Fußbodenheizung bleibt kalt

Diskutiere Fußbodenheizung bleibt kalt im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Bin neu hier. Wir haben das Problem, dass unsere Bodenheizung nicht warm wird (18-19 Grad). Von der Heizung kommt 60° warmes...

Rcfman

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2019
Beiträge
88
Hallo zusammen,

Bin neu hier.

Wir haben das Problem, dass unsere Bodenheizung nicht warm wird (18-19 Grad). Von der Heizung kommt 60° warmes Wasser und läuft über eine Pumpe, gesteuert von einem Anlegethermostat. Der Anlegethermostat ist auf 40° eingestellt. Die Thermostate in den Räumen auf 25°. Die Durchlaufventile sind momentan (weswegen es ja auch kalt bleibt) zu. Hab den Anlegethermostat mal ab gemacht und sofort sprang die Pumpe an und die Ventile öffneten sich. Jetzt ist die Frage was läuft bei uns falsch, hat jemand eine Idee? Wir wohnen in dem Haus das erste Jahr. Hatte den Vorlauf auf 60 erhöht und konnte Temperaturen im Raum zwischen 20-21° erreichen (bei Außentemperatur von 17°). Aber ein solch höher Vorlauf ist doch nicht ok für eine Bodenheizung.

Hier noch paar Fotos:
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
668
Ich verstehe diesen Verteiler nicht. Welchen Sinn hat die Pumpe zwischen Vor- und Rücklauf? Wozu dieses 3-Wege Teil? Warum bekommt die FBH nicht die richtige Temperatur in den Verteiler?

Lutz
 

Rcfman

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2019
Beiträge
88
Ich verstehe diesen Verteiler nicht. Welchen Sinn hat die Pumpe zwischen Vor- und Rücklauf? Wozu dieses 3-Wege Teil? Warum bekommt die FBH nicht die richtige Temperatur in den Verteiler?

Lutz
Das kann ich als Laie leider nicht beantworten. Deswegen der Forum.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Das eine festwert Regelgruppe....

Konstanter Volumen Strom, und Konstante Vorlauf Temperatur sollen die fbhz bedienen...

Welcher Wärmeerzeuger arbeitet denn bei dir...

Und wie ist dir Pumpe eingestellt?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Dreh die Pumpe mal auf die andere Seite, etwa auf 4... Und parallel dazu den Thermostat Mischer etwas runter angefangen etwa 35 bis 40 Grad...
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Wir haben das Problem, dass unsere Bodenheizung nicht warm wird (18-19 Grad). Von der Heizung kommt 60° warmes Wasser und läuft über eine Pumpe, gesteuert von einem Anlegethermostat. Der Anlegethermostat ist auf 40° eingestellt.
Dieser besitzt eine Schutzfunktion, um übermäßige VLT (max 50 °C) zu den FB Heizflächen zu verhindern. (STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer für die FB Heizflächen).
Jetzt ist die Frage was läuft bei uns falsch, hat jemand eine Idee?
Eine Murksanlage, wo offensichtlich, wie meist, keine fachgerechte Anlagendimensionierung vorliegt!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Komisch das diese Murks Anlage dennoch Schutz Einrichtung hat...

Halt mal den Ball flach...

In Verbindung mit dem Kessel ist das ein korrekter Lösungs Ansatz... Und nur weil die Pumpe nicht richtig eingestellt ist musst du nicht immer alles schlecht reden...
 

Rcfman

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2019
Beiträge
88
Kann es an der Elektrik liegen? Das die Thermostate statt öffnen schließen?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Ist der Verteiler warm?
 

Rcfman

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2019
Beiträge
88
So. Hab das jetzt gemessen. Verteiler ist 59° (wenn das Ding gemeint ist. Foto). Rücklauf 27 und Vorlauf 37.

Hab an Thermostat das Rädchen zurück gedreht auf 0 und dann wieder auf bis es Klick machte und die Pumpe ansprang. Ventile gingen auf und die Pumpe läuft gerade. Hab die wie vorgeschlagen auf 4 gelassen.
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Ist bis jetzt alles richtig....

Nach dem der einige Zeit nun läuft. Welches von den linken weißen Rohren ist wärmer?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Passt auch...


Verteiler meinte ich denn unteren Edelstahl Balken... Wenn der zu warm wird, so schaltet das sicherheitsthermostat und Pumpe ist aus....

Gibt es eine Artikel Beschreibung zu den 3 wege Mischventil? Typ, Modell? Kenne denn so nicht...
 

Rcfman

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2019
Beiträge
88
So. Der Verteiler ist 33°. Hab gerade gesehen die Pumpe ging aus und wieder an. Wahrscheinlich ist das die Grenztemperatur.

Der dreiwege Mischer habe ich leider nichts (Das mit der roten Kappe). Aber das muss glaube ich der sein. Die ganze Anlage ist von Zewotherm.

 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
auf welche temperatur ist aktuell der Thermostat am Vorlaufbalken eingestellt?? der sollte auf etwa 45 - 55 grad stehen...

den mischer gucke ich mir mal an...
 
Thema:

Fußbodenheizung bleibt kalt

Fußbodenheizung bleibt kalt - Ähnliche Themen

  • Fußbodenheizung in der Wohnung bleibt kalt

    Fußbodenheizung in der Wohnung bleibt kalt: Hallo zusammen, ich bin gestern nach längerer Abwesenheit nach Hause gekommen und meine Fußbodenheizung funktioniert leider in keinem Raum. Bevor...
  • Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht.

    Die Fußbodenheizung bleibt kalt - dringende Hilfe gesucht.: Liebes Forum mit voller Verzweiflung melde ich mich nun hier. Meine Wolftherme (Wolf CGB-2-K-20) wurde im Rahmen des Umbaus (Altbau 1950er Jahre...
  • Fußbodenheizung - ein Raum bleibt kalt, einer zu warm

    Fußbodenheizung - ein Raum bleibt kalt, einer zu warm: Moin, unsere FBH bringt die meisten Zimmer auf die eingestellten 21°C, allerdings ist sie im Bad "überambitioniert" und bullert, dafür kommt sie...
  • Neubau Heizkörper warm im Bad — Fußbodenheizung bleibt kalt

    Neubau Heizkörper warm im Bad — Fußbodenheizung bleibt kalt: Moin Liebe Profis, wir sind vor 2 Wochen in unsere Neubauwohnung gezogen, aktuell haben wir 11 grad außentemperatur d.h habe ich Testweise alle...
  • Fußbodenheizung bleibt kalt nach Umrüstung auf Einzelraumsteuerung

    Fußbodenheizung bleibt kalt nach Umrüstung auf Einzelraumsteuerung: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr neu gebaut und eine FBH im ganzen Haus verlegt. Wir heizen über Flächenerdwärme und die Heizung ist von...
  • Ähnliche Themen

    Oben