GONZO
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.12.2010
- Beiträge
- 1
Hall User,
leider habe ich ein Problem mit meiner Fußbodenheizung.
Nach ca. 9 Jahren einwandfreien Betrieb bleibt jetzt auf einmal ein Strang der Fußbodenheizung kalt.
Die Vorlaufstellglieder am Heitzkreisverteiler habe ich überprüft. Diese (von Behr) sind einwandfrei und öffnen und schließen so wie sie es sollen.
(Zum Test habe ich diese auch einmal untereinander ausgetauscht.)
Als nächsten Schritt habe ich alle Stränge einmal vom Heizkreisverteiler aus gespült. Es kam zwar anfangs etwas "schwarzer Schmutz" mit herraus aber auch diese brachte keine Besserung.
Beim Spülen ist mir jedoch eines aufgefallen:
Wenn ich alle 8 Stränge glechzeitig öffne und spüle dann springen die Anzeigenadeln in den Schaugläsern der Durchflußmengenbegrenzer im Rücklauf auf Vollanschlag nach ganz oben.
Nur ein Anzeigeelement geht bei dierser Prozedur nur ca. 1/4 nach oben. Dieses Element gehört genau zu dem Heizkreis der nicht funktioniert.
Müßte nicht auch hier der volle Durchlauf angezeigt werden?
Kann es sein das dieser Kreis Verstopft ist?
Kann man den Strang (Kreis) irgendwie reinigen (wenn es denn daran liegen sollte)?`
Spülen allein bringt scheinbar nichts........
Hat jeman eine Idee?
Gruss aus HH
-GONZO-
leider habe ich ein Problem mit meiner Fußbodenheizung.
Nach ca. 9 Jahren einwandfreien Betrieb bleibt jetzt auf einmal ein Strang der Fußbodenheizung kalt.
Die Vorlaufstellglieder am Heitzkreisverteiler habe ich überprüft. Diese (von Behr) sind einwandfrei und öffnen und schließen so wie sie es sollen.
(Zum Test habe ich diese auch einmal untereinander ausgetauscht.)
Als nächsten Schritt habe ich alle Stränge einmal vom Heizkreisverteiler aus gespült. Es kam zwar anfangs etwas "schwarzer Schmutz" mit herraus aber auch diese brachte keine Besserung.
Beim Spülen ist mir jedoch eines aufgefallen:
Wenn ich alle 8 Stränge glechzeitig öffne und spüle dann springen die Anzeigenadeln in den Schaugläsern der Durchflußmengenbegrenzer im Rücklauf auf Vollanschlag nach ganz oben.
Nur ein Anzeigeelement geht bei dierser Prozedur nur ca. 1/4 nach oben. Dieses Element gehört genau zu dem Heizkreis der nicht funktioniert.
Müßte nicht auch hier der volle Durchlauf angezeigt werden?
Kann es sein das dieser Kreis Verstopft ist?
Kann man den Strang (Kreis) irgendwie reinigen (wenn es denn daran liegen sollte)?`
Spülen allein bringt scheinbar nichts........
Hat jeman eine Idee?
Gruss aus HH
-GONZO-