Carsten
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.09.2014
- Beiträge
- 1
EcoCondens Kompakt BBK 22D (4.9-22KW)
Erdgas E
Das Gerät wird von einem Broetje Fachvertreter betreut. Wartungen 13.09.11 und 22.08.2013
Nächste Wartung sollte 02.2015 sein.
Mit erstem Abfall der Aussentemperatur auf unter 10 Grad Fehlercode 133 im Display.
Reseten bringt nur vorübergehende Erfolge, meist 1-3 Tage, dann wieder Fehlercode
Keine dauerhafte Lösung. Suche im Internet brachte den Hinweis auf einen bekannten Fehler bei Gas-Brennwertkesseln der Serie C und D.
Hier soll demnach vom Brötje Kundendienst der Einsatz einer Einlegeleiterplatte LMU 74 erfolgen.
Hierzu schreibt Brötje im " Technischen Dialog / Wartung 002 vom 20. April 2011" an die Kundendienstpartner folgendes auf 2 Seiten:
Bei Gas-Brennwertkesseln der Serie C und D sind häufig Probleme mit der Flammenerkennung (Fehler 133) durch nachlassende Kapazität eines Kondensators aufgetreten.
Aus diesem Grund hat Brötje eine Einlegeleiterplatte eingeführt, durch die dieser Mangel behoben wird. Diese Einlegeleiterplatte soll präventiv bei allen relevanten Geräten im Rahmen der routinemäßigen Wartung eingelegt werden. Für den Kundendienst stehen hierzu eine Montageanleitung im Lieferumfang der Platine enthalten, wie auch einige Montagevideos zur Verfügung unter Imu74.broetje.de Durch die Ergänzung der Einlegeleiterplatte ist keine erneute Programmierung nötig. Die Kosten erstattet Brötje dem Kundendienst in Höhe Euro 50 zzgl Steuer.
Achtung : Bei Fehler 133 / Flamme sollten ausschließlich geschulte Fachleute Hand anlegen!
August Brötje GmbH
Abt KD
Thema LMU 74
Postfach 1354
26171 Rastede
Email Imu74@broetje.de
Tel 04402 80740
Fax 04402 80 86 740
Erdgas E
Das Gerät wird von einem Broetje Fachvertreter betreut. Wartungen 13.09.11 und 22.08.2013
Nächste Wartung sollte 02.2015 sein.
Mit erstem Abfall der Aussentemperatur auf unter 10 Grad Fehlercode 133 im Display.
Reseten bringt nur vorübergehende Erfolge, meist 1-3 Tage, dann wieder Fehlercode
Keine dauerhafte Lösung. Suche im Internet brachte den Hinweis auf einen bekannten Fehler bei Gas-Brennwertkesseln der Serie C und D.
Hier soll demnach vom Brötje Kundendienst der Einsatz einer Einlegeleiterplatte LMU 74 erfolgen.
Hierzu schreibt Brötje im " Technischen Dialog / Wartung 002 vom 20. April 2011" an die Kundendienstpartner folgendes auf 2 Seiten:
Bei Gas-Brennwertkesseln der Serie C und D sind häufig Probleme mit der Flammenerkennung (Fehler 133) durch nachlassende Kapazität eines Kondensators aufgetreten.
Aus diesem Grund hat Brötje eine Einlegeleiterplatte eingeführt, durch die dieser Mangel behoben wird. Diese Einlegeleiterplatte soll präventiv bei allen relevanten Geräten im Rahmen der routinemäßigen Wartung eingelegt werden. Für den Kundendienst stehen hierzu eine Montageanleitung im Lieferumfang der Platine enthalten, wie auch einige Montagevideos zur Verfügung unter Imu74.broetje.de Durch die Ergänzung der Einlegeleiterplatte ist keine erneute Programmierung nötig. Die Kosten erstattet Brötje dem Kundendienst in Höhe Euro 50 zzgl Steuer.
Achtung : Bei Fehler 133 / Flamme sollten ausschließlich geschulte Fachleute Hand anlegen!
August Brötje GmbH
Abt KD
Thema LMU 74
Postfach 1354
26171 Rastede
Email Imu74@broetje.de
Tel 04402 80740
Fax 04402 80 86 740