Falsche Brennerdüse

Diskutiere Falsche Brennerdüse im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Eine schönen guten Abend im Dezember 2007 wurde bei mir folgende Heizung eingebaut: Sieger TG 12 BE mit Brenner BE 1.2-17 Im Herbst...

Monika D.

Threadstarter
Mitglied seit
02.02.2011
Beiträge
1
Eine schönen guten Abend





im Dezember 2007 wurde bei mir
folgende Heizung eingebaut:


Sieger TG 12 BE


mit Brenner BE 1.2-17


Im Herbst 2010 habe ich einen Kundendienst
durchführen lassen, bei dem eine neue Brennerdüse
eingebaut wurde. Nach dem Kundendienst traten bei der Heizung folgende
Probleme auf: Bei Außentemperaturen über 0 Grad ging die Heizung auf Störung.
Der Entstörungsknopf war rot. Nur durch Drücken des Entstörungsknopfes konnte
die Heizung wieder gestartet werden. Jedoch musste dieser Vorgang mehrmals
hintereinander durchgeführt werden. Die Heizung versucht immer wieder zu
starten und ging dann wieder auf Störung. Es dauerte oft mehr als 10 Minuten bis
der Brenner wieder ansprang. Die von mit beauftragte Heizungsfirma konnte keinen
Fehler an der Heizung finden. Nachdem angenommen wurde, dass der der Brenner
durch eine defekte Ölleitung Luft erhält, wurde die Sauggarnitur bei den
Heizöltank erneuert. Trotzdem gab es weiterhin
die gleichen Brennerausfälle. Eine andere von mir beauftragte Heizungsbaufirma
tauschte daraufhin die vorhandene Ölleitung 12er Kupferrohr gegen eine 8erKupferrohrleitung
aus. Trotzdem ging der Brenner weiter auf Störung.


Daraufhin wurde der Brenner
nochmals gewartet und festgestellt dass beim Kundendienst im Herbst 2010
folgende Brennerdüse eingebaut wurde: 0,50 gph, 60HF, Öldurchsatz 1,9kg/h,
EN80III.


Daraufhin wurde folgende neue Brennerdüse
eingebaut (entsprechend Ihrer Gebrauchsanweisung):

Fluicids 0,40 gph, 80 HF, Öldurchsatz 1,55 kg/h.


Seitdem läuft die Heizung ohne
Brennerausfall.






Kann die fehlerhafte Brennerdüse
der Grund für die Ausfälle des Brenners sein?





Liebe Grüße


M.D.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.219
Ja kann sie.

Aber mittlerweilen gehört da eine Danfoss 0,4 80° HFD Düse rein. Die Fluidics ist also auch falsch - aber solange der Brenner damit störungsfrei läuft, ist das nicht zu beanstanden.

Die ursprüngliche Fa Fluidics was insolvent . Danfoss hat die Produktion dieser Stahldüsen übernommen.


PS: Ein Kaminzugregler ist eingebaut????
 
Thema:

Falsche Brennerdüse

Falsche Brennerdüse - Ähnliche Themen

  • Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?

    Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?: Hallo Zusammen, unser Öler (Buderus G115 mit o.g. Brenner) ist gute 20 Jahre alt und laut alten Wartungsunterlagen (ehemaliger Heizungsbauer) ist...
  • Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!

    Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!: hallo in die Gruppe es wurde eine neue Heiztherme verbaut, innerhalb kurzer Zeit war Tank völlig leer. immer wenn die Heiztherme angesprungen ist...
  • Aussentemperaturfüler zeigt falsche Temperatur

    Aussentemperaturfüler zeigt falsche Temperatur: Meine Heizung: De Dietrich NT Kessel, Seltron promatic D 20 Steuerung (weil Dimatic kaputtging ) Ich stelle schon den ganzen Winter über fest...
  • Anzeige falsch ??

    Anzeige falsch ??: Hallo, meine Weishaupt WTC 15 B läuft tadellos. Kein Takten alle Räume sind warm und das bei diesem Volumenstrom. Kann das sein, oder zeigt mir...
  • Position Vorlauffühler WLW186i falsch?

    Position Vorlauffühler WLW186i falsch?: Hallo zusammen, nachdem ich bis gestern fälschlicherweise das EMS-ESP-Gateway beschuldigt hatte an dem wirren Verhalten meiner WP schuld zu sein...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?

      Buderus BE 1.0-21 falsche Düse verbaut?: Hallo Zusammen, unser Öler (Buderus G115 mit o.g. Brenner) ist gute 20 Jahre alt und laut alten Wartungsunterlagen (ehemaliger Heizungsbauer) ist...
    • Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!

      Gaskombiventil defekt oder falsch verbaut!!!: hallo in die Gruppe es wurde eine neue Heiztherme verbaut, innerhalb kurzer Zeit war Tank völlig leer. immer wenn die Heiztherme angesprungen ist...
    • Aussentemperaturfüler zeigt falsche Temperatur

      Aussentemperaturfüler zeigt falsche Temperatur: Meine Heizung: De Dietrich NT Kessel, Seltron promatic D 20 Steuerung (weil Dimatic kaputtging ) Ich stelle schon den ganzen Winter über fest...
    • Anzeige falsch ??

      Anzeige falsch ??: Hallo, meine Weishaupt WTC 15 B läuft tadellos. Kein Takten alle Räume sind warm und das bei diesem Volumenstrom. Kann das sein, oder zeigt mir...
    • Position Vorlauffühler WLW186i falsch?

      Position Vorlauffühler WLW186i falsch?: Hallo zusammen, nachdem ich bis gestern fälschlicherweise das EMS-ESP-Gateway beschuldigt hatte an dem wirren Verhalten meiner WP schuld zu sein...
    Oben