Fehler F.554 Kältekreis Druck - Vaillant aroTHERM VWL 85/3 mit uniTOWER

Diskutiere Fehler F.554 Kältekreis Druck - Vaillant aroTHERM VWL 85/3 mit uniTOWER im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Super. Wie ist der Techniker auf den Fühler gekommen? Hat die Fehlersuche lange gedauert? Kannst du zu den Kosten was sagen?

Steinadler

Mitglied seit
11.06.2022
Beiträge
6
Super. Wie ist der Techniker auf den Fühler gekommen? Hat die Fehlersuche lange gedauert? Kannst du zu den Kosten was sagen?
 

sukramt

Threadstarter
Mitglied seit
09.05.2022
Beiträge
9
Der Techniker hat gesagt, dass der Fühler 63 Grad ausgegeben hat. Vermutlich hat er dies im Sensor/Test Menü gesehen.
Nein, Fehlersuche hat 10 Minuten gedauert. Wenn man bedenkt, dass ich schon zwei lokale von Vaillant geschulte Techniker jeweils eine Stunde vor Ort hatte, die nicht weiterhelfen konnten... ohne Worte
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.915
Es ist schon ein Unterschied ob der Vaillant Werkskundendienst kommt oder jemand der mal an einer Schulung teilgenommen hat.
So einen Schulung kannst du als Schnupperkurs betrachten, es werden dort nur Einblicke vermittelt, und dies mitunter nur in ca.8 Stunden.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

tolu001

Mitglied seit
16.12.2023
Beiträge
7
Hi,
Welcher Fühler wurde gewechselt?
Im Testmenü kann man ja Kompressoreingangs- und -ausgangstemperatur anzeigen lassen.
Hatte lange Zeit den F.537 Fehler und jetzt F.554 oder F.737 wiederkehrend. Vaillant Werkskundendienst konnte bis jetzt nicht helfen. Anlage ist 4 Jahre ohne irgendwelche Probleme gelaufen.
 
Thema:

Fehler F.554 Kältekreis Druck - Vaillant aroTHERM VWL 85/3 mit uniTOWER

Fehler F.554 Kältekreis Druck - Vaillant aroTHERM VWL 85/3 mit uniTOWER - Ähnliche Themen

  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas)

    Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas): Vorab: Ich bin "nur" Mieterin, bin aber mit meinem Vermieter in Kontakt und will generell das Problem verstehen. Wir haben diesen genannten...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    • Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas)

      Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas): Vorab: Ich bin "nur" Mieterin, bin aber mit meinem Vermieter in Kontakt und will generell das Problem verstehen. Wir haben diesen genannten...
    Oben