ja, wurde aber Ersetzt und ist jetzt in der Mitte (WW)und das ist nun weg?
keine ahung was das für ein Ventil war, aber vielleicht, ist das des Rätsels Lösung...
ja, wurde aber Ersetzt und ist jetzt in der Mitte (WW)und das ist nun weg?
keine ahung was das für ein Ventil war, aber vielleicht, ist das des Rätsels Lösung...
Kompliziert zu erklären, wäre aber in deinem aufbau korrekt, das dort 3 wege Ventil steht und nicht Ladepumpe1. 3Wege Ventil steht auf Heizung - wenn ich auf WW stelle dann läuft die Pumpe 3 (Bild) an (läuft auch wenn keine Sonne und der Brenner WW machen muss)
Korrekt.2. Ventil 2. Speicher = das ist das 3Wege Ventil direkt an Solar welches Sp.1 und Sp.2 versorgt und entspr. umschalten soll
Das wird der Relaiausgang PS4 an der SM200 sein.3. Umladepumpe (Ein-Aus) man hört ein Schalten aber ich kann nichts feststellen was, wo passiert ?
was meinst Du da genau - was soll ich prüfen?weichen Sensor relativ kalt in Verhältnis zur Rücklauf Temperatur. Hier sollten wir Mal die korrekte Position prüfen.
Zubringer Puffer ? welche soll das sein? SM200 auf "B" stellen ?Einstellung zubringer pumpe prüfen,
Sm200 Auf "B" zurück stellen...
Das wäre falsch, der muss weit nach oben.am Puffer ist der Sensor ganz unten
Eine Pumpe vom Heizgerät zum Puffer, diese ist in deinem Schema nicht eingezeichnet ..Zubringer Puffer ? welche soll das sein?
Anlagen Schema von BI zurück auf B.SM200 auf "B" stellen ?