Hallo zusammen,
ich habe ein EFH (2 Etagen). Das Haus (Bj. 1900) habe ich im Jahr 1999 komplett Kernsaniert und auch entsprechend gedämmt etc.
Nachdem die im Jahr 1999 eingebaute Buderus Heizung (Gas Brennwerttherme)mehrfach defekt war habe ich im April eine neue einbauen lassen.
Eingebaut wurde eine Brötje WGB EVO 20i mit Außentemperaturfühler im Erdgasbetrieb. Die Heizung steht im Keller. Dazu wurde auch der Warmwasserspeicher erneuert. Nun steht ein 170L Brötje Speicher da.
Eine Fußbodenheizung habe ich nicht im Haus.
Da mein Heizungsinstallateur nicht ganz so fit ist habe ich mal die Daten ausgelesen und festgestellt, dass die Heizung in 1100 Brennerstunden 14000 Brennerstarts hatte.
Ein Blick auf die VL Temp. und auf die Heizkurve sagte dann alles.
Also habe ich die kühlen Tage genutzt um die Heizkurve einzustellen.
Ursprünglich war die Heizkurve auf 1.5 eingestellt. Ich bin jetzt bei 1.18 und erreiche meine gewünschte Raumtemperatur.
Meine Frage ist nun ob es richtig ist, dass de Brenner jetzt den ganzen Tag läuft.
Des Weiteren wüsste ich gern wo ich die Nachtabsenkung einstellen kann. Die Kiste heizt die ganze Nacht durch - hier würde ich gern um 1°C absenken.
Des Weiteren wüsste ich gern wo ich die Parallelverschiebung einstellen kann falls es in der Übergangszeit zu kühl wird.
Ich konnte dazu in den Unterlagen nichts finden.
Ich danke euch vorab.
ich habe ein EFH (2 Etagen). Das Haus (Bj. 1900) habe ich im Jahr 1999 komplett Kernsaniert und auch entsprechend gedämmt etc.
Nachdem die im Jahr 1999 eingebaute Buderus Heizung (Gas Brennwerttherme)mehrfach defekt war habe ich im April eine neue einbauen lassen.
Eingebaut wurde eine Brötje WGB EVO 20i mit Außentemperaturfühler im Erdgasbetrieb. Die Heizung steht im Keller. Dazu wurde auch der Warmwasserspeicher erneuert. Nun steht ein 170L Brötje Speicher da.
Eine Fußbodenheizung habe ich nicht im Haus.
Da mein Heizungsinstallateur nicht ganz so fit ist habe ich mal die Daten ausgelesen und festgestellt, dass die Heizung in 1100 Brennerstunden 14000 Brennerstarts hatte.
Ein Blick auf die VL Temp. und auf die Heizkurve sagte dann alles.
Also habe ich die kühlen Tage genutzt um die Heizkurve einzustellen.
Ursprünglich war die Heizkurve auf 1.5 eingestellt. Ich bin jetzt bei 1.18 und erreiche meine gewünschte Raumtemperatur.
Meine Frage ist nun ob es richtig ist, dass de Brenner jetzt den ganzen Tag läuft.
Des Weiteren wüsste ich gern wo ich die Nachtabsenkung einstellen kann. Die Kiste heizt die ganze Nacht durch - hier würde ich gern um 1°C absenken.
Des Weiteren wüsste ich gern wo ich die Parallelverschiebung einstellen kann falls es in der Übergangszeit zu kühl wird.
Ich konnte dazu in den Unterlagen nichts finden.
Ich danke euch vorab.