Hallo Freaks,
ich mußte mich soeben hier registrieren, da mir meine Viessmann Heizung Probleme macht. Ich habe 2010 eine Haus gekauft in dem eine Viessmann Heizung Atola mit einer Duomatik verbaut ist. Ich lasse der Anlage auch fachgerecht 1x jährlich einer Wartung zukommen. Der Heizungsfuzzi wollte mir damals, obwohl die Brennersteuerung von Robertshaw wie ein Bienchen läuft, dass Teil tauschen wegen dieser Rückrufaktion. Es sei ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Aufgrund der hohen Kosten (über 300€) lehnte ich dankend ab, da ja alles perfekt läuft.
Letztens komme ich gegen 17 Uhr nach Hause und die rote Lampe leuchtete am Feuerungsautomaten. Ich habe erstmal alles getan, was in meiner Macht stande. Zum Schluss habe ich den Fachmann angerufen der gleich am nächsten Morgen kam. Im Gepäck hatte er natürlich die neue Honeywell Brennersteuerung. Nachdem er alles geprüft hatte, war lediglich der Glühzünder defekt. Ausgetauscht und fertig!!!!
Brenneransteuerung lehnte ich ein 2.Mal dankend ab, was er wieder versuchte mir anzudrehen.
Nun meine eigentliche Frage. Der sagte zu mir, wenn die grüne Lampe angeht (Anforderung Wärme), muss innerhalb von 40 - 45 sec. der Brenner anspringen und die Heizung losheizen. Die ersten Tests in seinem Beisein haben auch prima funktioniert.
Nun habe ich mal den Spass eine ganze Zeit beobachtet. Wenn die grüne Lampe angeht, fängt der Glühzünder an zu glühen und die Heizung springt manchmal erst nach 3 - 4 min. an. Der Glühzünder glüht bis dato die ganze Zeit. Irgendwas kann hier nicht stimmen ......
Hat jemand eine Idee oder sollte ich lieber doch den Feuerungsautomaten (zeigt aber keine Störung an) tauschen lassen, bevor mir die Heizung um die Ohren fliegt?
ich mußte mich soeben hier registrieren, da mir meine Viessmann Heizung Probleme macht. Ich habe 2010 eine Haus gekauft in dem eine Viessmann Heizung Atola mit einer Duomatik verbaut ist. Ich lasse der Anlage auch fachgerecht 1x jährlich einer Wartung zukommen. Der Heizungsfuzzi wollte mir damals, obwohl die Brennersteuerung von Robertshaw wie ein Bienchen läuft, dass Teil tauschen wegen dieser Rückrufaktion. Es sei ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Aufgrund der hohen Kosten (über 300€) lehnte ich dankend ab, da ja alles perfekt läuft.
Letztens komme ich gegen 17 Uhr nach Hause und die rote Lampe leuchtete am Feuerungsautomaten. Ich habe erstmal alles getan, was in meiner Macht stande. Zum Schluss habe ich den Fachmann angerufen der gleich am nächsten Morgen kam. Im Gepäck hatte er natürlich die neue Honeywell Brennersteuerung. Nachdem er alles geprüft hatte, war lediglich der Glühzünder defekt. Ausgetauscht und fertig!!!!
Brenneransteuerung lehnte ich ein 2.Mal dankend ab, was er wieder versuchte mir anzudrehen.
Nun meine eigentliche Frage. Der sagte zu mir, wenn die grüne Lampe angeht (Anforderung Wärme), muss innerhalb von 40 - 45 sec. der Brenner anspringen und die Heizung losheizen. Die ersten Tests in seinem Beisein haben auch prima funktioniert.
Nun habe ich mal den Spass eine ganze Zeit beobachtet. Wenn die grüne Lampe angeht, fängt der Glühzünder an zu glühen und die Heizung springt manchmal erst nach 3 - 4 min. an. Der Glühzünder glüht bis dato die ganze Zeit. Irgendwas kann hier nicht stimmen ......
Hat jemand eine Idee oder sollte ich lieber doch den Feuerungsautomaten (zeigt aber keine Störung an) tauschen lassen, bevor mir die Heizung um die Ohren fliegt?