Hallo,

eine Frage zum VC196, wir haben den Heizbetrieb durch drehen des Reglers (ganz nach links) für den Sommer abgeschaltet. Uns ist dann aufgefallen das der Fußboden teilweise doch warm wurde.
Ich habe das dann mal genauer beobachtet und festgestellt, das beim Heizbetrieb für Warmwasser auch der Heizkreis warm wurde.
Genauer gesagt viel wärmer als für die Fußbodenheizung nötig ist.
Da scheint ja was mit dem Umschaltventil nicht zu stimmen, oder?

Gruß
JK
 

Joergen

Threadstarter
Mitglied seit
25.05.2011
Beiträge
7
Hallo,

auch hier schon mal ein Dankeschön.
Wir haben ca. 90m² auf zwei Etagen und je Etage einen Verteiler.
 

Joergen

Threadstarter
Mitglied seit
25.05.2011
Beiträge
7
Morgen wird das Ventil getauscht, der Stift vorne am Stellmotor lässt sich nur schwer betätigen.
 
Thema:

Frage zum VC196/2-c

Frage zum VC196/2-c - Ähnliche Themen

  • Fragen zu Vitoladens 300C

    Fragen zu Vitoladens 300C: Ich versuche mich schnell in die Steuereung reinzuarbeiten und habe noch viele kleine Fragen. Diese würde ich gerne hier stellen. 1. Ist es...
  • MyVaillant App Fragen

    MyVaillant App Fragen: Ich finde die app echt mies. 2 fragen: Wo kann ich in der App meine WW Ist Temperatur einsehen? Wo komme ich in die fachhandwerkerebene?
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Anfänger Frage: wo schließe ich den Schlauch zum nachfüllen an?

    Anfänger Frage: wo schließe ich den Schlauch zum nachfüllen an?: Ich möchte bei meiner Heizung etwas Wasser auffüllen und weiß nicht genau, wo ich den Schlauch anschließen muss. Wer kann helfen?
  • Fragen zu Eco TEC classic VC196/2-c

    Fragen zu Eco TEC classic VC196/2-c: Hallo Fachgemeinde, ich hätte da mal ein paar Fragen. Wir haben oben genannte Therme mit dem VRC410 Steuergerät. Das alles mit Fußbodenheizung,m...
  • Ähnliche Themen

    Oben