Hallo liebe Leute,
ich will es kurz machen, ich habe ein Problem bei meiner Luftwärmepumpe. Ich habe drei Heizkreise 1,2,3.
1. ist zwischen WP und dem Pufferspeicher
2. versorgt die Heizkörper aller Etagen (das Problemkind)
3. versorgt die Fußbodenheizung (macht immer eine gute Temperatur)
(WP arbeitet über Außensensor)
Folgendes Problem tritt auf:
Während meine Fußbodenheizung wunderbar arbeitet, werden die Heizkörper nie richtig warm oder nur sehr kurz. Nachts bricht die Temperatur manchmal komplett ein.
Meine Wärmepumpe sagt mit in den Betriebsdaten (illustrativ) folgendes:
HK1
Rücklaufsolltemp: 29,1°C
Rücklauftemperatur: 44,2°C
Wärmepumpenvorlauf: 40,8°C
HK2
2.HK Solltemp: 42,4°C
2.HK Temperatur: 33,3°C
HK3
3.HK Solltemp: 31,2°C
3.HK Temperatur: 32,3°C
Also HK3 (Fußbodenheizung) läuft optimal auch so vom "feeling" her. Die analogen Temperaturanzeigen der Mischer zeigen mir in etwa auch diese Werte (oder müssen die 1:1 sein?) an.
Die Existenz der Mischer ist mein erstes Problem.
-Macht ein Mischer in einem Kreis der aus Heizkörpern besteht Sinn? Macht er bei Fußbodenheizungen Sinn?
-Machen die Temperaturen Sinn? Warum ist der Rücklauf zur WP so hoch? Warum erreichen die Heizkörper nicht die Sollwerte? Welche Möglichkeiten gibt es?
-Woher weiß ich dass die Anlage richtig eingemessen ist und da nichts beim Einbau schiefgelaufen ist?
Die eingekreisten Teile sind 'oventrop 320 00 230' Ventilsteuerungen. Umstellbar zwischen Handbetrieb und Automatik. Der rechte Regler (HK2) bewegt sich nicht mehr und lässt sich im Handbetrieb auch nicht mehr drehen. Die Ventilstellungen zeigt in etwa 2/3 offen an.
-Heißt dies das dieses Ventill nicht mehr von der WP geschlossen werden kann und wird so permanent Rücklauf in HK2 gepumpt und gerät der Regelkreis so in die Knie?
-Sollte man das Rücklaufmischventil bei bei HK2 nicht lieber dauerhaft schließen? Wie meldet man diesen Mischerbetrieb bei der WP ab?
- Kann ein reiner Heizkörperkreis mit einem ausgewechselten neuen Mischer ebenfalls funktionieren?
Ihr seht schon. Tausende Frageb. Ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen. Danke
lloony
Ein Bild davon (sry für die Größe)
ich will es kurz machen, ich habe ein Problem bei meiner Luftwärmepumpe. Ich habe drei Heizkreise 1,2,3.
1. ist zwischen WP und dem Pufferspeicher
2. versorgt die Heizkörper aller Etagen (das Problemkind)
3. versorgt die Fußbodenheizung (macht immer eine gute Temperatur)
(WP arbeitet über Außensensor)
Folgendes Problem tritt auf:
Während meine Fußbodenheizung wunderbar arbeitet, werden die Heizkörper nie richtig warm oder nur sehr kurz. Nachts bricht die Temperatur manchmal komplett ein.
Meine Wärmepumpe sagt mit in den Betriebsdaten (illustrativ) folgendes:
HK1
Rücklaufsolltemp: 29,1°C
Rücklauftemperatur: 44,2°C
Wärmepumpenvorlauf: 40,8°C
HK2
2.HK Solltemp: 42,4°C
2.HK Temperatur: 33,3°C
HK3
3.HK Solltemp: 31,2°C
3.HK Temperatur: 32,3°C
Also HK3 (Fußbodenheizung) läuft optimal auch so vom "feeling" her. Die analogen Temperaturanzeigen der Mischer zeigen mir in etwa auch diese Werte (oder müssen die 1:1 sein?) an.
Die Existenz der Mischer ist mein erstes Problem.
-Macht ein Mischer in einem Kreis der aus Heizkörpern besteht Sinn? Macht er bei Fußbodenheizungen Sinn?
-Machen die Temperaturen Sinn? Warum ist der Rücklauf zur WP so hoch? Warum erreichen die Heizkörper nicht die Sollwerte? Welche Möglichkeiten gibt es?
-Woher weiß ich dass die Anlage richtig eingemessen ist und da nichts beim Einbau schiefgelaufen ist?
Die eingekreisten Teile sind 'oventrop 320 00 230' Ventilsteuerungen. Umstellbar zwischen Handbetrieb und Automatik. Der rechte Regler (HK2) bewegt sich nicht mehr und lässt sich im Handbetrieb auch nicht mehr drehen. Die Ventilstellungen zeigt in etwa 2/3 offen an.
-Heißt dies das dieses Ventill nicht mehr von der WP geschlossen werden kann und wird so permanent Rücklauf in HK2 gepumpt und gerät der Regelkreis so in die Knie?
-Sollte man das Rücklaufmischventil bei bei HK2 nicht lieber dauerhaft schließen? Wie meldet man diesen Mischerbetrieb bei der WP ab?
- Kann ein reiner Heizkörperkreis mit einem ausgewechselten neuen Mischer ebenfalls funktionieren?
Ihr seht schon. Tausende Frageb. Ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen. Danke
lloony
Ein Bild davon (sry für die Größe)