mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.545
Mal ganz blöd gefragt, das Ventil funktioniert aber schon noch oder?das mit Speichertemp. runter setzten hab ich schon probiert - da passiert auch nichts.
Ich habe mir gerade noch mal die Fotos von #38 angesehen...
Also Der Warmwasserspeicher hatte:
Oben 86°C
Unten 66°c
Der laut Info Schema sind also 60°C überschritten, und man sieht in der Grafik, er soll den Puffer SP2 laden...
Wäre an für sich doch korrekt.
Wir haben ja eine Differenz von unten nach oben von 20 Grad. Was hältst du davon die Maximale Speichertemperatur SP1 auf 40°C zu stellen?
Dieser Wert ist ja ganz unten gemessen am Warmwasserspeicher... Oben ist es immer wärmer...
Rein von der Regelung, macht er vom Info Bild alles richtig...
2 Sensoren (Temp.-Fühler ?) könnte ich besorgen - wo müsssen die hin und wie verdrahten im SM 200
Das müsste noch erweitert Werden.... Der SM200 muss wissen, wie warm ist es oben im Puffer -> Sp1 Sensor TS10 angeschlossen an TS7 des SM200
Und damit der SM200 Weiss, wann muss umgeladen werden -> Sensor TS11 Parallel zum Speichersensor am Trinkwasserspeicher. TS11 gehört dann mit einem Sensor an den TS8 des SM200...
Ich werde den SM200 noch mal auf alle Konfig durchforsten. Vielleicht gibt da noch eine Bessere Möglichkeit.
Die umladepumpe war damals an der steca angeschlossen???