Meine Heizung (Baujahr 2004) vom Typ Vitodens 100 hat vorgestern die Fehlermeldung "Blitz" 06 angezeigt und die Störung-LED leuchtete rot. Ich hab versucht die Heizung neu zu starten aber nach ca. 1 Minute kam erneut dieselbe Störung (die Heizung schaffte es in dieser Minute nicht zu zünden).
Der Heizungstechniker kam dann auch schnell vorbei und hat sich die Sache angeschaut. Er hat bemerkt dass die Luftklappe fest hing und hat die mit dem Finger gelöst - danach startete die Anlage problemlos.
Gestern früh war die Anlage dann wieder aus, wieder mit Fehler "Blitz" 06 und der roten Stör-LED. Ich hab dann die Abdeckung runtergenommen und die Klappe war wieder fest / zu.
Habe mit dem Techniker telefoniert und er meinte, dass ich die Klappe evtl. mit einer Klammer o.ä. ein wenig blockieren soll damit die nicht ganz zu fällt (dies wäre ein durchaus gängiger Versuch das Problem zu beseitigen). Eine Rücksprache mit Viessman durch den Techniker ergab keine weitere Lösungsideen außer einem Komplett-Austausch der 17 Jahre alten Heizung.
Die Klappe bewegt sich eigentlich leichtgängig und ich konnte mit dem Finger auch keine Verschmutzung feststellen (der letzte Inspektionstermin der Heizung war erst im Oktober 2020).
Ich habe dann mit einer kleinen Klammer (die man normalerweise nimmt um Papierstapel zusammenzuhalten) am Klappenrahmen die Klappe am kompletten Zufallen gehindert und versucht neu zu starten - die Heizung sprang an und lief perfekt. Die kleine Klammer verhinderte, dass die Klappe ganz zufällt aber die Klappe kann trotzdem noch weiter in Richtung "offen" bewegt werden.
Heute früh dann wieder dasselbe Problem. Fehler "Blitz 06" und rote Störung LED. Meine Klammer war noch montiert, die Klappe war nicht ganz zugefallen (da war ja die Klammer im Weg) aber anscheinend reichte die Öffnung nicht aus oder die Klappe hatte sich doch irgendwie verhakt.
Habe dann eine größere Klammer genommen und die Klappe so fixiert dass sie komplett offen ist, d.h. die Klappe ist nun permanent offen (bewegt sich nicht mehr). Nachdem die Klammer montiert wurde sprang die Heizung auch problemlos an - und läuft seitdem (toi toi toi).
Fragen:
1.) liegt das Problem wirklich an der Klappe oder liegt es evtl. wo ganz anders?
2.) ist die permanente Fixierung der Klappe im offenen Zustand ein "Problem", ich nehme an dass die Klappe ja nicht umsonst vorhanden ist?
3.) welche Komponenten würden sinnvollerweise bei einem erneuten Reparaturversuch getauscht werden?
4.) ist eine 17 Jahre alte Vitodens 100 (die jedes Jahr durch einen Fachbetrieb gewartet wurde) wirklich bereits an ihrem Lebensende angekommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Der Heizungstechniker kam dann auch schnell vorbei und hat sich die Sache angeschaut. Er hat bemerkt dass die Luftklappe fest hing und hat die mit dem Finger gelöst - danach startete die Anlage problemlos.
Gestern früh war die Anlage dann wieder aus, wieder mit Fehler "Blitz" 06 und der roten Stör-LED. Ich hab dann die Abdeckung runtergenommen und die Klappe war wieder fest / zu.
Habe mit dem Techniker telefoniert und er meinte, dass ich die Klappe evtl. mit einer Klammer o.ä. ein wenig blockieren soll damit die nicht ganz zu fällt (dies wäre ein durchaus gängiger Versuch das Problem zu beseitigen). Eine Rücksprache mit Viessman durch den Techniker ergab keine weitere Lösungsideen außer einem Komplett-Austausch der 17 Jahre alten Heizung.
Die Klappe bewegt sich eigentlich leichtgängig und ich konnte mit dem Finger auch keine Verschmutzung feststellen (der letzte Inspektionstermin der Heizung war erst im Oktober 2020).
Ich habe dann mit einer kleinen Klammer (die man normalerweise nimmt um Papierstapel zusammenzuhalten) am Klappenrahmen die Klappe am kompletten Zufallen gehindert und versucht neu zu starten - die Heizung sprang an und lief perfekt. Die kleine Klammer verhinderte, dass die Klappe ganz zufällt aber die Klappe kann trotzdem noch weiter in Richtung "offen" bewegt werden.
Heute früh dann wieder dasselbe Problem. Fehler "Blitz 06" und rote Störung LED. Meine Klammer war noch montiert, die Klappe war nicht ganz zugefallen (da war ja die Klammer im Weg) aber anscheinend reichte die Öffnung nicht aus oder die Klappe hatte sich doch irgendwie verhakt.
Habe dann eine größere Klammer genommen und die Klappe so fixiert dass sie komplett offen ist, d.h. die Klappe ist nun permanent offen (bewegt sich nicht mehr). Nachdem die Klammer montiert wurde sprang die Heizung auch problemlos an - und läuft seitdem (toi toi toi).
Fragen:
1.) liegt das Problem wirklich an der Klappe oder liegt es evtl. wo ganz anders?
2.) ist die permanente Fixierung der Klappe im offenen Zustand ein "Problem", ich nehme an dass die Klappe ja nicht umsonst vorhanden ist?
3.) welche Komponenten würden sinnvollerweise bei einem erneuten Reparaturversuch getauscht werden?
4.) ist eine 17 Jahre alte Vitodens 100 (die jedes Jahr durch einen Fachbetrieb gewartet wurde) wirklich bereits an ihrem Lebensende angekommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!