Hallo, oder frag mich!
Die Servicerufnummer ist erst einmal falsch und hätte Heino bei Buderus anrufen wollen hätte er nicht ins Forum geschrieben! Okay, der Beitrag ist zwar schon ein bißchen älter aber vielleicht schaut Heino noch einmal vorbei und ließt das!
Also, erst ist einmal bei einer Fehleranalyse wichtig die sogenannte Störnummer anzugeben in den Fall die 0Y und die 2F! Des weiteren wäre es schön gewesen wenn Du den Serviceschlüssel an deiner GB142 gedrückt hättest! (Am BC10 - Basiskontoller das ist die Bedieneinheit am Kessel mit den Zwei Drehpoti`s und der roten Anzeige in der Mitte!) dort drunter befinden sich drei Tasten!
Eine davon ist gekennzeichnet mit einem Schraubenschlüssel! Wenn Du diesen drückst kommt zu der 0Y oder 2F noch ein dreistelliger Fehlercode. Anhand dieses Codes kann die Störung noch genauer Identifiziert werden.
Bei einer 0Y kann dieser Code eine 276,277 oder 285 lauten!
276 - wäre der Vorlaufsensor zu kontrollieren
277- dort wäre der Sicherheitssensor zu kontrolliern
285-und dort wäre der Rücklaufsensor zu kontrollieren!
Bei allen drei Fehlernummer können des weiteren noch mehrere Fehlerursachen in Frage kommen:
-Sind alle Wartungshähne geöffnet? Wartungshähne öffnen.
-Beträgt der Wasserdruck in der Anlage mindestens 1bar?Heizungsanlage nachfüllen und entlüften
-Ist mindestens ein Thermostatventil geöffnet?
Ein Thermostatventil öffnen.
-Umwälzpumpe prüfen Ggf. Umwälzpumpe tauschen
-Sensoren(Fühler) prüfen
Ggf. den betroffenen Sensor (Fühler) tauschen
Desweiteren kann es noch möglich sein das der Wärmetauscher verkalkt oder verschlammt ist!
Sollte dies der Falls sein - würde der Fachhandwerker entweder den Buderuskundendienst informieren! Oder er holt sich eine Spülpumpe aus der BU NL und spült den Wärmetauscher mit Zitroplus oder Rogalin!
Zur 2F Störung:
dort gibt es wieder zwei unterschiedlich Fehlermeldung ,die 260 und die 271
-diese Störungen besagen exakt das selber wie schon oben beschrieben!
Dann hoffe ich mal weiter geholfen zuhaben!
Danke
ACHTUNG!!!!!
Bei einigen aktuellen Brennwertgeräten die logischer Weise mit der EMS Regelung arbeiten, kann es auch zu 2F und 0Y Fehlern kommen!
Dort wurde schon Pumpe und Fühler auch Kabelbaum getauscht. Das Problem bestand weiter.....
Immer über Monitorwert des RC30/RC35 den Sicherheitfühler auslesen. Zeigt dieser keinen Wert an!!!! Bitte dort immer den Sicherheitsfühler tauschen.