Fehler EA bei Junkers WTD 14 AM1

Diskutiere Fehler EA bei Junkers WTD 14 AM1 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend, ich habe Probleme mit meiner Therme. Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Wir haben die oben genannte Therme auf Flüssiggas...

Cornelia

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
3
Guten Abend,
ich habe Probleme mit meiner Therme. Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Wir haben die oben genannte Therme auf Flüssiggas umgerüsstet. Leider bekommen wir immer die Fehleranzeige EA. Auf anraten von Junkers hat unser Klempner zuerst das Gasmagnetventil ausgetauscht. Hat leider nichts gerbacht. Dann sagten die bei Junkers es liegt an der Platine. Wir haben diese ausgetauscht aber auch jetzt ist der Fehler nach wie vor da. Weiß jemand vielleicht Rat, was kaputt sein könnte. Die beiden Ersatzteil anscheinend nicht.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.298
EA heißt "Flamme nicht erkannt", das Gerät meint also daß der Brenner nicht arbeitet und geht auf Störung. Habt Ihr vielleicht Luft in der Gasleitung?
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.298
Bestimmt eine Energiespartherme, wenn nichts brennt spart man am meisten.
 

Cornelia

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
3
Hallo Hausdoc,
danke für die ernstgemeinten Fragen. Der Rest scheint nicht besonders helle zu sein. Wir haben mit dem original Nachrüstsatz umgebaut. Das gas kommt aus einem Tank auf einem Campingplatz. Die Leitung ist ca 18 Meter lang und 1/2" dick. Da war früher auch schon eine Therme angeschlossen.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.298
Hallo Hausdoc,
danke für die ernstgemeinten Fragen. Der Rest scheint nicht besonders helle zu sein.
Danke vielmals. Was ist mit meiner Frage, ob Luft in der Gasleitung sein könnte? Die war nämlich auch ernstgemeint, aber manche User scheinen nicht besonders helle zu sein.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Die Leitung ist ca 18 Meter lang und 1/2" dick
Da liegt vermutlich der Fehler.

Die Leitung ist viel zu dick. Durch Stagnation und geringe Außentemperaturen kann sich das Gas in der Leitung entmischen und ist manchmal nicht zündfähig.

Hol einen Fachmann ran der sich auch wirklich mit Flüssiggasanlagen auskennt.

Wir haben mit dem original Nachrüstsatz umgebaut.

Wir bedeutet: Du selbst? Mit nur Düsen tauschen ist es hier nicht getan!!!!!
 

Cornelia

Threadstarter
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
3
Guten Morgen,
wir haben das ganze von einem Fachmann machen lassen. Die Leitungsdicke ist von mir geschätzt. Der anliegenede Gasdruck liegt bei 45 mBar. Das muss laut Herstellerangaben ausreichen. Andere Thermen waren an der Leitung schon angeschlossen und liefen auch.
 
Thema:

Fehler EA bei Junkers WTD 14 AM1

Fehler EA bei Junkers WTD 14 AM1 - Ähnliche Themen

  • Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend)

    Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend): Hallo zusammen, unsere Junkers-Therme (Baujahr 1996) stellt ab und zu ihren Betrieb ein mit einem blinkenden Fehlercode "C9". Nach Rücksetzen...
  • Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA

    Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA: Hallo zusammen, eine Bekannte von mir hat sporadische Probleme mit Ihrer Therme, sie steigt mit dem besagten Fehler aus, ein Reset hilft. Die...
  • Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.

    Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.: Hallo liebe Freunde, Unsere Junkers ZWB 7-26 A23 Anlage (Raum Essen-Oberhausen, NRW) aus dem Jahr 2006-2007 macht mich verrückt und ich weiß...
  • EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23

    EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage und hoffe, dass ihr mir mit Rat helfen könnt. Die Therme bringt 1-2mal am Tag...
  • Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.

    Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.: Hallo für Alle. Mein Junkers Gastherme hat ein Problem. Wenn man Sie startet kommt nach ein paar Minuten der Fehler A4. Die Therme wurde schon von...
  • Ähnliche Themen

    Oben