Liese
Threadstarter
Moin,
nachdem wir nun seit einiger Zeit während der Komfort Heizzeit die Thermostatventile an den Heizkörper deutlich weniger gedrosselt haben wird leider die Fussbodenerwärmung am Ende des längsten Heizstrangs nicht mehr warm.
Hier einmal mein Versuch unseren Heizkreis zu skizzieren,
es gibt drei Leitungsstränge.
Es ist kein Durchfluss an der Regeleinheit im Dachgeschoss zu erkennen an der Fussbodenerwärmung.
Erst wenn ich den gesamten Heizstrang abdrehe, sinkt das Plättchen auf den Skalenwert 0,25.
Die Durchflusseinstellung am Verteiler ist max aufgedreht.
Welche Einstellung in den Heizungsparametern kann ich ggf vornehmen um die Durchflussmenge zu erhöhen?
Wäre das der richtige Ansatz?
zB 882 erhöhen ?
Hier einmal die Parameter des Heizkreises 1:
Sollten weitere Informationen nötig sein, kann ich diese gerne nachreichen.
Gruss
Jörg
nachdem wir nun seit einiger Zeit während der Komfort Heizzeit die Thermostatventile an den Heizkörper deutlich weniger gedrosselt haben wird leider die Fussbodenerwärmung am Ende des längsten Heizstrangs nicht mehr warm.
Hier einmal mein Versuch unseren Heizkreis zu skizzieren,
es gibt drei Leitungsstränge.
Es ist kein Durchfluss an der Regeleinheit im Dachgeschoss zu erkennen an der Fussbodenerwärmung.
Erst wenn ich den gesamten Heizstrang abdrehe, sinkt das Plättchen auf den Skalenwert 0,25.
Die Durchflusseinstellung am Verteiler ist max aufgedreht.
Welche Einstellung in den Heizungsparametern kann ich ggf vornehmen um die Durchflussmenge zu erhöhen?
Wäre das der richtige Ansatz?
zB 882 erhöhen ?
Hier einmal die Parameter des Heizkreises 1:
Code:
700.0 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
710.0 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 21.0 °C
712.0 Heizkreis 1 - Raumtemperatur-Reduziertsollwert: 17.0 °C
714.0 Heizkreis 1 - Raumtemperatur-Frostschutzsollwert: 10.0 °C
716.0 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
720.0 Heizkreis 1 - Heizkennlinien-Steilheit: 0.86
721.0 Heizkreis 1 - Heizkennlinien-Parallelverschiebung: 0.0 °C
726.0 Heizkreis 1 - Heizkennlinien-Adaption: 0 - Aus
730.0 Heizkreis 1 - Sommer/Winter Umschalttemperatur: 17.0 °C
732.0 Heizkreis 1 - Heizgrenze ECO: 0.0 °C
733.0 Heizkreis 1 - Verlängerung Tagesheizgrenze HK1: 0 - Nein
740.0 Heizkreis 1 - Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung: 8.0 °C
741.0 Heizkreis 1 - Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung: 80.0 °C
742.0 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert für Raumthermostat Heizkreis 1: --- °C
746.0 Heizkreis 1 - Verzögerung Wärmeanforderung Heizkreis 1: 0 s
750.0 Heizkreis 1 - Raumtemperatur-Einflussfaktor: --- %
760.0 Heizkreis 1 - Raumtemperatur-Schaltdifferenz Ausschaltpunkt: 0.5 °C
761.0 Heizkreis 1 - Heizgrenze Raumregler: --- %
770.0 Heizkreis 1 - Raumtemp-Sollwertüberhöhung (Schnellaufheizung): --- °C
780.0 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung: 2 - Bis Frostschutzsollwert
790.0 Heizkreis 1 - Einschaltzeitoptimierung maximale Vorverlegung: 0 min
791.0 Heizkreis 1 - Ausschaltzeitoptimierung maximale Vorverlegung: 0 min
794.0 Heizkreis 1 - Aufheizgradient: 60 min/K
800.0 Heizkreis 1 - Beginn-Raumtemperatur-Reduziertsollwert-Anhebung: --- °C
801.0 Heizkreis 1 - Ende-Raumtemperatur-Reduziertsollwert-Anhebung: -15.0 °C
809.0 Heizkreis 1 - Pumpendauerlauf Heizkreis 1: 0 - Nein
812.0 Heizkreis 1 - Vorlauffrostschutz Heizkreis 1: 255 - Ein
820.0 Heizkreis 1 - Pumpenheizkreis-Überhitzungsschutz: 0 - Aus
830.0 Heizkreis 1 - Temperatur-Überhöhung Mischer Heizkreis: 5.0 °C
832.0 Heizkreis 1 - Antrieb-Regelungsart Heizkreis: 255 - not found
833.0 Heizkreis 1 - Antrieb-Schaltdifferenz Heizkreis: 2.0 °C
834.0 Heizkreis 1 - Laufzeit Antrieb Heizkreis: 120 s
835.0 Heizkreis 1 - P-Band der Regelung (Xp): 32.0 °C
836.0 Heizkreis 1 - Nachstellzeit der Regelung (Tn): 120 s
841.0 Heizkreis 1 - Temperaturwächter Sollwert: 95.0 °C
850.0 Heizkreis 1 - Estrich-Austrocknungsfunktion: 0 - Aus
851.0 Heizkreis 1 - Estrich Sollwert manuell: 25.0 °C
855.0 Heizkreis 1 - Vorlauftemperatur-Sollwert Estrich-Austrocknung: --- °C
856.0 Heizkreis 1 - Estrich-Austrocknung Tag: ---
861.0 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme Heizkreis 1: 1 - Heizbetrieb
864.0 Heizkreis 1 - Sperrsignalverstärkung: 100.0 %
870.0 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
872.0 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubring'pumpe: 255 - Ja
880.0 Heizkreis 1 - Pumpe Drehzahlreduktion Heizkreis 1: 1 - Gemäss Kennlinie
881.0 Heizkreis 1 - Anlaufdrehzahl: 40 %
882.0 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum Heizkreis 1: 35 %
883.0 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum Heizkreis 1: 60 %
885.0 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum OEM: 17 %
886.0 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum OEM: 97 %
888.0 Heizkreis 1 - Kennliniekorrektur bei 50% Drehzahl Heizkreis 1: 10 %
889.0 Heizkreis 1 - Filterzeitkonstant Drehz'reg Heizkreis 1: 5 min
890.0 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwertkorr Drehzahlreg: 255 - Ja
898.0 Heizkreis 1 - Betriebsniveauumschaltung Heizkreis 1: 1 - Reduziert
900.0 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung: 1 - Schutzbetrieb
Gruss
Jörg