Hallo,
Ich ersuche hier Expertenrat, da weder mein Heizungsinstallateur noch Hersteller hier kompetente Aussagen treffen konnten :-/
Ich habe mit einer 25kWp PV-Anlage auch in der Heizperiode trotz E-Speicher und E-Auto noch sehr viel Überschuss, bisher war Power-Heat quatsch, aber bei den steigenden Gaspreisen rechnet sich das mitlerweile schon. Dazu kommt der CO2 bzw. (Putin)-Gasspar effekt.
Anlage:
Viessmann Vitodens 300W B3HB Farbdisplaysteuerung mit Vitoconnect 100 - Außentemperatur geführt.
Heizkurve relativ flach eingestellt durch Niedertemperatur Heizköper (keine Fußbodenheizung außer im Bad) - nur 1 Heizkreis
Haus BJ1950 teilsaniert 2010 - bin ein Fan von Hybrid Wärmpepumpen, aber keine technische Lösung hatte mich damals überzeugt --> daher die Gastherme von Viessmann mit der Option die Vitocal 250S Wärmepumpe nachzurüsten
Vitocal 100 CVAA Trinkwasserspeicher (keine Möglichkeit einen Heizstab nachzurüsten) - Zirkulation vorhanden, eigentlich überflüssig, konnte aber nicht zurückgebaut werden.
Es besteht die Überlegung mit einem myPV AC Thor 9S einen 3-phaisgen Heizstab gerelet genau nach PV Überschuss zu betreiben.
A) Ich habe mir eine hydraulische Weiche ~15 Liter mit 6kW Heizstab gebraucht gekauft - muss nich verwendet werden
b) Alternaitv Anschaffung eines Tuxhorn TUBRA ETHERM 9kW (mit Regler und Umwälzpumpe) um eine feste Temperatur bereitzustellen
Wie kann ich den zweiten Wärmeerzeuger in die vorhandene Heizungsanlage am Besten einbinden? Ich habe dazu unterschiedlichen Ideen und benötige Hilfe:
V) die Vitocal 250S Wärmepumpe für fast 10t€ nachrüsten, ist weder ökologisch noch ökonomisch... leider :-(
0) die ganze Heizungsunterstützung sein lassen und "irgendwie" einen Heizstab in den Trinkwasserspeicher oder an den Ladewendelkreis bekommen, aber nur wie?
1) Direkt den 15L Behälter mit Heizstab als hydraulische Weiche nach der Gastherme installieren und vom internen Umschaltventil auf ein externes + zusätzliche Umwälzpumpe Umrüsten. Kann die Vitodens das steuern? Wie reagiert die Gastherme wenn der Rücklauf zu warm ist, woher weiß die Gastherme das der Heizstab gerade mit X-Watt Leistung bzw. Temperatur arbeitet? Warmer Rücklauf ist schlecht für den "Brennwert" Effekt.
2) Den 15L Behälter mit Heizstab an eine "richtige ausgelegte" hydraulsiche Weiche zuammen mit der Gastherme anschließen. Wie würde man hier die Umwälzung vom Elektroheizer einstellen, gibt es direkte Temperaturgeführte Pumpen ? Weche Weichen sind hier zu empfehlen?
3) den 15L Behälter mit Heizstab vergessen und auf einen Tubra Etherm umsteigen, der liefert immer x°C Wasser in der Menge je nach PV-Leistung,
dazu dann die Frage ob anstatt einer hydraulsichen Weiche besser ein Schichtlade-Speicher Verwendugn finden sollte. Da ich nur die Gastherme und dann z.B. den Etherm nutze und beide immer hohe Energie bzw. Temperaturniveaus bereitsstellen wäre die Einspeisung immer "oben". Ich brauche nicht die ganzen besonderheiten wie bei Solarthermie oder Holzheizung. 2x Warm rein - Heizung raus - Trinkwasser raus
Ich habe mir z.B. den Ratiotherm Oskar angesehen, oder die Speicher von Solarbayer, die sind aber alle eher für Solarthemrie und Holzöfen ausgelegt. Da die Anlage auf den Dachboden steht, bin ich mit der Bauhöhe eingeschränkt (Siehe Bilder).
Warmwasser über externe Frischwasserstation oder integrierte Wendeltauscher ?
