So, ich bin etwas weiter gekommen.
Der Außenfühler hängt jetzt provisorisch draußen. Die Automatikfunktion der Heizung konnte ich soweit testen, dass der 3-Wege Mischer versucht die Vorlauftemperatur auf 35 Grad einzuregeln.
Aber, wenn ich mit dieser Vorlauftemperatur bleiben sollte, wird die Bude höchstens 20 Grad warm, bei jetzige Außentemperatur von 6 Grad.
Meiner Gattin :wacko: ist das aber zu kalt. Wir hatten im Handbetrieb eine Vorlauftemperatur von 40 Grad und im Haus eine Wohntemperatur von 23 Grad. Sie war seeehr zufrieden
Als Fußbodenheizungssrohre sind Kunsstoffverbundrohre mit Aluschicht (heißen die glaube ich), sind also weiß, haben einen Durchmesser von 16mm und ich habe einen Kreis der 134 Meter ist und einen der ca. 120 Meter ist. Alle andere sind unter 110 Meter. Der Verlegeabstand in den Räumen sind 15cm, in den Bäder 10cm.
Der Hydraulische abgleich wurde nicht komplett durchgeführt. Zumindest nicht vom Heizungsbauer. Ich habe die Topmeter auf die Werte eingestellt, die mir vorgerechnet worden sind.
Ich gehe davon aus, dass ich evtl. an der Heizkurve Einstellungen vornehmen muss, oder?
Wäre auch denkbar, dass ich die Förderpumpe gegen eine stärkere tauschen lassen muss? Ich habe im Netz gelesen, dass bei so dünnen Rohre müsste das Wasser schneller durchfließen, damit auch die Heizenergie abgegeben werden kann.
Dünnes Rohr - schnellerer Durchfluss oder höhere Vorlauftemperatur
Dickes Rohr - langsamerer Durchfluss oder niedrigere Vorlauftemparatur