Das ist ein
Sicherheit Abgas Rückstau Begrenzung Abschalt Thermostat dieses wird unter der Sonderausstattung an der Buderus Sicherheit Anschluß Klemme
17 + 18 im Schaltkasten Angeklemmt, (wo sonst nur eine Kabelbrücke vorhanden ist...)
Ps. Hier das an dieser Stelle verwendetes NYM Anschußkabel, ist leider
nicht das richtige. Ein rotes Silkon Kabel, oder ein anderes Wärmebeständiges Kabel wie beim Ölbrenner, wäre hier das richtige gewesen.
Schauen Sie sich mal dieses Anschlußkabel etwas genauer an. Nicht das es hier durch Wärme Einwirkung (vom Gußkessel) das Kabel dort mit Zerstört hat.
Auch kann eine Kesselreinigung.... so ein frei verlegtes Kabel, schon mal in der Guß Kesseltür mit Eingeklemmt oder Teilweise zerstört haben...
Möglichkeiten gibt es viele.
In einigen (besonderen) Fällen bei zb. einer Schornstein Mehrfach Belegung, dort konnte es schon mal Passieren...
das Heizung Abgase durch eine
Zentral Belüftung Anlage, oder eine
Zentral Staubsauger Anlage wie auch ein
Abluft Wäschetrockner zurück durch den Heizung Kessel (weiter durch den Ölbrenner) gesaugt wurden. Um dieses da durch weiteren vor möglichen Schäden am Ölbrenner Abzusichern, wurde genau dort oben am Luft Ansaug Bereich des Ölbrenner, so ein (Veriegelung) Begrenzung Thermostat, mit einer Grenz Abschaltung von + 70°C Installiert.
Dieser kann Ausgelöst haben, das Entriegeln geht über den roten Zurück Stellknopf... Aber auch diese Geräte können schon mal ein Problem haben, mit ein geeigneten Spannung Prüfer, kann hier schon mal dieses (an den Buderus Schaltkasten Sicherheit Klemmen 17 + 18 mit Überprüft werden.
Für die Hobbywerkstatt, am Ölbrenner gibt es ein Wiegland Brenner Anschluss Stecker....
Zwischen den Netzanschlußklemmen (ganz links)
L + N sollte eine Netzspannung von 230 Volt ~ schon Anliegen. Wenn das nicht so sein sollte... nun dann bitte den Sicherheit Begrenzung Thermostat (STB) wieder Entriegeln (geht schon mal etwas schwer den Knopf rein zu drücken) Ist aber eine Netzspannung vorhanden, und der Ölbrenner läuft immer noch nicht. Nun dann den Schornsteinfeger Prüftaster Aktivieren.
Wenn das alles nicht so geholfen hat, dann bleibt nur noch die Düsenstockheizung vom Ölbrenner über... wie diese
(OFV) im Ölbrennersteuergerät dort angeschlossen ist, kann hier weiter unten im Bild entnommen werden.
Haben Sie, oder Hobbywerkstatt damit keinen Erfolg, nun dann bleibt Ihnen der Fachkundige Heizung Kundendienst oder ein Elektriker, bei der weiteren Fehlersuche über... Denn aus
der Internet Ferne, genau so etwas zu Bestimmen, ist
nicht immer ganz einfach...
.
.