Falsche Brennerdüse

Diskutiere Falsche Brennerdüse im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Eine schönen guten Abend im Dezember 2007 wurde bei mir folgende Heizung eingebaut: Sieger TG 12 BE mit Brenner BE 1.2-17 Im Herbst...

Monika D.

Threadstarter
Mitglied seit
02.02.2011
Beiträge
1
Eine schönen guten Abend





im Dezember 2007 wurde bei mir
folgende Heizung eingebaut:


Sieger TG 12 BE


mit Brenner BE 1.2-17


Im Herbst 2010 habe ich einen Kundendienst
durchführen lassen, bei dem eine neue Brennerdüse
eingebaut wurde. Nach dem Kundendienst traten bei der Heizung folgende
Probleme auf: Bei Außentemperaturen über 0 Grad ging die Heizung auf Störung.
Der Entstörungsknopf war rot. Nur durch Drücken des Entstörungsknopfes konnte
die Heizung wieder gestartet werden. Jedoch musste dieser Vorgang mehrmals
hintereinander durchgeführt werden. Die Heizung versucht immer wieder zu
starten und ging dann wieder auf Störung. Es dauerte oft mehr als 10 Minuten bis
der Brenner wieder ansprang. Die von mit beauftragte Heizungsfirma konnte keinen
Fehler an der Heizung finden. Nachdem angenommen wurde, dass der der Brenner
durch eine defekte Ölleitung Luft erhält, wurde die Sauggarnitur bei den
Heizöltank erneuert. Trotzdem gab es weiterhin
die gleichen Brennerausfälle. Eine andere von mir beauftragte Heizungsbaufirma
tauschte daraufhin die vorhandene Ölleitung 12er Kupferrohr gegen eine 8erKupferrohrleitung
aus. Trotzdem ging der Brenner weiter auf Störung.


Daraufhin wurde der Brenner
nochmals gewartet und festgestellt dass beim Kundendienst im Herbst 2010
folgende Brennerdüse eingebaut wurde: 0,50 gph, 60HF, Öldurchsatz 1,9kg/h,
EN80III.


Daraufhin wurde folgende neue Brennerdüse
eingebaut (entsprechend Ihrer Gebrauchsanweisung):

Fluicids 0,40 gph, 80 HF, Öldurchsatz 1,55 kg/h.


Seitdem läuft die Heizung ohne
Brennerausfall.






Kann die fehlerhafte Brennerdüse
der Grund für die Ausfälle des Brenners sein?





Liebe Grüße


M.D.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.883
Ja kann sie.

Aber mittlerweilen gehört da eine Danfoss 0,4 80° HFD Düse rein. Die Fluidics ist also auch falsch - aber solange der Brenner damit störungsfrei läuft, ist das nicht zu beanstanden.

Die ursprüngliche Fa Fluidics was insolvent . Danfoss hat die Produktion dieser Stahldüsen übernommen.


PS: Ein Kaminzugregler ist eingebaut????
 
Thema:

Falsche Brennerdüse

Falsche Brennerdüse - Ähnliche Themen

  • CGB-2-14 - SM1 falsche Kollektortemp. -> Speicher entlädt sich nachts

    CGB-2-14 - SM1 falsche Kollektortemp. -> Speicher entlädt sich nachts: Guten Morgen, ich habe wieder mal Probleme mit meiner Wolf Solaranlage. Es handelt sich um eine CGB-2-14 mit 2 Solarkollektoren und SM1 Regelung...
  • Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2

    Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2: Das erste Auftreten der Fehlermeldung ist wenigstens zwei Jahre her. In dem letzten halben Jahr trat die Störung 3 Mal auf, zuletzt Ende Januar...
  • ISM7 falscher Aufkleber

    ISM7 falscher Aufkleber: Hallo zusammen, ich habe ein Wolf Schnittstellenmodul gekauft und nun ist der Aufkleber falsch. Die Seriennummer ist auf beiden Aufkleber falsch...
  • Brauchwasserpumpe Vortex BWO 155 SL falscher Einbau?

    Brauchwasserpumpe Vortex BWO 155 SL falscher Einbau?: Hi, erst mal einen netten guten Abend an die Runde. Seit langem wieder mal eine Frage: Auf den Bildern seht Ihr den Typ und ein Foto auf dem zu...
  • Buderus SB105 zeigt falsche Kesseltemperatur

    Buderus SB105 zeigt falsche Kesseltemperatur: Hallo und Moin, moin! Ich bin zur Zeit am verzweifeln. Meine Ölheizung Buderus SB105 zeigt ständig eine falsche Kesseltemperatur. Angeblich...
  • Ähnliche Themen

    • CGB-2-14 - SM1 falsche Kollektortemp. -> Speicher entlädt sich nachts

      CGB-2-14 - SM1 falsche Kollektortemp. -> Speicher entlädt sich nachts: Guten Morgen, ich habe wieder mal Probleme mit meiner Wolf Solaranlage. Es handelt sich um eine CGB-2-14 mit 2 Solarkollektoren und SM1 Regelung...
    • Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2

      Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2: Das erste Auftreten der Fehlermeldung ist wenigstens zwei Jahre her. In dem letzten halben Jahr trat die Störung 3 Mal auf, zuletzt Ende Januar...
    • ISM7 falscher Aufkleber

      ISM7 falscher Aufkleber: Hallo zusammen, ich habe ein Wolf Schnittstellenmodul gekauft und nun ist der Aufkleber falsch. Die Seriennummer ist auf beiden Aufkleber falsch...
    • Brauchwasserpumpe Vortex BWO 155 SL falscher Einbau?

      Brauchwasserpumpe Vortex BWO 155 SL falscher Einbau?: Hi, erst mal einen netten guten Abend an die Runde. Seit langem wieder mal eine Frage: Auf den Bildern seht Ihr den Typ und ein Foto auf dem zu...
    • Buderus SB105 zeigt falsche Kesseltemperatur

      Buderus SB105 zeigt falsche Kesseltemperatur: Hallo und Moin, moin! Ich bin zur Zeit am verzweifeln. Meine Ölheizung Buderus SB105 zeigt ständig eine falsche Kesseltemperatur. Angeblich...