Hallo Zusammen,
bin mal wieder mit einem Spezialthema unterwegs und benötige Euche Kompetenz.
Es handelt sich um den Lufterhitzer BKB 80 (Hersteller BAHCO, Zelt- Werkstattheitzung, ca. 80 KW, Heizölbrenner). Geiles Teil, aber leider defekt. Das Ding ist relativ einfach aufgebaut, ein Feuerungsautomat Danfoss Type 57L1D5 mit Fotozelle FD057 L 0031, 1 x Gebläse (für Brenn- und Heizluft), kleiner Motor für Ölpumpe (kein Ventil verbaut), Zündtrafo, Min- Maxthermostat und Übertemperaturschutz.
Das Problem äußert sich dadurch, dass das Gerät den Start nicht schafft, obwohl Brennerflamme vorhanden ist. Daraufhin habe ich mir mal den Fotosensor angesehen und ich denke, dieser ist defekt. Ich habe ein Widerstandsmessgerät angeschlossen und trotz IR-Beleuchtung einen unendlich hohen Widerstand gemessen.
Ich werde mal versuchen, bei Danfoss nach seiner solchen Fotozelle, bzw. einen Nachfolgertyp zu fragen, aber eigentlich würde ich gerne auch präventiv den alten Feuerungsautomaten gegen einen neuen tauschen.
1. Technische Frage:
Hättet Ihr eine Idee, welcher nicht obsoleter Feuerungsautomat hierzu in Frage kommen würde? In der Beschreibung der Heizung ist zur Flammenkontrolle folgenendes sinngemäß geschrieben: Sobald die Ölflamme gezündet hat, übernimmt das Kontrollrelais die weitere Betriebssicherheitsüberwachung. Sollte die Flamme unter Betrieb aus irgendeinem Grunde erlöschen, schaltet das Kontrollrelais zunächst den Zündstrom wieder ein. Wenn dann die Ölflamme innerhalb der Auslösezeit des Sicherheitsschalters (15 Sekunden) wieder zündet, läuft der Lufterhitzer einfach weiter. Wenn nicht, dann wird die Ölpumpe ausgeschaltet und Störung angezeigt.
2. Technische Frage:
Ich habe einen Feuerungsautomaten von Satronic des Typs TF 801 (ts 10 s) mit Fotosensor FZ 711S herumliegen. Denkt Ihr, diese Kombi könnte man hernehmen? Die 10 S sind ja eigentlich gegenüber den 15 s konservativ, oder? Spielt bei einer solchen Entscheidung auch die Brennerleistung eine Rolle?
3. Formelle Frage:
Sind es rein technische Kriterien, die es mir gesetzlich erlauben, einen obsoleten Typen gegen einen aktuellen zu tauschen, oder benötigts es unbedingt die Freigabe vom Hersteller des Lufterhitzers?
Würde mich freuen, wenn ihr mir etwas helfen könntet
Danke
Gruß
Sascha
bin mal wieder mit einem Spezialthema unterwegs und benötige Euche Kompetenz.
Es handelt sich um den Lufterhitzer BKB 80 (Hersteller BAHCO, Zelt- Werkstattheitzung, ca. 80 KW, Heizölbrenner). Geiles Teil, aber leider defekt. Das Ding ist relativ einfach aufgebaut, ein Feuerungsautomat Danfoss Type 57L1D5 mit Fotozelle FD057 L 0031, 1 x Gebläse (für Brenn- und Heizluft), kleiner Motor für Ölpumpe (kein Ventil verbaut), Zündtrafo, Min- Maxthermostat und Übertemperaturschutz.
Das Problem äußert sich dadurch, dass das Gerät den Start nicht schafft, obwohl Brennerflamme vorhanden ist. Daraufhin habe ich mir mal den Fotosensor angesehen und ich denke, dieser ist defekt. Ich habe ein Widerstandsmessgerät angeschlossen und trotz IR-Beleuchtung einen unendlich hohen Widerstand gemessen.
Ich werde mal versuchen, bei Danfoss nach seiner solchen Fotozelle, bzw. einen Nachfolgertyp zu fragen, aber eigentlich würde ich gerne auch präventiv den alten Feuerungsautomaten gegen einen neuen tauschen.
1. Technische Frage:
Hättet Ihr eine Idee, welcher nicht obsoleter Feuerungsautomat hierzu in Frage kommen würde? In der Beschreibung der Heizung ist zur Flammenkontrolle folgenendes sinngemäß geschrieben: Sobald die Ölflamme gezündet hat, übernimmt das Kontrollrelais die weitere Betriebssicherheitsüberwachung. Sollte die Flamme unter Betrieb aus irgendeinem Grunde erlöschen, schaltet das Kontrollrelais zunächst den Zündstrom wieder ein. Wenn dann die Ölflamme innerhalb der Auslösezeit des Sicherheitsschalters (15 Sekunden) wieder zündet, läuft der Lufterhitzer einfach weiter. Wenn nicht, dann wird die Ölpumpe ausgeschaltet und Störung angezeigt.
2. Technische Frage:
Ich habe einen Feuerungsautomaten von Satronic des Typs TF 801 (ts 10 s) mit Fotosensor FZ 711S herumliegen. Denkt Ihr, diese Kombi könnte man hernehmen? Die 10 S sind ja eigentlich gegenüber den 15 s konservativ, oder? Spielt bei einer solchen Entscheidung auch die Brennerleistung eine Rolle?
3. Formelle Frage:
Sind es rein technische Kriterien, die es mir gesetzlich erlauben, einen obsoleten Typen gegen einen aktuellen zu tauschen, oder benötigts es unbedingt die Freigabe vom Hersteller des Lufterhitzers?
Würde mich freuen, wenn ihr mir etwas helfen könntet
Danke
Gruß
Sascha