Moin,
ich habe mal ein paar Fragen zur unserer Vaillant Therme Typ VSC 206/4-5 150 und würde mich über eure Hilfe freuen. Sie befassen sich eigentlich alle mit dem Thema Trinkwassererwärmung. Die Heizung hat zur Trinkwassererwärmung Solare Unterstützung und verfügt über einen 150 Liter Schichtspeicher intern. Ich wollte gerne um etwas Gas zu sparen die Zirkulationspumpe etwas takten lassen, dieses wollte ich mit zwei Tempertaur Fühlern im Vor und Rücklauf (Zirkulationsleitung) realisieren, dabei sind mir ein paar Sachen auf gefallen die ich etwas komisch finde. Trinkwassersolltemperatur steht auf 64 °C und über Solar kann bis auf 80°C aufgeladen werden laut Menü
Mir ist im Normal Betrieb aufgefallen das der Vorlauf nie Wärmer wie 55°C wird deswegen habe ich das interne Mischventil etwas höher gedreht auf knappe 59°C, eigentlich soll es ja nicht unter 60°C absinken wegen der Legionellenbildung. Das kam mir schon etwas komisch vor? Ist das bei Vaillant normal das mit einer Austrittstempertaur von 55°C gearbeitet wird?
Außerdem starte die Therme die Trinkwassererwärmung wenn die Vorlauftemperatur unter 48°C gefallen ist, das finde ich auch sehr spät oder ist das richtig? Finde im Servicemenü auch keinen Einstellungswert um das zu ändern
Zum Schluss das gefährlichste (finde ich zumindest). Wenn es ein schöner sonniger Tag ist heizt ja die Sonne den Schichtspeicher auf bis zu 80°C auf. Heute hatte ich eine Vorlauftemperatur von fast 76°C, dieses kommt dann so ausm Hahn, da verbrüht man sich ja schon heftigst! Ist das normal?! Normalerweise sorgt doch das Mischventil dafür das es um die 59°C bleibt oder versehe ich mich da?
Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe
ich habe mal ein paar Fragen zur unserer Vaillant Therme Typ VSC 206/4-5 150 und würde mich über eure Hilfe freuen. Sie befassen sich eigentlich alle mit dem Thema Trinkwassererwärmung. Die Heizung hat zur Trinkwassererwärmung Solare Unterstützung und verfügt über einen 150 Liter Schichtspeicher intern. Ich wollte gerne um etwas Gas zu sparen die Zirkulationspumpe etwas takten lassen, dieses wollte ich mit zwei Tempertaur Fühlern im Vor und Rücklauf (Zirkulationsleitung) realisieren, dabei sind mir ein paar Sachen auf gefallen die ich etwas komisch finde. Trinkwassersolltemperatur steht auf 64 °C und über Solar kann bis auf 80°C aufgeladen werden laut Menü
Mir ist im Normal Betrieb aufgefallen das der Vorlauf nie Wärmer wie 55°C wird deswegen habe ich das interne Mischventil etwas höher gedreht auf knappe 59°C, eigentlich soll es ja nicht unter 60°C absinken wegen der Legionellenbildung. Das kam mir schon etwas komisch vor? Ist das bei Vaillant normal das mit einer Austrittstempertaur von 55°C gearbeitet wird?
Außerdem starte die Therme die Trinkwassererwärmung wenn die Vorlauftemperatur unter 48°C gefallen ist, das finde ich auch sehr spät oder ist das richtig? Finde im Servicemenü auch keinen Einstellungswert um das zu ändern
Zum Schluss das gefährlichste (finde ich zumindest). Wenn es ein schöner sonniger Tag ist heizt ja die Sonne den Schichtspeicher auf bis zu 80°C auf. Heute hatte ich eine Vorlauftemperatur von fast 76°C, dieses kommt dann so ausm Hahn, da verbrüht man sich ja schon heftigst! Ist das normal?! Normalerweise sorgt doch das Mischventil dafür das es um die 59°C bleibt oder versehe ich mich da?
Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe