Fehler Junkers zbs 22/120 s2

Diskutiere Fehler Junkers zbs 22/120 s2 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, nun wo die Heizsaison anfängt, hat meine Heizung immer wieder den gleichen Fehler. Gestern war auf einmal die Heizung aus und zeigte mir...

Sting3r

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2011
Beiträge
2
Hallo,

nun wo die Heizsaison anfängt, hat meine Heizung immer wieder den gleichen Fehler. Gestern war auf einmal die Heizung aus und zeigte mir den Fehler EA an. Habe dann den "Entstörungsknopf" gedrückt und für einige Zeit war wieder alles gut. Dann ging sie wieder nach einiger Zeit aus und hat nicht mehr über 30 Grad geheizt (Ca. 5 mal). Kurz bevor sie auf 30 Grad war fing sie laut an zu brummen und ging wieder aus und zeigte mal wieder EA an. Heute morgen ging sie wieder ganz normal an und heizte auch wieder ganz normal hoch bis auf das sie immer abwechselnd die Temperatur und das Zeichen I- -I anzeigt.

Was kann das sein?

Danke im Voraus =)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
EA ist normalerweise die klassische " ich will eine Warung" Meldung.

Anhand deiner Beschreibung tippe ich aber auf ein Problem der Gasversorgung.

Augenscheinlich bricht der Fließdruck zusammen.

Dir bleibt somit nichts anderes übrig, einen Fachmann zu holen, der den Gasdruck vor und nach der Gasarmatur prüft und FehlerQuellen wie defekter Gaszähler, Gasdruckregler, Strömungswächter. Gashahn ausschließt.
 

Sting3r

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2011
Beiträge
2
Hallo,



und was bedeutet die Anzeige I- -I ???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Das ist die Teillast nach dem Einschalten.

Dadurch will man erreichen, daß viel Abgaskondesat entsteht und der Sifon rasch mit Wasser gefüllt wird.
Diese Funktion ist Fix in der Regelung hinterlegt und nicht zu ändern.

Nach ein paar Minuten Betriebszeit schaltet die Heizung in den ganz normalen Regelbetrieb.
 
Thema:

Fehler Junkers zbs 22/120 s2

Fehler Junkers zbs 22/120 s2 - Ähnliche Themen

  • Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend)

    Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend): Hallo zusammen, unsere Junkers-Therme (Baujahr 1996) stellt ab und zu ihren Betrieb ein mit einem blinkenden Fehlercode "C9". Nach Rücksetzen...
  • Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA

    Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA: Hallo zusammen, eine Bekannte von mir hat sporadische Probleme mit Ihrer Therme, sie steigt mit dem besagten Fehler aus, ein Reset hilft. Die...
  • Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.

    Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.: Hallo liebe Freunde, Unsere Junkers ZWB 7-26 A23 Anlage (Raum Essen-Oberhausen, NRW) aus dem Jahr 2006-2007 macht mich verrückt und ich weiß...
  • EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23

    EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage und hoffe, dass ihr mir mit Rat helfen könnt. Die Therme bringt 1-2mal am Tag...
  • Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.

    Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.: Hallo für Alle. Mein Junkers Gastherme hat ein Problem. Wenn man Sie startet kommt nach ein paar Minuten der Fehler A4. Die Therme wurde schon von...
  • Ähnliche Themen

    Oben