Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt!

Diskutiere Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt! im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hall User, leider habe ich ein Problem mit meiner Fußbodenheizung. Nach ca. 9 Jahren einwandfreien Betrieb bleibt jetzt auf einmal ein Strang...

GONZO

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2010
Beiträge
1
Hall User,

leider habe ich ein Problem mit meiner Fußbodenheizung.

Nach ca. 9 Jahren einwandfreien Betrieb bleibt jetzt auf einmal ein Strang der Fußbodenheizung kalt.

Die Vorlaufstellglieder am Heitzkreisverteiler habe ich überprüft. Diese (von Behr) sind einwandfrei und öffnen und schließen so wie sie es sollen.

(Zum Test habe ich diese auch einmal untereinander ausgetauscht.)

Als nächsten Schritt habe ich alle Stränge einmal vom Heizkreisverteiler aus gespült. Es kam zwar anfangs etwas "schwarzer Schmutz" mit herraus aber auch diese brachte keine Besserung.



Beim Spülen ist mir jedoch eines aufgefallen:

Wenn ich alle 8 Stränge glechzeitig öffne und spüle dann springen die Anzeigenadeln in den Schaugläsern der Durchflußmengenbegrenzer im Rücklauf auf Vollanschlag nach ganz oben.

Nur ein Anzeigeelement geht bei dierser Prozedur nur ca. 1/4 nach oben. Dieses Element gehört genau zu dem Heizkreis der nicht funktioniert.



Müßte nicht auch hier der volle Durchlauf angezeigt werden?

Kann es sein das dieser Kreis Verstopft ist?

Kann man den Strang (Kreis) irgendwie reinigen (wenn es denn daran liegen sollte)?`

Spülen allein bringt scheinbar nichts........





Hat jeman eine Idee?





Gruss aus HH

-GONZO-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.462
hallo,

ja, dieser Kreis ist verstopft.

Das kann man aber mit Spülen beheben.


Schläuche je an Vor und Rücklauf am Verteiler anbringen.
Jenen einen Kreis voll öffnen - die anderen Kreise schließen.


Nun über den Vorlauf Leitungswasser einfüllen ( voll öffnen)
Der Schlauch am Rücklauf wird in einen Abfluss geleitet und bleibt immer aufgedreht.

Damit diese Spülaktion effektiver wird kann man dem Spülwasser Druckluft beigeben.
Das geht am einfachsten mit einem Kompressor /Pumpe zum Ball auffüllen.( Die Nadel einfach in den Schlauch stechen)
 
Thema:

Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt!

Fußbodenheizung - ein Strang bleibt kalt! - Ähnliche Themen

  • Elektrische Fußbodenheizung ersetzen!!!

    Elektrische Fußbodenheizung ersetzen!!!: Hallo, ich hatte letztens schein einen Thread erstellt zu einer Brauchwasserwärmepumpe. Dieses Teil wurde jetzt eingebaut und läuft hervorragend...
  • Fragen zu alter Fußbodenheizung (BJ 98), ungleichmäßig warm

    Fragen zu alter Fußbodenheizung (BJ 98), ungleichmäßig warm: Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr ein Haus (BJ 82) gekauft. Das Haus hatte früher ein Flachdach, auf das im Jahr 1998 ein Giebeldach...
  • GB 172 14 Heizkörpertemperatur so hoch wie die einer Fußbodenheizung .

    GB 172 14 Heizkörpertemperatur so hoch wie die einer Fußbodenheizung .: Am 25.12.2021 das Wohnhaus in Urlaub verlassen . Nur die Heizkörperventile auf 3 in der Stube gestellt . Nach 2Tagen haben wir hier durgehende...
  • Ersatz für CosmoRoll Stellantriebe Fußbodenheizung

    Ersatz für CosmoRoll Stellantriebe Fußbodenheizung: Hallo, meine aktuellen Stellantriebe sind von cosmoroll ts5.11/230-oem, finden tue ich unter der Bezeichnung nur die Eberle T5.11. Dies sehen auch...
  • 2 Fußbodenheizungen mit Festwertregelstation

    2 Fußbodenheizungen mit Festwertregelstation: Hallo zusammen, ich hatte heute das Vergnügen die Fußbodenheizung im Haus meiner Eltern zu studieren, die vor 7 Jahren von eher dubiosen...
  • Ähnliche Themen

    Oben