Hallo, wir haben eine Brötje WGB C15 Bj.2006.
Da öffter Wasserverlust auftrat kam jedesmal die Fehlermeldung 119.
Nun habe ich in zahlreichen Beitägen zu dieser Fehlermeldung die Lösung gefunden.
Externes MAG defekt. ( 25 Liter Wasser+ 4kg Behältergewicht zum Waschbecken geschleppt)
Neues MAG angeschraubt.
danach Druckwächter mit Nadel gereinigt.
als nächstes Wärmetauscher mit erneuter Füllung geprüft. (keine Auffälligkeiten.)
zum Schluß Sicherheitsventile durch mehrmaliges Öffnen durchgespült und dann Dichtigkeit beobachtet.
Das Heizgerät läuft seit 3 Tagen wieder ohne Fehlermeldung und natürlich ohne Wasser nachfüllen.
Ich möchte mich bei allen bedanken die mir durch ihre Beiträge die Lösungen aufgezeigt haben.
Gruß Helmo