Hallo,
ich habe heute mit Bosch telefoniert. Der Steuerdruck soll definitiv über 4mbar liegen - scheint ein Fehler in der Anleitung zu sein. Der Techniker an der Hotline meinte nur, er kennt die alte Anleitung nicht - 4 mbar wäre aber der korrekte mindest Steuerdruck.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer bezahlt das alles?! Der HB sagt er hat nach Boschhandbuch alles korrekt gemacht und alle Schritte mit Bosch abgesprochen. Selbst die der Bochkundenservice hätte bestätigt, das 3,3 mbar Steuerdruck im grünen Bereich wären. Einen Druckabfall will er nicht gesehen haben.
Ich selber habe allerdings gestern dabei gestanden und der Druck ist von 3,3 binnen 2-3 Minuten auf 2,7 bis 2,8 runter gegangen. Und soweit ich das recherchieren konnte, passt dies sehr gut zu meinem Fehler..
Die Elektronik war somit nicht kaputt und eine ordentliche Reinigung des WT hat es augenscheinlich auch nie gegeben.
Undankbar sowohl für den HB als auch für mich.
Wie soll es weiter gehen: Nach Ausage des „Alten Hasen“ ist der Wärmeblock nie korrekt gereinigt worden und die Heizung zudem falsch eingestellt. Er meinte, so wie der Brennraum aussehe läuft meine Heizung im Heizwertbereich und die fehlende Kondensation führt zu mehr Ablagerungen.
Er will versuchen das Ding zu reinigen, dann die Heizkurve einstellen und zum Schluss einen neuen hydraulischen Abgleich machen. Kann aber auch sein, das der Block hin ist, dann kommen noch mal 400 Eur plus Einbau.
Ich könnte kotzen. Das Tüpfelchen auf dem i ist noch, dass ich für die jährliche Wartung um 250-280 Eur bezahlt habe. Da macht man jedes Jahr eine überteuerte Wartungund darf nach 6 Jahren den Wert einer neuen Heizung als Reparatur zahlen... unglaublich.
ich danke hier nochmal für die Unterstützung!
LG