mullerj
- Mitglied seit
- 19.01.2017
- Beiträge
- 21
1.21
Das ist nicht richtig. WENN es eine Modifizierung eines Brenners gibt, ändert sich in der Brennerbezeichnung das Serialindize....a, b, c.mullerj schrieb:Mir ist aufgefallen, dass es je nach Ausgabedatum des Manuals verschiedene Empfehlungen gibt. In meinem original Manual 2/2005 ist beim 1.21 eine 0.45 Düse bei 13 bar, in einem älterem Manual 1/2005 ist dagegen eine 0.5 Düse...
In den Manuals steht nix drin, ab welcher Seriennummer oder Index die gültig sind (in der Seriennr. des Brenners ist auch kein Index), beide sind für den WL5-PA-H puflam. Selbst die Manual-Nr. ist gleich, lediglich anderes Drucklegungsdatum, kann's dir gerne schicken...ThW schrieb:Moin
Der Mischkammerdruck ist bei Blaubrennern stets nach Manuel einzustellen (ein Gelbbrenner verzeiht da mehr). Beim Öldruck muss man im Hinterkopf haben, dass das Auswirkung auf den Zerstäubungswinkel und Flammenlänge hat. Leistung und eben die Mischeinrichtung auch.
Das ist nicht richtig. WENN es eine Modifizierung eines Brenners gibt, ändert sich in der Brennerbezeichnung das Serialindize....a, b, c.mullerj schrieb:Mir ist aufgefallen, dass es je nach Ausgabedatum des Manuals verschiedene Empfehlungen gibt. In meinem original Manual 2/2005 ist beim 1.21 eine 0.45 Düse bei 13 bar, in einem älterem Manual 1/2005 ist dagegen eine 0.5 Düse...
MoinThW schrieb:Moin
Ich weise auf den Serialindex hin und greife mir selbst den falschen 8|
Hier den für Serie "A" ... demnach liegst du mit den Angaben ---fast--- richtig. ^^
Bevor es zur "Materialschlacht" kommt, würde ich mal den Weishaupt-Service in Anspruch nehmen.mullerj schrieb:Flammenfühler und Feuerungsmanager wurden auch getauscht! Nochmal tauschen? Wenn's das gewesen sein sollte, dann fang ich an Lotto zu spielen...
Hallo Josef,mullerj schrieb:Hast du evtl. Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Kaminzug?
Fremdlicht?donver schrieb:WAS IST DAS?
Hast du die den Programmverlauf mal angesehen?donver schrieb:habe ich in der Logik der Steuerung was falsch verstanden? Soll das Magnetventil erst später anziehen? (nach dem der Flammwächter den Zündfunken erkannt hat)
Wird in der Vorbelüftungsphase Fremdlicht erkannt wird der Brennerstart mit Fehlermeldung abgebrochen.donver schrieb:Hab jetzt zwar nicht verstanden, warum bei Fremdlicht Gebläse und Ölpumpe, nicht aber das Magnetventil laufen sollte
auch von mir ein "sorry" für das lange fernbleiben.affentwiner schrieb:sorry für das lange fernbleiben. computer abgestürzt, alles neu...
habe wie beschrieben, die klemme beiseitegelegt.
fehler trat trotzdem auf.
danach dann neue steuereinheit verbaut und anlage lief.
hat zwar immer 3 mal gezündet, aber beim 3. mal dann immer angelaufen und keine störung gebracht.
Lief jetzt ca. 1 jahr ohne störung.
Vor ca. 1-2 monaten wartung machen lassen. seit 2 wochen fliegt der brenner wieder raus.
letzte woche brenner rausgenommen, elektroden eigentlich nicht weiter auseinandergebogen, nur angefasst, lief 1 woche problemlos.
heute streikt er wieder...
dachte, mit der neuen steuerung sei alles i.o., tja pech gehabt.
weiss nicht woran es liegt.
sorry nochmal für die lange abwrsenheit.