FBH wird nicht warm.

Diskutiere FBH wird nicht warm. im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo erstmal. Vorweg die Daten meiner Heizungsanlage. Vitodens 200-W 19kW WB2C Umlauf, ECP Erweiterung Mischermodul zur Wandmontage...

Sven77

Threadstarter
Mitglied seit
06.09.2011
Beiträge
15
Hallo erstmal.

Vorweg die Daten meiner Heizungsanlage.




  1. Vitodens 200-W 19kW WB2C Umlauf, ECP
  2. Erweiterung Mischermodul zur Wandmontage
  3. Temperaturregler
  4. Vorlauftemperatursensor
  5. Vitronic 200 HO1B
  6. Vitocell 100-W m 300l Vitosol 200-F
  7. Cosmo Pumpengruppe 1" Typ MK rechts mit Wilo Stratos PICO
  8. Cosmo Messing-Verteiler 9 Heizkreise m. Cosmo Kompaktstellantrieb 230V
  9. FBH im EG Komplett ca. 60 m² , im OG das Bad ca. 15m² und im Dachgeschoss ca. 24m²
  10. Im Keller 2 Flachheizkörper , im Bad eine Handtuchheizkörper und im Schlafzimmer ein Flachheizkörper
So , jetzt zu meinem Problem. Die Flachheizkörper werden alle warm , bloß hinter dem Mischer zum Verteiler für die FBH bleibt die Heizleitung kalt. Die Pumpe im Mischer Läuft, und das Dreiwegeventil ist voll geöffnet. Habe im Mischermodul (Erweiterung) Folgende Geräte angeschlossen.



  1. Mischermotor auf 52
  2. Pumpe der Pumpengruppe an den Temperaturregler und diesen dann auf 20
  3. Vorlauftemperatursensor auf 2
  4. KM-Bus in der Heizung am Stecker X3 Pos. 6+7
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.753
Dann dreh doch erst mal die Absperrungen auf ;) .

Dreh also die "Thermometer " um 90°


Ist die Pico auf 4,5 m Konstantdruck eingestellt?

Im übrigen ist bei 100m² Fußbodenheizfläche + einiger Heizkörper eine hydraulische Weiche notwendig.
 

Sven77

Threadstarter
Mitglied seit
06.09.2011
Beiträge
15
Welche Absperrung, und was ist eine Hydraulisch Weiche?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.753
In den beiden Thermometern oben sind Absperhähne integriert.

Jetzt im moment ist die Skala nach rechts verdreht.

Dreh sie so nach links, daß du sie normal lesen kannst.

Eine hydraulische Weiche ist nichts anderes als ein geschlossener Blecheimer mit 4 Anschlüssen.

Sie ist notwendig wenn große Heizwassermengen benötigt werden. In deinem Fall sind das ca 1200l/h.nur für die Bodenheizung.
Durch den Wärmetauscher der Therme kann man aber nur eine begrenzte Wassermenge schicken..

Wer hat die Anlage denn errichtet?
 

Sven77

Threadstarter
Mitglied seit
06.09.2011
Beiträge
15
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Habe die Anlage selbst mit meinem Vater eingerichtet. Werde mir dann noch eine Hydr. Weiche kaufen. :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.753
Oje.

Nicht einfach irgendwas zusammenkaufen, nur weil ich es gesagt habe, sondern projektieren und berechnen.

Eine falsch dimensionierte oder falsch installierte hydraulische Weiche kann den Brennwerteffekt töten.
Das wär auch wiederum nicht Sinn des Ganzen.
 
Thema:

FBH wird nicht warm.

FBH wird nicht warm. - Ähnliche Themen

  • (Kern)kraft-Wärme-Kopplung: Das wäre doch mal ne Heize für die Hütte;-)

    (Kern)kraft-Wärme-Kopplung: Das wäre doch mal ne Heize für die Hütte;-): https://t3n.de/news/industriell-gefertigter-kernreaktor-1488923/ Nur 1 Uranpellet ⚛ pro Heizperiode. Wie wäre es? Das bisschen Atommüll entsorgt...
  • alpha innoTec Wärmepumpe SWC 100H(K) - Brauchwasser wird nur noch 38 Grad warm

    alpha innoTec Wärmepumpe SWC 100H(K) - Brauchwasser wird nur noch 38 Grad warm: Hallo zusammen, ich hoffe in diesem Forum Hilfe bezüglich eines Problemes zu finden, das ich seit gestern (20.07.22) mit der...
  • Junkers HG15/2 WK-19E Heizkörper warm trotz Sommerbetrieb

    Junkers HG15/2 WK-19E Heizkörper warm trotz Sommerbetrieb: Hallo, unsere neue Kombitherme Junkers HG15/2 WK-19E erhitzt im Warmwasserbetrieb oft die Heizkörper. Lt. Techniker soll das sein, um Hitze...
  • Kein warmes Wasser im Sommer

    Kein warmes Wasser im Sommer: Hallo zusammen, wir haben seit letztem Jahr eine neue Vaillant Gas Heizung mit Boiler ( AtmoTEC). Sobald es draußen mehr als 25 Grad sind und...
  • Heizkörper wird erst bei Thermostatkopfeinstellung zwischen 3 und 4 ganz warm

    Heizkörper wird erst bei Thermostatkopfeinstellung zwischen 3 und 4 ganz warm: Woran könnte das liegen? Unser 3,5 Meter langer Heizkörper im Wohnzimmer von 1974 wird erst bei einer Einstellung des Thermostatkopfes zwischen 3...
  • Ähnliche Themen

    Oben