Expertenrat gefragt Wolf Gastherme mit Solarthermie, Fußbodenheizung und BM Einstellungen

Diskutiere Expertenrat gefragt Wolf Gastherme mit Solarthermie, Fußbodenheizung und BM Einstellungen im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, die erste Heizperiode in unserem neuen Zuhause hat begonnen, daher befasse ich mich schon seit ein paar Wochen mit unserer...

ElWomSa

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2022
Beiträge
2
Hallo zusammen,

die erste Heizperiode in unserem neuen Zuhause hat begonnen, daher befasse ich mich schon seit ein paar Wochen mit unserer Wolf-Heizungsanlage. Wegen zwei Kleinkindern, Hausrenovierung und Vollzeitjob schaffe ich es leider nie sämtliche Zusammenhänge und Einstellungsmöglichkeiten vollumfänglich zu durchdringen, insofern bitte ich um Nachsicht. Im Zuge meiner Recherchen bin ich oft in diesem Forum fündig geworden und erhoffe mir nun explizietere Hilfe von euch.

Auch wenn die Anlage grundlegend funktioniert, beobachte ich ein - in meinen Augen - nicht effizientes Verhalten des Gesamtsystems. Insbesondere im Zusammenspiel zwischen Gastherme, Solarthermieanlage und den beiden Mischerkreisläufen vermute ich Optiemierungspotentiale.
Denn bisher sehe ich mich oft gezwungen in Abhängigkeit von der Wetterlage entweder den Gashahn zuzudrehen (wie z.B. hier in dieser Grafik von heute Orange im Orange markierten Bereich erkennbar):
2022_12_28 - Gasverbrauch mit händischer Abschaltung Gastherme.png

Oder an den minimalen und maximalen Vorlauftemperatuen M01/M02 der Mischerkreise rumzustellen - was sich aber auf die Soll-Sammlertemperatur auswirkt. Über diese Einstellungen versuche ich aktuell mit einer höheren oder geringeren Vorlauftemperatur zu fahren, je nachdem ob ich einen oder beide Mischrekreise benötige...

Vielleicht zunächst zu den relevanten Informationen:

Lage: Rhein-Neckar-Kreis
Objekt: Reihenendhaus von etwa 1970 mit Anbau von etwa 2010, komplette Kernsanierung in 2021 bis Mitte 2022
bestehende Wolf-Heizungsanlage von 2009 mit Solarthermieanlage, deren 5 Kollektoren bei starken Sonnenschein von etwa 9 bis 15 Uhr den etwa 800 Liter großen Pufferspeicher aufheizen.
Im Rahmen der Kernsanierung wurden im EG & OG die konventionellen Heizkörper entfernt und Fußbodenheizung eingebaut, diese wird mittels Homematic IP-Komponenten (Fußbodenheizungskator Falmot-12 mit Stellantrieben, Wandthermostate) geregelt.
Außenwände Beton - gedämmt mit 140mm, Fenster teilweise Zweifach/Dreifachverglasung mit automatisierter Rolladensteuerung
Die Heizungsanlage wurde entsprechend um einen Mischerkreis erweitert. Der alte Mischerkeis versorgt somit nur noch die konventionellen Heizkörper im KG und die Handtuchheizkörper in den Bädern und wird daher nicht mehr permanent im Dauerbetrieb benötigt. Bei den Arbeiten an der Heizungsanlage waren mehrere Firmen involviert von denen keine die BM Steuerungseinheit beherrschte. Im Zuge der Wartung zu Beginn der Heizperiode hatten wir einen weiteren Heizungsbauer da, der an der der Gastherme ein paar Veränderungen auf der Fachmannebene vorgenommen hat. So ganz optimal erscheint mir das aber wie Eingangs geschildert noch nicht...

Fläche: ~140 m² + Keller (muss vermutlich nur bei Besuch beheizt werden)
EG ~70 m² (Fußbodenheizung): Wohnzimmer mit Essbereich & Küche, GästeWC (zusätzlich mit Handtuchheizkörper), Flur, Gästezimmer
OG ~70 m² (Fußbodenheizung): Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, 2x Bäder (zusätzlich mit Handtuchheizkörpern), Flur
KG ~70 m² (Heizkörper): Hobbyraum, Gästezimmer, Heizungsraum, Technikraum, Abstellraum, Flur

Komponenten Heizunganlage
Wolf CGB-20 (Warmwasser 5,7-23,5 kW; Heizen 5,7-19,5 kW), Frischwasserstation mit Zirkulation LAING S1-15/000 BRU, Bedienmodul BM, Solarmodul mit LAING E6vario-25/130 G, Kaskadenmodul
Mischerkreis 1 (konventionelle Heizkörper): Grundfos Alpha 2 15-60 CCMPB
Mischrekreis 2 (Fußbodenheizung EG & OG): Grundfos UPM3 Auto (15-70'130 ZZZ)

