Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt!

Diskutiere Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt! im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hall User, leider habe ich ein Problem mit meiner Fußbodenheizung. Nach ca. 9 Jahren einwandfreien Betrieb bleibt jetzt auf einmal ein Strang...

GONZO

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2010
Beiträge
1
Hall User,

leider habe ich ein Problem mit meiner Fußbodenheizung.

Nach ca. 9 Jahren einwandfreien Betrieb bleibt jetzt auf einmal ein Strang der Fußbodenheizung kalt.

Die Vorlaufstellglieder am Heitzkreisverteiler habe ich überprüft. Diese (von Behr) sind einwandfrei und öffnen und schließen so wie sie es sollen.

(Zum Test habe ich diese auch einmal untereinander ausgetauscht.)

Als nächsten Schritt habe ich alle Stränge einmal vom Heizkreisverteiler aus gespült. Es kam zwar anfangs etwas "schwarzer Schmutz" mit herraus aber auch diese brachte keine Besserung.



Beim Spülen ist mir jedoch eines aufgefallen:

Wenn ich alle 8 Stränge glechzeitig öffne und spüle dann springen die Anzeigenadeln in den Schaugläsern der Durchflußmengenbegrenzer im Rücklauf auf Vollanschlag nach ganz oben.

Nur ein Anzeigeelement geht bei dierser Prozedur nur ca. 1/4 nach oben. Dieses Element gehört genau zu dem Heizkreis der nicht funktioniert.



Müßte nicht auch hier der volle Durchlauf angezeigt werden?

Kann es sein das dieser Kreis Verstopft ist?

Kann man den Strang (Kreis) irgendwie reinigen (wenn es denn daran liegen sollte)?`

Spülen allein bringt scheinbar nichts........





Hat jeman eine Idee?





Gruss aus HH

-GONZO-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.219
hallo,

ja, dieser Kreis ist verstopft.

Das kann man aber mit Spülen beheben.


Schläuche je an Vor und Rücklauf am Verteiler anbringen.
Jenen einen Kreis voll öffnen - die anderen Kreise schließen.


Nun über den Vorlauf Leitungswasser einfüllen ( voll öffnen)
Der Schlauch am Rücklauf wird in einen Abfluss geleitet und bleibt immer aufgedreht.

Damit diese Spülaktion effektiver wird kann man dem Spülwasser Druckluft beigeben.
Das geht am einfachsten mit einem Kompressor /Pumpe zum Ball auffüllen.( Die Nadel einfach in den Schlauch stechen)
 
Thema:

Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt!

Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt! - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!

    Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!: Guten Abend zusammen, Heute beim Aufklopfen meines Badezimmer Esstriches habe ich gleich zwei Überraschungen erlebt, zu denen ich gerne Meinungen...
  • Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung

    Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung: Hallo liebe Community, bei uns gehen 4 von 10 Thermostaten nicht mehr, die Fußbodenheizung lässt sich somit nicht mehr einschalten. Sie knackt...
  • Fußbodenheizung nachrüsten

    Fußbodenheizung nachrüsten: Wir wollen in den nächsten beiden Jahren die Küche unseres 25 Jahre alten Einfamilienhauses modernisieren und bei dieser Gelegenheit auch gleich...
  • Defekte elektrische Fußbodenheizung

    Defekte elektrische Fußbodenheizung: Hallo, meine elektrische Fußbodenheizung funktioniert nicht mehr. Ich habe das Thermostat austauschen lassen und auch den Schütz. Beides klackt...
  • Elektrische Fußbodenheizung oder Planheizkörper für Heim-Büro?

    Elektrische Fußbodenheizung oder Planheizkörper für Heim-Büro?: Hallo, Tapete und Fußboden werden entfernt und neu tapeziert, verlegt. Der Heizkörper ist etwa 30 Jahre alt. Darüber eine Fußbodenheizung zu...
  • Ähnliche Themen

    • Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!

      Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!: Guten Abend zusammen, Heute beim Aufklopfen meines Badezimmer Esstriches habe ich gleich zwei Überraschungen erlebt, zu denen ich gerne Meinungen...
    • Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung

      Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung: Hallo liebe Community, bei uns gehen 4 von 10 Thermostaten nicht mehr, die Fußbodenheizung lässt sich somit nicht mehr einschalten. Sie knackt...
    • Fußbodenheizung nachrüsten

      Fußbodenheizung nachrüsten: Wir wollen in den nächsten beiden Jahren die Küche unseres 25 Jahre alten Einfamilienhauses modernisieren und bei dieser Gelegenheit auch gleich...
    • Defekte elektrische Fußbodenheizung

      Defekte elektrische Fußbodenheizung: Hallo, meine elektrische Fußbodenheizung funktioniert nicht mehr. Ich habe das Thermostat austauschen lassen und auch den Schütz. Beides klackt...
    • Elektrische Fußbodenheizung oder Planheizkörper für Heim-Büro?

      Elektrische Fußbodenheizung oder Planheizkörper für Heim-Büro?: Hallo, Tapete und Fußboden werden entfernt und neu tapeziert, verlegt. Der Heizkörper ist etwa 30 Jahre alt. Darüber eine Fußbodenheizung zu...
    Oben