Hallo,
vielleicht kann mir hier in diesem sehr guten Forum jemand helfen.
Ich habe folgenden Heizungsaufbau:
Heizung ist eine Viessman Mirola Gasbrennwerttherme aus dem Jahr 1996.
Wir haben 2 Heizkreise. Im Obergeschoss sind normale Radiatoren, im Erdgeschoss wird mit Fussbodenheizung geheizt.
Der bei 0 Grad Aussentemperatur ungefähr 60 Grad warme Vorlauf für die Heizkörper wird für den Fussbodenkreis über einen Viessmann 3 Wege Mischer gemischt.
Mein Problem ist, das ich keinen Hydraulischen Abgleich machen kann, weil ich die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung nicht Kalt genug bekomme.
Ich habe schon die niedrigste Heizkurve eingestellt. Der Mischer steht auch fast immer auf Stufe "0" aber die Temperatur hinter dem Mischer sinkt nie unter 27 Grad. Wenn ich direkt vor dem Mischer den Absperrhahn vom Zulauf des Mischers abdrehe sinkt die Temperatur so wie sie soll. Wenn ich wieder aufdrehe steigt sie wieder obwohl der Mischer auf 0 steht.
Also dachte ich der Mischer ist defekt und habe ihn tauschen lassen. Aber mit neuem Mischer gleiches Problem.
Wenn ich den alten Mischer ( ist ja ausgebaut ) ganz schliesse und am Vorlauf Wasser einfülle tropft am anderen Anschluss leicht Wasser raus, also ist er tatsächlich etwas undicht.
Die letzten Jahre wurde in dem Haus die Temperaturen über Raumthermostate geregelt ( begrenzt ).
Kann mir jemand einen Tipp geben oder muss ich mich weiterhin mit einer zu hohen Vorlauftemperatur und deswegen mit einer Regelung über ERR zufrieden geben ?
Im Vorraus schonmal Danke.
vielleicht kann mir hier in diesem sehr guten Forum jemand helfen.
Ich habe folgenden Heizungsaufbau:
Heizung ist eine Viessman Mirola Gasbrennwerttherme aus dem Jahr 1996.
Wir haben 2 Heizkreise. Im Obergeschoss sind normale Radiatoren, im Erdgeschoss wird mit Fussbodenheizung geheizt.
Der bei 0 Grad Aussentemperatur ungefähr 60 Grad warme Vorlauf für die Heizkörper wird für den Fussbodenkreis über einen Viessmann 3 Wege Mischer gemischt.
Mein Problem ist, das ich keinen Hydraulischen Abgleich machen kann, weil ich die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung nicht Kalt genug bekomme.
Ich habe schon die niedrigste Heizkurve eingestellt. Der Mischer steht auch fast immer auf Stufe "0" aber die Temperatur hinter dem Mischer sinkt nie unter 27 Grad. Wenn ich direkt vor dem Mischer den Absperrhahn vom Zulauf des Mischers abdrehe sinkt die Temperatur so wie sie soll. Wenn ich wieder aufdrehe steigt sie wieder obwohl der Mischer auf 0 steht.
Also dachte ich der Mischer ist defekt und habe ihn tauschen lassen. Aber mit neuem Mischer gleiches Problem.
Wenn ich den alten Mischer ( ist ja ausgebaut ) ganz schliesse und am Vorlauf Wasser einfülle tropft am anderen Anschluss leicht Wasser raus, also ist er tatsächlich etwas undicht.
Die letzten Jahre wurde in dem Haus die Temperaturen über Raumthermostate geregelt ( begrenzt ).
Kann mir jemand einen Tipp geben oder muss ich mich weiterhin mit einer zu hohen Vorlauftemperatur und deswegen mit einer Regelung über ERR zufrieden geben ?
Im Vorraus schonmal Danke.