Frage zur Beheizung (Gradzahl und Vorlauftemperatur)

Diskutiere Frage zur Beheizung (Gradzahl und Vorlauftemperatur) im Buderus Forum im Bereich Buderus; Hallo, da ich leider ein Laie bin wende ich mich jetzt an Euch: Wir haben eine BUDERUS Heizungsanlage LOGANO G115 mit dem Regelgerät...
#1

egypt1983

Dabei seit
07.11.2009
Beiträge
5
Zustimmungen
0
Hallo,



da ich leider ein Laie bin wende ich mich jetzt an Euch:



Wir haben eine BUDERUS Heizungsanlage LOGANO G115 mit dem Regelgerät LOGAMAX 2107 mit Außentemperaturfühler.



Habe auf eine Stromtipps-Seite im Web folgendes gelesen:



"Drehen Sie an einem kalten, bedeckten Tag Ihre Thermostatventile ganz auf und beobachten Sie, wie hoch die Temperatur im Raum während des Tages steigt. Steigt sie nur auf ca 22° C, dann sind Vor-Regelung und Hydraulik korrekt eingestellt. Steigt sie höher, zahlen Sie zuviel an Bereitstellungskosten für Ihre Heizungswärme."



Wenn ich aber bei uns den Thermostatregler (neue Regler) an einem kalten Wintertag für mehrere Stunden auf 5 drehe, dann hab ich bei mir in der Wohnung in allen Räumen ca. 25-26 Grad je nach Außentemperatur. Also ist das nach der Meinung dieser Stromseite viel zu warm eingestellt ? Wir haben eine Vorlauftemperatur von momentan 60 Grad.



Kann mir jemand weiterhelfen ?



Wir hoch sollte die Vorlauftemperatur bei welchen Außentemperaturen sein ?



Hab mal gelesen, das man mit einer niedrigen Vorlauftemperatur mehr Geld spart. Es dauert zwar länger, bis der Raum beheizt wird, aber angeblich spart man damit mehr Geld.

Stimmt das ?



Oder ist eine höhere Vorlauftemperatur besser, weil damit der Raum schneller beheizt wird?



Und wieviel Grad sollte man bei der Nachtabsenkung runter gehen ? Wieviel Vorlauftemperatur bei der Nachtabsenkung ?



Würd mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte !!!!



Vielen Dank schon im Voraus !

Thomas
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.986
Zustimmungen
499
Hallo Thomas,
was ist denn das bitte für eine Stromseite??? Da scheitert es an den einfachsten physikalischen Gesetzen. Energie geht nicht verloren!!!!

Somit bestimmt nicht eine bestimmte Temperatur die Heizkosten sondern ausschließlich das Heizverhalten des Users (Fenster kippen....)als auch die Wärmeverluste des Gebäudes die Heizkosten.
Daß man bei sehr niedrigen Temperaturen sparen kann gilt nur begrenzt. Nur bei Brennwerttechnik läßt sich hier noch etwas machen...

Die Nachttemperatur sollte maximal um 3 ° niedriger als die Tagtemperatur sein.
 
#3

egypt1983

Dabei seit
07.11.2009
Beiträge
5
Zustimmungen
0
Hallo Hausdoc,



vielen Dank für Deine schnelle Antwort.



Würde aber gerne noch von Dir wissen, was ich für eine Vorlauftemperatur bei welchen Außentemperaturen nehmen soll ?

Das Haus ist Baujahr 1968, neu gedämmt, neue Fenster, gutes Heizverhalten (nur Stoßlüftung usw... abends Rollos runter).



Habe noch eine Frage in dieser Kategorie (Buderus) soeben gestellt. Vielleicht könntest Du mir diese auch beantworten.Vielen Dank !!



Thomas
 
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.986
Zustimmungen
499
Dreh einfach die Tagtemperatur wie auch Nachttemperatur an der Regelung nach unten..
Es kann leicht sein daß bei dir die Einstellung 17° Tag/ 14° nacht reicht... teste das einfacht.
 
Thema:

Frage zur Beheizung (Gradzahl und Vorlauftemperatur)

Frage zur Beheizung (Gradzahl und Vorlauftemperatur) - Ähnliche Themen

  • Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz

    Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz: Liebes Forum, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe nach langem Suchen im Web leider keine Antwort gefunden. Ich möchte selber einen...
  • KB195i - RC310 - Fragen zur Regelung von Warmwasser

    KB195i - RC310 - Fragen zur Regelung von Warmwasser: Hallo. Habe seit ein paar Monaten einen KB195i in Betrieb und bin noch dabei, alles optimal einzustellen. Ich möchte die Regelung so einstellen...
  • Wolf GU EK mit Raumthermostat ART 2A Grundsätzliche Fragen

    Wolf GU EK mit Raumthermostat ART 2A Grundsätzliche Fragen: Hallo liebe Leute, ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung 80m² gezogen mit oben genannter Kombitherme und Raumthermostat. Das Thermostat hängt...
  • AW110 CD50 Frage

    AW110 CD50 Frage: Hallo miteinander. Ich möchte folgendes realisieren. Mittels eines Relais die WP manuell ein- und ausschalten. Also dieselbe Funktion wie mit dem...
  • Vaillant ecoTec mit Solar Verständnisfrage

    Vaillant ecoTec mit Solar Verständnisfrage: Guten Abend, vorab ich habe etliche Fragen und Antworten durchforstet, leider nicht das passende gefunden, aber wirklich ein Klasse Forum wo mit...
  • Ähnliche Themen

    • Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz

      Frage zu voreinstellbarem Ventileinsatz: Liebes Forum, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe nach langem Suchen im Web leider keine Antwort gefunden. Ich möchte selber einen...
    • KB195i - RC310 - Fragen zur Regelung von Warmwasser

      KB195i - RC310 - Fragen zur Regelung von Warmwasser: Hallo. Habe seit ein paar Monaten einen KB195i in Betrieb und bin noch dabei, alles optimal einzustellen. Ich möchte die Regelung so einstellen...
    • Wolf GU EK mit Raumthermostat ART 2A Grundsätzliche Fragen

      Wolf GU EK mit Raumthermostat ART 2A Grundsätzliche Fragen: Hallo liebe Leute, ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung 80m² gezogen mit oben genannter Kombitherme und Raumthermostat. Das Thermostat hängt...
    • AW110 CD50 Frage

      AW110 CD50 Frage: Hallo miteinander. Ich möchte folgendes realisieren. Mittels eines Relais die WP manuell ein- und ausschalten. Also dieselbe Funktion wie mit dem...
    • Vaillant ecoTec mit Solar Verständnisfrage

      Vaillant ecoTec mit Solar Verständnisfrage: Guten Abend, vorab ich habe etliche Fragen und Antworten durchforstet, leider nicht das passende gefunden, aber wirklich ein Klasse Forum wo mit...
    Oben