Gong
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.04.2012
- Beiträge
- 42
Fröling S3 Turbo 18kw mit WOS Technik
2x 850 Liter Puffer
Wir haben bei unserer neuen Heizungsanlage das Problem das des Öfteren die thermische Ablaufsicherung (TAS) Wasser ablässt.
Beispiel:
Folgendes ist passiert.
Seit dem letzten Abbrand ist der Puffer auf folgende Temperatur abgekühlt gewesen.
Oberer Bereich ca. 58°C unter Bereich ca. 28°C. Alle Heizkörper Kalt.
Ich habe den Brennraum(140 Liter) zu ca. der Hälfte gefüllt und den Ofen angebrannt.
Nach ca. 2 – 2,5 Stunden Brenndauer habe ich mal in den Heizraum gesehen und festgestellt dass in dieser Zeit das TAS geöffnet hat und Wasser abgelassen hat.
Wie kann das sein?
Der Puffer war nach den ca. 2,5 Stunden bei weitem nicht voll durchgeladen.
Wenn ich mich richtig erinnern kann war der Puffer im oberen Bereich so bei ca. 70°C und im unterm bei ca. 40°C (Temperaturen aus der Mitte habe ich leider nicht)
Meines Erachtens wäre da noch einiges Platz im Puffer.
Das ist in letzter Zeit schon häufiger passiert.
Immer wenn ich nach dem Ofen sehe ist die Kesseltemperatur im "normalen" Bereich ca. 80°C selten mehr.
Habe einmal beobachtet, dass der Ofen bei ca. 85°C das Gebläse abgeschaltet hat.
Heizkreispumpe: grundfos alpha 2 25-40 auf AutoAdapt eingestellt
Kesselkreispumpe: Wilo rs25/4-3 auf Stufe 3 eingestellt
Hier mal die Hydraulik (Ich habe vergessen die Rücklaufanhebung beim Ölbrenner einzuzeichnen. – Sorry)
2x 850 Liter Puffer
Wir haben bei unserer neuen Heizungsanlage das Problem das des Öfteren die thermische Ablaufsicherung (TAS) Wasser ablässt.
Beispiel:
Folgendes ist passiert.
Seit dem letzten Abbrand ist der Puffer auf folgende Temperatur abgekühlt gewesen.
Oberer Bereich ca. 58°C unter Bereich ca. 28°C. Alle Heizkörper Kalt.
Ich habe den Brennraum(140 Liter) zu ca. der Hälfte gefüllt und den Ofen angebrannt.
Nach ca. 2 – 2,5 Stunden Brenndauer habe ich mal in den Heizraum gesehen und festgestellt dass in dieser Zeit das TAS geöffnet hat und Wasser abgelassen hat.
Wie kann das sein?
Der Puffer war nach den ca. 2,5 Stunden bei weitem nicht voll durchgeladen.
Wenn ich mich richtig erinnern kann war der Puffer im oberen Bereich so bei ca. 70°C und im unterm bei ca. 40°C (Temperaturen aus der Mitte habe ich leider nicht)
Meines Erachtens wäre da noch einiges Platz im Puffer.
Das ist in letzter Zeit schon häufiger passiert.
Immer wenn ich nach dem Ofen sehe ist die Kesseltemperatur im "normalen" Bereich ca. 80°C selten mehr.
Habe einmal beobachtet, dass der Ofen bei ca. 85°C das Gebläse abgeschaltet hat.
Heizkreispumpe: grundfos alpha 2 25-40 auf AutoAdapt eingestellt
Kesselkreispumpe: Wilo rs25/4-3 auf Stufe 3 eingestellt
Hier mal die Hydraulik (Ich habe vergessen die Rücklaufanhebung beim Ölbrenner einzuzeichnen. – Sorry)