Fragen zu Umgang mit Logamax GB 152 und RC35

Diskutiere Fragen zu Umgang mit Logamax GB 152 und RC35 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir haben gerade unseren EFH-Neubau bezogen, dieser wird mit einer Buderus GB 152 Gasheizung geheizt. Wir haben im EG und im OG komplett...

Jens

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2009
Beiträge
14
Hallo,

wir haben gerade unseren EFH-Neubau bezogen, dieser wird mit einer Buderus GB 152 Gasheizung geheizt. Wir haben im EG und im OG komplett Fußbodenheizung und eine KfW60-Dämmung.
Die Heizung inklusve WW-Speicher sind im Spitzboden installiert, die Bedieneinheit (RC35) ist im Erdgeschoss im Hauswirtschaftsraum installiert. In den einzelnen Räumen sind dazu Raumthermostate angebracht (mit Drehregler, Aufdruck "theben").

Unser Heizungsmonteur hat die Anlage installiert und mich letztens in die Konfiguration und Bedienung eingewiesen. Leider ein bisschen kurz, daher sind mir im Nachhinein noch einige Fragen gekommen, die ich hier daher stellen möchte.
Soweit ich sehen kann, wurden bei der Konfiguration der Anlage weitestgehend die in der Anleitung vorgeschlagenen Einstellungen bzw. Werkseinstellungen vorgenommen.
Z.B. läuft die Anlage mit automatischer Nachtabsenkung von 20° auf 17°, geschaltet von 22.00 bis 5.30.

Daher meine erste Frage: da FBH ja eher träge ist und dank der guten Dämmung die Räume nachts nicht allzuviel auskühlen: macht eine Nachtabsenkung da überhaupt Sinn und führt zu nennenswerter Energieeinsparung?
Falls ja: müssen dann für FBH nicht zumindest die Schaltzeitpunkte geändert werden, d.h. früher in die Absenkung starten um die Restwärme noch zu nutzen und morgens früher wieder anheizen damit es um 6.00 auch spürbar ist?

Eine weitere Frage betrifft das Lüften: bei Radiatoren sagt man ja, dass man während des Lüftens das Thermostat komplett zudrehen soll - wie sieht das mit den Raumthermostaten bei der FBH aus? Wir machen immer 5-10 Minuten Stoßlüftung, reagiert die FBH überhaupt darauf, wenn die Thermostate dabei von 20° auf Minimum runtergedreht werden? Oder ist das überflüssig?

Vielen Dank für Antworten und beste Grüße
Jens
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.906
Hallo.
Stell die Nachttemperatur auf 19° und Tagtemperatur auf 21° oder 22° (damit es in der Übergangszeit ausreichend heizt)
Die Heizzeiten sollten auch angepasst werden- bei der Bodenheizung etwa 1 h früher.

Beim Lüften muß man nichts beachten.
Einfach bei laufender Heizung maximal 5 Minuten Stoßlüften - aber so daß die Luft auch durchziehen kann . Nicht ein einzelnes Fenster öfffen oder gar nur kippen.

Alles Fenster und Türen voll aufmachen.
 

Jens

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2009
Beiträge
14
Hallo,

danke für den Tip, habe die Einstellungen mal so vorgenommen und werde mal testen, ob wir's so angenehm warm kriegen.

Gruß
Jens
 
Thema:

Fragen zu Umgang mit Logamax GB 152 und RC35

Fragen zu Umgang mit Logamax GB 152 und RC35 - Ähnliche Themen

  • Fragen zu E-Fussbodenheizung mit Aufladeregler in Mietwohnung

    Fragen zu E-Fussbodenheizung mit Aufladeregler in Mietwohnung: Moin! Wir haben uns gestern eine pot. neue Wohnung angesehen. Haken für mich: die elektrische Fussbodenheizung. Es ist ein "Architektenhaus" aus...
  • Buderus GB192 Anfänger-Fragen

    Buderus GB192 Anfänger-Fragen: Hallo zusammen, wir haben jetzt sein einem Jahr eine Buderus Gas-Brennwert-Therme GB192-25i mit der Bedieneinheit RC310. Es ist ein...
  • Brauche eine neue Tür-Dämmung - Fragen dazu

    Brauche eine neue Tür-Dämmung - Fragen dazu: Hallo Heizungs-Spezialisten, ich wollte die Heizung reinigen und schon beim öffnen der Tür kam mir die Dämmung entgegen, die nur noch lose an der...
  • Frischwasserstation Fragen

    Frischwasserstation Fragen: Ich habe eine Frage zur Frischwasserstation mit angeschlossener Zirkulationspumpe. Wenn im Pufferspeicher 53 Grad sind, welche Temperatur kann man...
  • Fragen zur Einstellung einer Vaillant VRC Set MF-TEC Heizungssteuerung.

    Fragen zur Einstellung einer Vaillant VRC Set MF-TEC Heizungssteuerung.: Sehr gehrte Mitglieder und Leser des Heizungsforum, wir haben einen Vaillant Thermoblock Klassik Turbo VC 195 E-C HL/P Umlaufwasserheizer. Bj...
  • Ähnliche Themen

    • Fragen zu E-Fussbodenheizung mit Aufladeregler in Mietwohnung

      Fragen zu E-Fussbodenheizung mit Aufladeregler in Mietwohnung: Moin! Wir haben uns gestern eine pot. neue Wohnung angesehen. Haken für mich: die elektrische Fussbodenheizung. Es ist ein "Architektenhaus" aus...
    • Buderus GB192 Anfänger-Fragen

      Buderus GB192 Anfänger-Fragen: Hallo zusammen, wir haben jetzt sein einem Jahr eine Buderus Gas-Brennwert-Therme GB192-25i mit der Bedieneinheit RC310. Es ist ein...
    • Brauche eine neue Tür-Dämmung - Fragen dazu

      Brauche eine neue Tür-Dämmung - Fragen dazu: Hallo Heizungs-Spezialisten, ich wollte die Heizung reinigen und schon beim öffnen der Tür kam mir die Dämmung entgegen, die nur noch lose an der...
    • Frischwasserstation Fragen

      Frischwasserstation Fragen: Ich habe eine Frage zur Frischwasserstation mit angeschlossener Zirkulationspumpe. Wenn im Pufferspeicher 53 Grad sind, welche Temperatur kann man...
    • Fragen zur Einstellung einer Vaillant VRC Set MF-TEC Heizungssteuerung.

      Fragen zur Einstellung einer Vaillant VRC Set MF-TEC Heizungssteuerung.: Sehr gehrte Mitglieder und Leser des Heizungsforum, wir haben einen Vaillant Thermoblock Klassik Turbo VC 195 E-C HL/P Umlaufwasserheizer. Bj...
    Oben