Funktion & Dimensionierung der Anlage ...

Diskutiere Funktion & Dimensionierung der Anlage ... im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, da erstmal sich mein Temperaturfühler Problem fast erledigt hat, würde ich gerne wissen, was ich euch an Daten liefern müsste...

mactoolz

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2011
Beiträge
315
Hallo zusammen,

da erstmal sich mein Temperaturfühler Problem fast erledigt hat, würde ich gerne wissen, was ich euch an Daten liefern müsste damit man ungefähr sagen kann ob diese

Heizanlage im Aufbau und Verrohrung geeignet ist.

Vor ab,

- 22 Wohneinheiten aufgeteilt in drei Häuser

1. Haus 12 Wohneinheiten

2. Haus 6 WE

3. Haus 6 WE

- Leistung der Anlage 92KW von Buderus

- aus Haus 2 geht eine Fernleitung in Haus 3 über

- Haus 3 hat dort eine Regelung von Buderus für Heizung und Brauchwasser

- Haus 1 hat eine Fernleitung aus Haus 2 für Heizung und Brauchwasser

- sprich Haus 2 ist der Sternpunkt der Anlage und dort sitzt auch der Heizkessel

- in Haus 1 und 3 sind wahnsinns aufbauten von Thermostaten, Mischer und Pumpen

- Haus 2 für die Fernleitung ist keine geregelte Pumpe die steht auf Stufe 3 und versorgt ständig Haus 3

etc.

Also es gibt da noch eíniges zu schreiben aber ich belasse es erstmal dabei.

Der momentane Heizungsbauer der die Anlage wartet bin ich momentan nicht gerade zufrieden. Daher versuche ich erstmal so Informationen zu erhalten.



MacToolz
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.462
Gibts von der Anlage ein Schema??
Eine Handskizze reicht....

Interessant wär noch die Angabe der Wohnfläche.
Dimemsionen und Länge der Leitungen.

Welche Buderus Anlage genau???
Typ und einstellung der verbauten Pumpen.
Größe der Warmwasserspeicher.
 

mactoolz

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2011
Beiträge
315
Hi,

es gibt eine Anlagenschema, das werde ich liefern.

Die Längen und Auslegung der Rohre wird was schwierig, wobei ich von der gesamten Anlage auch einen Plan besorgen kann.

Werde so viel wie möglich an Informationen dann noch nachträglich liefern.

Danke erstmal

MacToolz
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.462
Die länge der Leitungen ist dabei nich soooooooooooooooo wichtig. Es reicht wenn du die Gebäudemaße angibst.
 

mactoolz

Threadstarter
Mitglied seit
21.03.2011
Beiträge
315
Hi,

also die Gebäudemaße hätte ich.

Wie sieht es denn mit dem Schema aus, wo soll ich das zur Verfügung stellen. Sind leider ein Paar.


MacToolz
 
Thema:

Funktion & Dimensionierung der Anlage ...

Funktion & Dimensionierung der Anlage ... - Ähnliche Themen

  • Junkers Ceramini ZSR 7/11-AE23 Vorrangschaltung für Warmwasser ohne Funktion

    Junkers Ceramini ZSR 7/11-AE23 Vorrangschaltung für Warmwasser ohne Funktion: Guten Tag, an der Therme ist ein Wasserbehälter SO 160 angeschlossen. Nach Entnahme von warmem Wasser, z.B durch Duschen, dauert es mehrere...
  • Buderus Ecomatic HS3206 Modul 004 und Schaltuhr nach Abbau Fernbedienung ohne Funktion

    Buderus Ecomatic HS3206 Modul 004 und Schaltuhr nach Abbau Fernbedienung ohne Funktion: Hallo liebes Forum, ich glaube ich habe meine Steuerung (hoffentlich nicht nachhaltig) kaputt gemacht. Wir ziehen gerade in ein Haus ein, dass mit...
  • Bruderus HS3220: Temperaturregler keine Funktion bei 70°, 80°, ….

    Bruderus HS3220: Temperaturregler keine Funktion bei 70°, 80°, ….: Hallo an alle, Nachdem ich jetzt bei meinem Buderus Steuerung HS3220 den Kesselfühler ausgewechselt habe (er produzierte keine unterschiedlichen...
  • Funktion Mikroblasenabscheider

    Funktion Mikroblasenabscheider: Hi mal eine Frage wie kann ich sehen/testen ob der Mikroblasenabscheider (Buderus) geht, weil es ist immer wieder mal Luft in den Heizkörpern. Er...
  • Heizkörper Funktion

    Heizkörper Funktion: Hallo Fachleute, darf ich um euren Rat fragen? Folgendes Phänomen: Habe im 1. OG und im EG Heizkörper an. Heizung und Heizkörper funktionieren...
  • Ähnliche Themen

    Oben