Diskutiere Fußbodenheizung einfahren im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Liebe Heizungsexperten, ich hab ne Frage bezüglich Fußbodenheizung. Ich will zum ersten Mal seit der Installation der Rohre und Anschluss...

mat1984

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2010
Beiträge
7
Hallo Liebe Heizungsexperten,

ich hab ne Frage bezüglich Fußbodenheizung.

Ich will zum ersten Mal seit der Installation der Rohre und Anschluss an vorhandenes Heizungssystem die Fußbodenheizung in Betrieb nehmen.

Kann mir jemand sagen, wie die Fußbodenheizung eingefahren wird?

Hab mal was davon gehört, dass die Fußbodenheizung schrittweise angefahren wird und jeden Tag um 5 Grad erhöht wird.

Wäre dankbar wenn mir jemand die komplette Prozedur erklären könnte.

Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße mat1984
 

mat1984

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2010
Beiträge
7
Der Estrich liegt jetzt schon ca. 3 bis 4 Monate.

Stecke auch noch in den Umbauarbeiten.

Viele Grüße

mat1984
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Dann ist es egal. Den richtigen Zeitpunkt hast du leider bereits "verpennt"
Du solltest 1 x ca 2 Tage mit 45-50° reinfahren. Der Estrich wird dann an einigen Stellen reißen was nicht zu ändern ist. Hier muß man eben umständlich mit 2K Material flicken. Jeder Estrichleger kennt das aber.

Normalerweise wird bei Zementestrich nach 21 Tagen , bei Kalziumsulfatestrich nach 7 Tagen Liegedauer mit dem Funkrionsheizen begonnen das Tage lang mit 25° beginnt und 4Tage lang mit maximaler Heiztemperatur (45-50°) beendet wird.

Anschließend kommt das Belagreifheizen um den Estrich zu trocknen. Hier gibt es feste Schemen die ca 3 Wochen dauern.

In der EN 1264 Teil 4 ist das geregelt.
 
Thema:

Fußbodenheizung einfahren

Fußbodenheizung einfahren - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Fußbodenheizung und Heizkörper

    Fußbodenheizung und Heizkörper: Hallo zusammen, ich würde gerne als Laie eure Meinung dazu hören. Die Eckdaten: - EFH aus den 70ern - Ölheizung mit Heizkörpern in jedem...
  • Ähnliche Themen

    • Fussbodenheizung

      Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
    • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

      Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
    • Ondal Fußbodenheizung abstellen

      Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
    • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

      Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
    • Fußbodenheizung und Heizkörper

      Fußbodenheizung und Heizkörper: Hallo zusammen, ich würde gerne als Laie eure Meinung dazu hören. Die Eckdaten: - EFH aus den 70ern - Ölheizung mit Heizkörpern in jedem...
    Oben