Liebe Spezialisten,
wenn ich die WW Zeiten über das RC310 vorgebe bzw. eingrenze. Sagen wir WW Bereitung 50Grad Start 05:30-08:00. Sollte aufgrund der Hysterese (-10k) um 07:50 die WW Bereitung beginnen, also der Kessel aufheizen, wird dann der Ladevorgang zu Ende gebracht oder bricht um 08:00 alles ab?
Im übrigen konnte ich noch immer nicht das Problem lösen bzw. verstehen, dass die WW Solltemperatur (50Grad) nie erreicht wird, sondern es sind dann immer 46Grad. Vorlauftemp Erhöhung ist bei 25k und Einschalttemperaturdiff auf -10
wenn ich die WW Zeiten über das RC310 vorgebe bzw. eingrenze. Sagen wir WW Bereitung 50Grad Start 05:30-08:00. Sollte aufgrund der Hysterese (-10k) um 07:50 die WW Bereitung beginnen, also der Kessel aufheizen, wird dann der Ladevorgang zu Ende gebracht oder bricht um 08:00 alles ab?
Im übrigen konnte ich noch immer nicht das Problem lösen bzw. verstehen, dass die WW Solltemperatur (50Grad) nie erreicht wird, sondern es sind dann immer 46Grad. Vorlauftemp Erhöhung ist bei 25k und Einschalttemperaturdiff auf -10