Einstellungen Heizung und Werte von heute, 28.12.2022:


Fachmannebene
Anlage:
A00: 1
A01: 0
A02: 0
A03: -
A04: 3
A05: 0,0 °C
A06: 1
A07: 0
A08: 56
A09: -3,0 °C
A10: 0
A11: AUS
A12: -14 °C
A13: 40 °C
A14: 70 °C


HG00: -
HG01: 8
HG02: 26
HG03: 100
HG04: 81
HG06: 0
HG07: 1
HG08: 80
HG09: 7
HG10: 0
HG11: 10
HG12: 1
HG13: 1
HG14: 6
HG15: 5
HG16: 48
HG17: 77
HG19: -
HG20: -
HG21: 20
HG22: 80
HG23: -
HG24: -
HG25: -
HG26: -
HG27: -
HG28: -
HG29: -
HG30: -
HG31: -
HG32: -
HG33: -
HG34: -
HG50: rEL
HG70: -
HG71: -
HG72: -
HG73: 4
HG80: 4 --- 4
HG81: 4 --- 28
HG82: 4 --- 361
HG83: 4 --- 1167
HG84: 4 --- 1512
HG85: 4 --- 1610
HG86: 4 --- 1743
HG87: 4 --- 1821
HG88: 4 --- 2010
HG89: 4 --- 2033
HG90: 19 --- 677
HG91: 19 --- 132


Mischer 1:
MI01: 30
MI02: 33
MI03: 10
MI04: 0
MI05: -
MI06: 5
MI07: 12
MI08: 30
MI09: 2
MI10: 2
MI11: 10
MI12: 0
MI13: 3
MI14: 75
MI15: 5
MI16: 10
MI17: 10
MI18: 0
MI50: rEL
MI70: -
MI71: 0,0


Mischerkreis 2:
MI01: 25
MI02: 33
MI03: 5
MI04: 0
MI05: 8
MI06: 5
Mi07: 12
MI08: 30
MI09: 2
MI10: 2
MI11: 10
MI12: 0
MI13: 3
MI14: 75
MI15: 5
MI16: 10
MI17: 15
MI18: 0
MI50: rEL
MI70: -40,0
MI71: -60,0
MI72: 30,9


Kaskadenmodul
KM01: 8
KM02: 3
KM03: 85
KM04: 75
KM05: 20
KM06: 5
KM07: 5
KM08: 200
KM09: 100
KM10: 100
KM11: 50
KM12: A
KM13A1: 1
KM14B1: 1
KM15: 30
KM16: 80
KM17: 0
KM18: 0
KM19: 0
KM20: 10
KM21: 0
KM22: 5
KM23: 0
KM24: 65
KM25: 40
KM26: 15
KM27: 60
KM28: 10
KM29: 60
KM30: 10
KM31: 1
KM50: rEL
KM60: 1,0
KM61: 1
KM62: 30
KM70: -
KM71: 0
KM72: 28,4
KM73: 42,0
KM74: -

Solaranlage:
SOL01: 8
SOL02: 4
SOL03: 1
SOL04: 110
SOL05: 140
SOL06: 78
SOL07: 0
SOL08: 0
SOL09: -
SOL10: 1
SOL11: 2
SOL50: rEL
SOL70: 40,0
SOL71: 16,3
SOL72: -40,0
SOL73: 0,0

Sonstige:
SO01: -
SO02: -
SO03: -
SO04: -
SO05: -
SO06: -
SO07:
SO08:

Grundeinstellungen:
Zeitprogramm: 1

Mischer 1:
Tagtemp: 20,0 C°
Spartemp: 16,0 C°
Heizkurve: 1,2
WI/SO-Umsch: 18,0 C°
ECO-Abs: -3,5 C°

Mischer 2
Tagtemp: 24,0 C°
Spartemp: 21,0 C°
Heizkurve 0,5
Raumeinfluss: -
WI/SO-Umsch: 18,0 C°
ECO-Abs: -3,0 C°

