Solange der WW-Temperaturregler so relativ hoch bei 52 Grad steht, wirds natürlich mit einer effizenten Solarbeladung eher NICHTS. Dieser Sollwert für das Nachheizen über den Kessel sollte lediglich auf dem absoluten Mindest-Temperaturwert stehen was der anspruchsvollste WW-Verbraucher (meist Küche) benötigt, das KÖNNTEN auch nur 45 Grad sein.
Auch wird mit dem eingestellten "Tages-Raumtemperatur-Sollwert" (Sonne) eine effektive Nutzung dieser damit verknüpften automatischen Sommer/Winter-Umschaltung verschenkt. SO schaltet der Kessel erst oberhalb 20 Grad außen in den reinen Sommer-WW-Betrieb um. Die reale Heizgrenze liegt aber je nach Lage und Ausführung des Gebäudes zwischen 14 und 18 Grad. Daher diesen Regelknopf auf solch einen Zahlenwert einstellen und zum Ausgleich der Heizkurve die Parallelverschiebung um eine Ziffer erhöhen.
Ebenso den Programm-Wahlschalter auf "Sonne/Schneeflocke" stellen (wie werksseitig vorgesehen) um die automatische Funktion der Nacht-Abschaltung bei Außentemperaturen über +3 Grad zu nutzen.
"Nicht immer überall Effizienz-Defizite pflegen...!"