Fehlermeldung Unterbrechung Speicherfühler

Diskutiere Fehlermeldung Unterbrechung Speicherfühler im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt. Habe vor circa 3 Jahren meine neue Heizung bekommen vaillant ecocompakt jetzt habe ich...

Sauer86

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2019
Beiträge
1
Hallo ich bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt. Habe vor circa 3 Jahren meine neue Heizung bekommen vaillant ecocompakt jetzt habe ich seit ein paar Wochen das Problem das ich 1 bis 2 mal die Woche die Meldung bekomme Unterbrechung Speicherfühler nach dem ein und ausschalten geht's dann wieder der Fühler wurde allerdings schon von meinem Heizungsbauer gewechselt hat aber leider nicht geholfen. Ich bedanke mich schon mal im voraus.
 

PMXY

Mitglied seit
04.05.2012
Beiträge
4
Ich hatte im Sommer die gleiche Fehlermeldung.

Der Zulauf zum Speicher war komplett zu - Kalk. Die ganzen Rohre und so eine Art Rückschlagventil. Alles zu mit Kalk.

Hat etliche Anläufe gedauert. Mein Heizungsbauer hat diverse Sachen getauscht und jedesmal mit Vaillant telefoniert. Jedes Mal kam der Fehler nach ein paar Tagen wieder. Am Ende habe ich Vaillant direkt beauftragt. Der wusste wahrscheinlich direkt wonach er sucht... Wie gesagt - so ein Rohr, dass in den Speicher geht. Das ließ sich auch nicht mehr rausschrauben bzw. tauschen. Es wurde mit Gewalt "freigemacht"... mal schauen wie lange es hält. Dazu muss man sagen, dass wir eigentlich "normales" Wasser haben. Also kein extrem hartes oder so!
 
Thema:

Fehlermeldung Unterbrechung Speicherfühler

Fehlermeldung Unterbrechung Speicherfühler - Ähnliche Themen

  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA)

    Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA): Basisdaten: Junkers Gastherme ZR18-3KE 23, 29 Jahre alt, Aussen- und Innen-Temp.-Fühler jährliche Wartung, Bisherige Reparaturen: 1x Umschalter...
  • Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL'

    Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL': Hallo! Oben genannte Therme schaltet seit Anfang März mit der genannten Fehlermeldung ab. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste wird der...
  • Fehlermeldung Error S3

    Fehlermeldung Error S3: Hallo, Was bedeutet bei meiner buderus Ölheizung (Ksf-Pro mit KMS-D) die Fehlermeldung "Error S3" Bin absoluter leihe und ganz ohne Ahnung und...
  • Fehlermeldung 1H

    Fehlermeldung 1H: Hallo zusammen wir haben ein Kombigerät von Buderus, das Modell nennt sich Logamax 154-20K V2. Das Gerät ist von 2016. Es erscheint nach ca 30...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    • Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA)

      Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA): Basisdaten: Junkers Gastherme ZR18-3KE 23, 29 Jahre alt, Aussen- und Innen-Temp.-Fühler jährliche Wartung, Bisherige Reparaturen: 1x Umschalter...
    • Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL'

      Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL': Hallo! Oben genannte Therme schaltet seit Anfang März mit der genannten Fehlermeldung ab. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste wird der...
    • Fehlermeldung Error S3

      Fehlermeldung Error S3: Hallo, Was bedeutet bei meiner buderus Ölheizung (Ksf-Pro mit KMS-D) die Fehlermeldung "Error S3" Bin absoluter leihe und ganz ohne Ahnung und...
    • Fehlermeldung 1H

      Fehlermeldung 1H: Hallo zusammen wir haben ein Kombigerät von Buderus, das Modell nennt sich Logamax 154-20K V2. Das Gerät ist von 2016. Es erscheint nach ca 30...
    Oben