Guten Abend zusammen.
Aus Frust und keinerlei Ahnung mehr habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe zu bekommen.
Meine Frau und ich haben dieses Jahr ein EFH gebaut. Massiv Bauweise 2 Stockwerke mit Fußbodenheizung.
Marke Tecalor Luft-Wärmepumpe
Eingezogen sind wir Ende September wo noch angenehme Temperaturen waren. Nach ein paar Tagen stellte meine Frau fest, das das Kinderzimmer immer kälter ist als der Rest.. nach ein paar Durchsichten kam ich zum gleichen Entschluss und habe also die Temperatur am Thermostat erhöht - ohne Erfolg.. es blieb also nur der Anruf beim Heizungsmonteur der 2 Tage später auch kam.. er stellte fest, das die Elektriker das Thermostat falsch angeklemmt hatten und hat den Fehler behoben.
jetzt wo draußen tiefere Temperaturen herrschen ist uns aufgefallen das die Fußbodenheizung gar nicht funktioniert.
- beide Heizverteiler (oben und unten) bleiben kalt.. und mit kalt, meine ich kalt, weder die Schläuche wo das Wasser durchläuft, noch irgendwelche Ventile oder sonstwas.. das einzige was warm wird, sind die Stellmotoren.
Diese kleinen durchsichtigen Röhrchen, wo man die durchflussmenge sieht, zeigen alle den gleichen Wert an. Zwischen 1,5 - 2...
folgendes habe ich mit meinem leienhaften wissen probiert :
- alle durchflussregler zugedreht bis auf einen
- Thermostat auf Maximum gestellt
- reset der heizung
- sommerbetrieb aus
- heizkurve angehoben
- von Programmbetrieb auf komfortbetrieb (komfortbetrieb heißt soviel das die eingestellt Komforttemperatur (Raumtemperatur) geheizt werden soll.
in der Heizung selber ist eine Komforttemperatur von 22,5 grad eingestellt. Diese wird aber nicht erreicht. Der wärmste Raum ist das Wohnzimmer mit 20 grad. Im Kinderzimmer sind es 18-18,8 grad.. bei den Temperaturen kann ich mein 1 1/2 Jahre jungen Sohn nicht schlafen lassen.. bzw. schlafen ok - aber spielen auf kalten Boden
die Anlage zeigt 2,3 bar an.
isttemperatur beträgt 25 grad
Warmwasser Temperatur beträgt 41 grad ( wobei warm Wasser tadellos funktioniert)
Vorlauf-ist-Temperatur beträgt 29,2 grad
Rücklauf-ist-Temperatur beträgt 25 grad..
mir scheint es so, als wenn die Wärmepumpe zwar heizt, aber das Wasser einfach nicht durch die Fußbodenheizung gepumpt wird?
In der Heizung wird auch fleißig das Symbol für den Programmbetrieb/ komfortbetrieb angezeigt und das Symbol für heizen ebenfalls.
bevor ich jetzt meinen Heizungsmonteur anrufe und der die 70 km Fahrt auf sich nimmt, dachte ich mir, ich frag lieber erstmal vorher hier nach.
wie gesagt bin ich Laie, aber ich geh davon aus das ein hydralischer Abgleich gemacht wurde (so würde ich es jedenfalls erwarten wenn eine Heizung erst 2 Monate im
Betrieb ist und neu eingebaut wurde. )
jemand also ne Idee was man noch machen könnte ?
Aus Frust und keinerlei Ahnung mehr habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe zu bekommen.
Meine Frau und ich haben dieses Jahr ein EFH gebaut. Massiv Bauweise 2 Stockwerke mit Fußbodenheizung.
Marke Tecalor Luft-Wärmepumpe
Eingezogen sind wir Ende September wo noch angenehme Temperaturen waren. Nach ein paar Tagen stellte meine Frau fest, das das Kinderzimmer immer kälter ist als der Rest.. nach ein paar Durchsichten kam ich zum gleichen Entschluss und habe also die Temperatur am Thermostat erhöht - ohne Erfolg.. es blieb also nur der Anruf beim Heizungsmonteur der 2 Tage später auch kam.. er stellte fest, das die Elektriker das Thermostat falsch angeklemmt hatten und hat den Fehler behoben.
jetzt wo draußen tiefere Temperaturen herrschen ist uns aufgefallen das die Fußbodenheizung gar nicht funktioniert.
- beide Heizverteiler (oben und unten) bleiben kalt.. und mit kalt, meine ich kalt, weder die Schläuche wo das Wasser durchläuft, noch irgendwelche Ventile oder sonstwas.. das einzige was warm wird, sind die Stellmotoren.
Diese kleinen durchsichtigen Röhrchen, wo man die durchflussmenge sieht, zeigen alle den gleichen Wert an. Zwischen 1,5 - 2...
folgendes habe ich mit meinem leienhaften wissen probiert :
- alle durchflussregler zugedreht bis auf einen
- Thermostat auf Maximum gestellt
- reset der heizung
- sommerbetrieb aus
- heizkurve angehoben
- von Programmbetrieb auf komfortbetrieb (komfortbetrieb heißt soviel das die eingestellt Komforttemperatur (Raumtemperatur) geheizt werden soll.
in der Heizung selber ist eine Komforttemperatur von 22,5 grad eingestellt. Diese wird aber nicht erreicht. Der wärmste Raum ist das Wohnzimmer mit 20 grad. Im Kinderzimmer sind es 18-18,8 grad.. bei den Temperaturen kann ich mein 1 1/2 Jahre jungen Sohn nicht schlafen lassen.. bzw. schlafen ok - aber spielen auf kalten Boden
die Anlage zeigt 2,3 bar an.
isttemperatur beträgt 25 grad
Warmwasser Temperatur beträgt 41 grad ( wobei warm Wasser tadellos funktioniert)
Vorlauf-ist-Temperatur beträgt 29,2 grad
Rücklauf-ist-Temperatur beträgt 25 grad..
mir scheint es so, als wenn die Wärmepumpe zwar heizt, aber das Wasser einfach nicht durch die Fußbodenheizung gepumpt wird?
In der Heizung wird auch fleißig das Symbol für den Programmbetrieb/ komfortbetrieb angezeigt und das Symbol für heizen ebenfalls.
bevor ich jetzt meinen Heizungsmonteur anrufe und der die 70 km Fahrt auf sich nimmt, dachte ich mir, ich frag lieber erstmal vorher hier nach.
wie gesagt bin ich Laie, aber ich geh davon aus das ein hydralischer Abgleich gemacht wurde (so würde ich es jedenfalls erwarten wenn eine Heizung erst 2 Monate im
Betrieb ist und neu eingebaut wurde. )
jemand also ne Idee was man noch machen könnte ?