Für bis zu welcher Wassertemperatur macht sie denn ohne Heizstab das Wasser heiß?
das steht nirgends so ganz genau. lt. BDA 55 bis 60° über VD.
Lt. INST bei +7° noch bis 52°, Diagramm findet sich keines, allerdings bei ZL unter -7 und über 35 gar nicht mit VD.
Und die Differenz von VDaus (wobei das eigentlich über den Speicher NTC passieren sollte -kein HP Sensor da) bis zur eingestellten WWSoll immer mit dem Heizstab wenn "comfort" aktiv ist
HP, Pressostat kommt bei 25bar und konn unter 18bar wieder entriegelt werden.
Doch manchmal muss man den Betreiber zum handeln zwingen - weil sonst am Ende immer "zu hohe Stromkosten" reklamiert werden. Wenn er dann 25mal das Knöpferl drückt, ohne zu überlegen --> Spass kostet
Würde mittlerweile fast auf den Speicherfühler tippen, kein Kontakt zum Speicher/ lose in der Isolierung - wäre dann auch ne Reklamation;-)