Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung

Diskutiere Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Guten Abend allerseits, vlt. hatte ja schon mal jemand diese Fragestellung und vlt. auch eine Lösung? Problem: Zwillinge bekommen und ein...

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Guten Abend allerseits, vlt. hatte ja schon mal jemand diese Fragestellung und vlt. auch eine Lösung?

Problem: Zwillinge bekommen und ein Kinderzimmer zu wenig.
Plan: Schlafzimmer mit über 30m2 teilen und ein Badezimmer in den neu entstandenen Raum einbauen.

Fragestellung;
Im gesamten Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut (Kunstoffrohr). So auch im Schlafzimmer. Wie bekomme ich die Vorwandinstallation, in dem neuen Raum fest? Fußbodenheizung raus ist keine wirkliche Alternative. Klar, da wo der Estrich raus muss, für Wanne und Dusche, da muss ich die FBH wohl freilegen und die Ständer für die Wanne und Tasse dazwischen auf den Betonboden bringen. Aber wie sieht es mit dem Rest aus? Besonders WC-Element und Waschtischelement müssen die Kräfte ja in den Fußboden ablenken und werden dort ja normalerweise in ein Profil verschraubt. Ich habe zwar einen Verlegeplan von der FBH mit Einzeichnung der Schlangen, aber so auf gut Glück in den Faserzementestrichbohren??? Das kann teuer werden.

Das Problem stellt sich ja Grundsätzlich auch schon bei der Raumtrennung im Trockenbau.

Als Ergänzung:
Der Raum soll später mit einem ausreichend groß dimensionierten Heizkörper beheizt werden, und die gesamte FBH in dem Bereich einfach weiter so betrieben werden um das Schlafzimmer auf 18°C zu heizen.

Leider gibt es keine andere Alternative bauseits, um ein weiteres Kinderzimmer zu bekommen, ohne, dass die Kinder immer durchs Schlafzimmer müssten um in Ihre Zimmer zu kommen... deshalb muss es irgendwie so gehen wie geplant.

Wer hat eine Idee?

Vielen Dank!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.373
Im Bereich der Vorwandinstallation und der Ständer der Trockenwände wird der Estrich entfernt .
Das geht relativ leich indem man den Estrichbeton ca 3 cm mit einer Diamantscheibe einschneidet und mit ein paar Hammerschlägen den Beton löst.

Das WC Element ( Duofix..) und andere tragende Elemente werden neben den Heizleitungen befestigt.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
OlliJo schrieb:
Im gesamten Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut (Kunstoffrohr). So auch im Schlafzimmer. Wie bekomme ich die Vorwandinstallation
Zwischenwand als Holzständerwerk ausführen, da reichen dann Wand und Deckenbefestigungen mit Winkel.
Auf den Fußboden liegt dann ein durchgehender Balken der an den Wänden befestigt wird.
Darauf wird dann das Ständerwerk der Zwischenwand befestigt. Diese Zwischenwand ist tragfähig für alle weiteren Montagen. Bekommt Spanplatten als Verschalung und wird mit Gipskarton überplankt. Darauf kann auch gefliest werden.

OlliJo schrieb:
Klar, da wo der Estrich raus muss, für Wanne und Dusche, da muss ich die FBH wohl freilegen und die Ständer für die Wanne und Tasse dazwischen auf den Betonboden bringen
Nein, ist viel einfacher. Den Raum mit großen Fliesen über die Fußbodenheizung ausstatten. 1. sinnvoll für ein Bad und diese Fliesen sind dann tragfähig für alles weitere.

Überlege vorher welche Ver- und Entsorgungsleitungen in die Zwischenwand müssen.

Ist dir das eine Nummer zu groß macht das jeder Trockenbauer.
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Leider muss in die Trennwand noch eine Tür, deswegen geht es mit dem durchgehenden Balken nicht! Da muss irgendwie was anderes her....
Ich verstehe den unterschied nicht, warum ich Fliesen solle unter der Wanne? Das Gewicht, was auf die Estrich mit der FBH wird doch nicht anders übertragen, wenn ich da Fliesen auf den Estrich lege, oder die Wanne direkt auf den Estrich stelle? Oder meinst du die Punktbelastung von den Füßen würde euch die Fliesen noch einmal besser verteilt? Ich habe in einem Bereich im Flur, schon eine gebrochene Stelle im Estrich der FBH. Muss ich auch noch rausnehmen und flicken, da sich dort der Estrich abgesenkt hat, deswegen habe ich etwas Angst, dass das Gewicht der Wanne mit Wasser und und Bademännchen samt Quietscheentchen auch aushält???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.373
Der Estrich muss unter der Wanne raus!
Die Wannenträger müssen auf dem Rohbeton stehen. Die bestehenden FB Heizleitungen kann man hier bei Bedarf etwas zur Seite drücken.

Wie bereits genannt kann auch der Heimwerker recht einfach und präzise den Estrich entfernen.

Ein Winkelschleifer mit Diamantscheibe und ein normaler Hammer reicht.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
OlliJo schrieb:
FBH wird doch nicht anders übertragen, wenn ich da Fliesen auf den Estrich lege, oder die Wanne direkt auf den Estrich stelle
OlliJo schrieb:
Oder meinst du die Punktbelastung von den Füßen
Genau! Wenn du einen Styroporkörper für die Wanne hast ist das nicht nötig.
Auf den Estrich kommt vor den Fliesen ein "Plastenetz" geklebt, ist wichtig weil hier eine Fußbodenheizung arbeitet und die Fliesen bei der Temperaturausdehnung mit schwimmen müssen.

OlliJo schrieb:
dass das Gewicht der Wanne mit Wasser und und Bademännchen samt Quietscheentchen auch aushält???
Hält sicher mit Styroporkörper oder Fliesen! Praxisbewehrt seit Jahrzehnten. MASSE BRAUCHT FLÄCHE so liegt der Fakir auf Nagelspitzen.
data:image/jpeg;base64,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
 
Thema:

Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung

Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung - Ähnliche Themen

  • Fragen zu Vitoladens 300C

    Fragen zu Vitoladens 300C: Ich versuche mich schnell in die Steuereung reinzuarbeiten und habe noch viele kleine Fragen. Diese würde ich gerne hier stellen. 1. Ist es...
  • MyVaillant App Fragen

    MyVaillant App Fragen: Ich finde die app echt mies. 2 fragen: Wo kann ich in der App meine WW Ist Temperatur einsehen? Wo komme ich in die fachhandwerkerebene?
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Anfänger Frage: wo schließe ich den Schlauch zum nachfüllen an?

    Anfänger Frage: wo schließe ich den Schlauch zum nachfüllen an?: Ich möchte bei meiner Heizung etwas Wasser auffüllen und weiß nicht genau, wo ich den Schlauch anschließen muss. Wer kann helfen?
  • Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage

    Wärmepumpe oder Ölheizung ist die Frage: Hallo, ich bin der M4X aus Niedersachsen, bin 67 Jahre alt, Rentner und Eigentümer eines Altbaus BJ 1938. Wie so viele Hausbesitzer stehe ich vor...
  • Ähnliche Themen

    Oben