PeterF
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.02.2022
- Beiträge
- 1.831
Ja, die PDF habe ich heute auch gefunden ..
Datum | Zeit | AT | HT | |
VT | RT | Δ T | Stellung Hydraulik |
2022-04-07 | 20:35 Uhr | 8 °C | 41 °C | |
38,0 °C | 25,5 °C | 12,5 °C | N |
2022-04-07 | 21:00 Uhr | 7 °C | 40 °C | |
36,3 °C | 25,6 °C | 10,7 °C | N |
Maaaaannnnnn.....(oder bist Du in Wirklichkeit eine FRAU?? )Die AUSLEGUNGS-Spreizung (bei NAT) richtet sich nach dem Wärmeerzeuger was DER für Anforderungen stellt:
bei WP 5-7K
bei kleinwasservolumigen Wandgeräten 8-12K
bei bodenstehenden/wasservolumigen Kessel 15-25K
Warum bist Du auch keine PetrA....Du bist immer so sympathisch freundlich ..
Ja. Aber er möchte wegen des Radial-Wärmetauschers eine eher kleine Spreizung bei größerem Volumenstrom. Ca. 10°K Spreizung bei deutlich über 5°C AT wären mir da zu viel. Die willst Du eher bei NAT sehen.Also ist eine Vitodens 200-W ein "kleinwasservolumiges Wandgerät" nehme ich mal an.
Wer mißt, mißt Mist ..Ja, die Thermostate müssen vollständig geöffnet sein.
Das kann passieren ;-)Wer mißt, mißt Mist ..
Ich habe mir gestern abend erstmal nur eine Excel-Tabelle gebastelt,.. noch mal nachgefragt: waren bei Deiner Messung die anderen Heizkörper komplett auf?
Du wirst Dich vielleicht erinnern, aus einem anderen Thread, "mein Handwerks-Meister" hat hier genug Scheisse gebaut,"Der natürliche Feind des Handwerks-Meisters"