodenheizung. Ich wollte...
  • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

    NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
  • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

    nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...
  • GB162-15 v4 : Fussbodenheizung schaltet bei Raumtemperatur > Solltemperatur nicht ab

    GB162-15 v4 : Fussbodenheizung schaltet bei Raumtemperatur > Solltemperatur nicht ab: Hallo, ich bin im Besitz von folgenden Komponenten: Logamax Plus GB162-15 v4 Solarmodul SM 200 Mischermodul MM 50 Gateway KM 50...
  • Regulierung durch Stellantriebe an Fussbodenheizung

    Regulierung durch Stellantriebe an Fussbodenheizung: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung (Mehrfamilien Haus) eine Velta Fußbodenheizung aus dem Jahre ~1990. Aktuell ist keine saubere...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben