Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung

Diskutiere Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Guten Abend allerseits, vlt. hatte ja schon mal jemand diese Fragestellung und vlt. auch eine Lösung? Problem: Zwillinge bekommen und ein...

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Guten Abend allerseits, vlt. hatte ja schon mal jemand diese Fragestellung und vlt. auch eine Lösung?

Problem: Zwillinge bekommen und ein Kinderzimmer zu wenig.
Plan: Schlafzimmer mit über 30m2 teilen und ein Badezimmer in den neu entstandenen Raum einbauen.

Fragestellung;
Im gesamten Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut (Kunstoffrohr). So auch im Schlafzimmer. Wie bekomme ich die Vorwandinstallation, in dem neuen Raum fest? Fußbodenheizung raus ist keine wirkliche Alternative. Klar, da wo der Estrich raus muss, für Wanne und Dusche, da muss ich die FBH wohl freilegen und die Ständer für die Wanne und Tasse dazwischen auf den Betonboden bringen. Aber wie sieht es mit dem Rest aus? Besonders WC-Element und Waschtischelement müssen die Kräfte ja in den Fußboden ablenken und werden dort ja normalerweise in ein Profil verschraubt. Ich habe zwar einen Verlegeplan von der FBH mit Einzeichnung der Schlangen, aber so auf gut Glück in den Faserzementestrichbohren??? Das kann teuer werden.

Das Problem stellt sich ja Grundsätzlich auch schon bei der Raumtrennung im Trockenbau.

Als Ergänzung:
Der Raum soll später mit einem ausreichend groß dimensionierten Heizkörper beheizt werden, und die gesamte FBH in dem Bereich einfach weiter so betrieben werden um das Schlafzimmer auf 18°C zu heizen.

Leider gibt es keine andere Alternative bauseits, um ein weiteres Kinderzimmer zu bekommen, ohne, dass die Kinder immer durchs Schlafzimmer müssten um in Ihre Zimmer zu kommen... deshalb muss es irgendwie so gehen wie geplant.

Wer hat eine Idee?

Vielen Dank!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.856
Im Bereich der Vorwandinstallation und der Ständer der Trockenwände wird der Estrich entfernt .
Das geht relativ leich indem man den Estrichbeton ca 3 cm mit einer Diamantscheibe einschneidet und mit ein paar Hammerschlägen den Beton löst.

Das WC Element ( Duofix..) und andere tragende Elemente werden neben den Heizleitungen befestigt.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.093
Standort
dem Süden von Berlin
OlliJo schrieb:
Im gesamten Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut (Kunstoffrohr). So auch im Schlafzimmer. Wie bekomme ich die Vorwandinstallation
Zwischenwand als Holzständerwerk ausführen, da reichen dann Wand und Deckenbefestigungen mit Winkel.
Auf den Fußboden liegt dann ein durchgehender Balken der an den Wänden befestigt wird.
Darauf wird dann das Ständerwerk der Zwischenwand befestigt. Diese Zwischenwand ist tragfähig für alle weiteren Montagen. Bekommt Spanplatten als Verschalung und wird mit Gipskarton überplankt. Darauf kann auch gefliest werden.

OlliJo schrieb:
Klar, da wo der Estrich raus muss, für Wanne und Dusche, da muss ich die FBH wohl freilegen und die Ständer für die Wanne und Tasse dazwischen auf den Betonboden bringen
Nein, ist viel einfacher. Den Raum mit großen Fliesen über die Fußbodenheizung ausstatten. 1. sinnvoll für ein Bad und diese Fliesen sind dann tragfähig für alles weitere.

Überlege vorher welche Ver- und Entsorgungsleitungen in die Zwischenwand müssen.

Ist dir das eine Nummer zu groß macht das jeder Trockenbauer.
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Leider muss in die Trennwand noch eine Tür, deswegen geht es mit dem durchgehenden Balken nicht! Da muss irgendwie was anderes her....
Ich verstehe den unterschied nicht, warum ich Fliesen solle unter der Wanne? Das Gewicht, was auf die Estrich mit der FBH wird doch nicht anders übertragen, wenn ich da Fliesen auf den Estrich lege, oder die Wanne direkt auf den Estrich stelle? Oder meinst du die Punktbelastung von den Füßen würde euch die Fliesen noch einmal besser verteilt? Ich habe in einem Bereich im Flur, schon eine gebrochene Stelle im Estrich der FBH. Muss ich auch noch rausnehmen und flicken, da sich dort der Estrich abgesenkt hat, deswegen habe ich etwas Angst, dass das Gewicht der Wanne mit Wasser und und Bademännchen samt Quietscheentchen auch aushält???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.856
Der Estrich muss unter der Wanne raus!
Die Wannenträger müssen auf dem Rohbeton stehen. Die bestehenden FB Heizleitungen kann man hier bei Bedarf etwas zur Seite drücken.