Ich ersuche hier Expertenrat, da weder mein Heizungsinstallateur noch Hersteller hier kompetente Aussagen treffen konnten :-/
Ich habe mit einer 25kWp PV-Anlage auch in der Heizperiode trotz E-Speicher und E-Auto noch sehr viel Überschuss, bisher war Power-Heat quatsch, aber bei den steigenden Gaspreisen rechnet sich das mitlerweile schon. Dazu kommt der CO2 bzw. (Putin)-Gasspar effekt.
Anlage:
Viessmann Vitodens 300W B3HB Farbdisplaysteuerung mit Vitoconnect 100 - Außentemperatur geführt.
Heizkurve relativ flach eingestellt durch Niedertemperatur Heizköper (keine Fußbodenheizung außer im Bad) - nur 1 Heizkreis
Haus BJ1950 teilsaniert 2010 - bin ein Fan von Hybrid Wärmpepumpen, aber keine technische Lösung hatte mich damals überzeugt --> daher die Gastherme von Viessmann mit der Option die Vitocal 250S Wärmepumpe nachzurüsten
Vitocal 100 CVAA Trinkwasserspeicher (keine Möglichkeit einen Heizstab nachzurüsten) - Zirkulation vorhanden, eigentlich überflüssig, konnte aber nicht zurückgebaut werden.
Es besteht die Überlegung mit einem myPV AC Thor 9S einen 3-phaisgen Heizstab gerelet genau nach PV Überschuss zu betreiben.
A) Ich habe mir eine hydraulische Weiche ~15 Liter mit 6kW Heizstab gebraucht gekauft - muss nich verwendet werden
b) Alternaitv Anschaffung eines Tuxhorn TUBRA ETHERM 9kW (mit Regler und Umwälzpumpe) um eine feste Temperatur bereitzustellen
Wie kann ich den zweiten Wärmeerzeuger in die vorhandene Heizungsanlage am Besten einbinden? Ich habe dazu unterschiedlichen Ideen und benötige Hilfe:
V) die Vitocal 250S Wärmepumpe für fast 10t€ nachrüsten, ist weder ökologisch noch ökonomisch... leider :-(
0) die ganze Heizungsunterstützung sein lassen und "irgendwie" einen Heizstab in den Trinkwasserspeicher oder an den Ladewendelkreis bekommen, aber nur wie?
1) Direkt den 15L Behälter mit Heizstab als hydraulische Weiche nach der Gastherme installieren und vom internen Umschaltventil auf ein externes + zusätzliche Umwälzpumpe Umrüsten. Kann die Vitodens das steuern? Wie reagiert die Gastherme wenn der Rücklauf zu warm ist, woher weiß die Gastherme das der Heizstab gerade mit X-Watt Leistung bzw. Temperatur arbeitet? Warmer Rücklauf ist schlecht für den "Brennwert" Effekt.
2) Den 15L Behälter mit Heizstab an eine "richtige ausgelegte" hydraulsiche Weiche zuammen mit der Gastherme anschließen. Wie würde man hier die Umwälzung vom Elektroheizer einstellen, gibt es direkte Temperaturgeführte Pumpen ? Weche Weichen sind hier zu empfehlen?
3) den 15L Behälter mit Heizstab vergessen und auf einen Tubra Etherm umsteigen, der liefert immer x°C Wasser in der Menge je nach PV-Leistung,
dazu dann die Frage ob anstatt einer hydraulsichen Weiche besser ein Schichtlade-Speicher Verwendugn finden sollte. Da ich nur die Gastherme und dann z.B. den Etherm nutze und beide immer hohe Energie bzw. Temperaturniveaus bereitsstellen wäre die Einspeisung immer "oben". Ich brauche nicht die ganzen besonderheiten wie bei Solarthermie oder Holzheizung. 2x Warm rein - Heizung raus - Trinkwasser raus
Ich habe mir z.B. den Ratiotherm Oskar angesehen, oder die Speicher von Solarbayer, die sind aber alle eher für Solarthemrie und Holzöfen ausgelegt. Da die Anlage auf den Dachboden steht, bin ich mit der Bauhöhe eingeschränkt (Siehe Bilder).
Warmwasser über externe Frischwasserstation oder integrierte Wendeltauscher ?