Wie bereits genannt kann auch der Heimwerker recht einfach und präzise den Estrich entfernen.

Ein Winkelschleifer mit Diamantscheibe und ein normaler Hammer reicht.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.093
Standort
dem Süden von Berlin
OlliJo schrieb:
FBH wird doch nicht anders übertragen, wenn ich da Fliesen auf den Estrich lege, oder die Wanne direkt auf den Estrich stelle
OlliJo schrieb:
Oder meinst du die Punktbelastung von den Füßen
Genau! Wenn du einen Styroporkörper für die Wanne hast ist das nicht nötig.
Auf den Estrich kommt vor den Fliesen ein "Plastenetz" geklebt, ist wichtig weil hier eine Fußbodenheizung arbeitet und die Fliesen bei der Temperaturausdehnung mit schwimmen müssen.

OlliJo schrieb:
dass das Gewicht der Wanne mit Wasser und und Bademännchen samt Quietscheentchen auch aushält???
Hält sicher mit Styroporkörper oder Fliesen! Praxisbewehrt seit Jahrzehnten. MASSE BRAUCHT FLÄCHE so liegt der Fakir auf Nagelspitzen.
data:image/jpeg;base64,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
 
Thema:

Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung

Fragen zur Vorwandinstallation auf vorhandener Fuußbodenheizung - Ähnliche Themen

  • Bewertung der Angebote und daraus weiter ergebene Fragen

    Bewertung der Angebote und daraus weiter ergebene Fragen: Hallo zusammen, würde gerne euren Rat bzw. Meinung zu den gemachten Angeboten und Anlagen wissen. Erstmal die Rahmen Bedingungen: Einfamilien...
  • Fragen zu Gasthermen/Brennwertthermen

    Fragen zu Gasthermen/Brennwertthermen: Evtl. müsste bei uns in der Wohnung einen neue Gastherme/Brennwerttherme eingebaut werden. Es ist ein Mehrfamilienhaus mit 8 Eigentümern Dazu...
  • Brötje Therme unstimmige Rechnung hinterfragen

    Brötje Therme unstimmige Rechnung hinterfragen: Hallo liebe Forumler, ich lese viel, bin aber hier ein Newbie, bitte schon mal um Nachsicht. Problem: Eine Reparatur einer Brötje WGB K20 C ist...
  • Junkers Zwr 24-3ae Fragen zur Bedienung

    Junkers Zwr 24-3ae Fragen zur Bedienung: Guten Tag. Kurz zu meiner Wenigkeit, da ich neu hier auf dem Forum bin und natürlich Fragen zu meiner Heizung habe, die mir leider die...
  • Planung Wärmepumpe - Fragen eines totalen Laien

    Planung Wärmepumpe - Fragen eines totalen Laien: Hallo erst einmal an das Forum! Ich bin auf dem Gebiet Heizung fast unbeleckt, zumindest habe ich aber keine Ahnung von großartigen technischen...
  • Ähnliche Themen

    • Bewertung der Angebote und daraus weiter ergebene Fragen

      Bewertung der Angebote und daraus weiter ergebene Fragen: Hallo zusammen, würde gerne euren Rat bzw. Meinung zu den gemachten Angeboten und Anlagen wissen. Erstmal die Rahmen Bedingungen: Einfamilien...
    • Fragen zu Gasthermen/Brennwertthermen

      Fragen zu Gasthermen/Brennwertthermen: Evtl. müsste bei uns in der Wohnung einen neue Gastherme/Brennwerttherme eingebaut werden. Es ist ein Mehrfamilienhaus mit 8 Eigentümern Dazu...
    • Brötje Therme unstimmige Rechnung hinterfragen

      Brötje Therme unstimmige Rechnung hinterfragen: Hallo liebe Forumler, ich lese viel, bin aber hier ein Newbie, bitte schon mal um Nachsicht. Problem: Eine Reparatur einer Brötje WGB K20 C ist...
    • Junkers Zwr 24-3ae Fragen zur Bedienung

      Junkers Zwr 24-3ae Fragen zur Bedienung: Guten Tag. Kurz zu meiner Wenigkeit, da ich neu hier auf dem Forum bin und natürlich Fragen zu meiner Heizung habe, die mir leider die...
    • Planung Wärmepumpe - Fragen eines totalen Laien

      Planung Wärmepumpe - Fragen eines totalen Laien: Hallo erst einmal an das Forum! Ich bin auf dem Gebiet Heizung fast unbeleckt, zumindest habe ich aber keine Ahnung von großartigen technischen...

    Werbepartner

    Oben