WW Temp: 39


Die beiden Folgende Probleme sehe ich aktuell im wesentlich, die womöglich mit den richtigen Einstellung behoben werden könnten:
- Mischerkreis 1 & 2 lassen sich nur gemeinsam an-, aus- oder zeitschalten.
Da wir die konventionellen Heizkörper und Handtuchheizkörper nur selten benötigten, versuche ich den Mischerkreis 1 eigentlich gänzlich abzuschalten, was mir bisher nicht über die Zeitsteuerung gelungen ist, da sich sämtliche Einstellungen auch immer auf den Mischrekreis 2 ausgewirkt haben. Also selbst wenn die Zeitsteuerung für Mischerkreis 2 ganztägig "an" ist, schaltet dieser sich irgendwann ab, wenn für den Mischerkreis 1 im Zeitprogramm "aus" hinterlegt ist. Ist hierfür eine bestimmte Einstellung verantwortlich oder kann dies mit einem fehlerhaften Anschluss am Bus zusammenhängen? Behelfsmäßig habe ich daher die Werte M01/M02 vom Mischerkreis extrem niedrig und die Stromzufuhr zur Mischerkreispumpe abgeklemmt.
- Soll Sammlertemperatur scheint unabhängig von der potentiellen Leistung der Solarthermieanlage
Aufgrund der vorgenommenen Einstellungen liegt die Sammlertemperatur bei etwa 43°C. Wenn aber die Sonne scheint, hätte ich gerne, dass sämtliche Wärme vom Dach in den Speicher unanbhängig von diesem Sammlersollwert geholt wird um möglichst lange davon wärmetechnisch zu zehren. An welchen Einstellungen muss man hierfür drehen?

Falls noch irgendwas an Informationen fehlt oder euch noch etwas auffällt, dass nicht Ordnung erscheint, sagt bitte Bescheid.

Vielleicht kann mir einer von euch Experten oder gar jemand mit ähnlichem Setup ein paar Hilfestellungen und Erkenntnisse bieten...

Vielen Dank vorab und euch allen schonmal einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

VG Chris
 
Zuletzt bearbeitet:

Taylor10

Mitglied seit
10.09.2022
Beiträge
137
Zu Deiner Solaranlage, ich sehe nicht was Du speichern kannst also wie viel Grad von dem Kollektoren in den Speicher laufen dürfen. Vielleicht hast im Sommer zu wenig um da zu sparen.

Meiner ist auch auf 60 Grad begrnezt da wollte ich mal lesen was dieser SE 2 300 ab kann am Ende finde die 60 Grad viel zu wenig, hätte da gerne 80-90 Grad im Sommer.

Wie machst Du Deine Statisitk die sieht gut aus.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
744
@Taylor10
Was er speichern kann? Du meinst die maximale Speichertemperatur? Das müsste SOL6 sein. Bei ihm auf 78Grad eingestellt.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
744
90 Grad müsste das Maximum sein. Zu bedenken ist sicherlich die Wasserhärte.
 

ElWomSa

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2022
Beiträge
2
Hallo, vielen Dank für Eure Nachrichten. Die Gastherme mussten wir erst Ende September in Betrieb nehmen. Den Sommer über hatten wir den Gashahn komplett zu, da die Solarthermieanlage bestens unseren Warmwasserbedarf gedeckt hat (Heizbedarf hatten wir nicht). Hier lag der Sammler Soll und Ist-Wert oft bei über 70°C. Ich schätze das lag aber auch daran, dass die Anlage noch mit hohem Vorlauf fahren wollte. Die Anpassung von MK01 & MK02 für einen niedrige Vorlauftemperatur habe ich erst Mitte Oktober vorgenommen. Anfang Mai sind wir eingezogen, davor hatten wir noch Baustelle mit Esstrichtrocknung und dergleichen. Daher sei das mal vernachlässigt. Ich schätze aber, dass wir künftig die Gastherme ähnlich wie beim Reifenwechsel auch nur von "O bis O" fahren müssen...
2022_12_29 - Gasverbrauch Mai bis Dez Wochenweise.png

@Taylor10: Ich erfasse den Gaszähler mittels Raspberry Pi an dem ein Reed-Kontakt - also Magnetsensor hängt. Dieser detektiert jede Rotation der zweiten Nachkommastelle. Das ganze wird dann in einer Datenbank gespeichert und mittels Grafana visualisiert. Am selben Pi hängt u.a. auch noch ein Sensor zur Erfassung des Stromverbrauchs, hier mache ich dann ähnliche Auswertungen inkl. Lastgängen usw.

Zurück zum eigentlichen:
Wer kann mir Tipps geben, wie ich das gelöst bekomme mit der Mischerkreis unabhängigen Zeitsteuerung und, dass bei Sonne erstmal die Solarthermieanlage genutzt werden soll?

Vielen Dank für eure Hilfe.
 
Thema:

Expertenrat gefragt Wolf Gastherme mit Solarthermie, Fußbodenheizung und BM Einstellungen

Expertenrat gefragt Wolf Gastherme mit Solarthermie, Fußbodenheizung und BM Einstellungen - Ähnliche Themen

  • Heizstab für Warmwasserspeicher, Empfehlungen gefragt

    Heizstab für Warmwasserspeicher, Empfehlungen gefragt: Hallo , da ich demnächst zu meiner neuen Heizung auch einen 150 Liter Warmwasserspeicher bekomme, möchte ich diesen sofort mit einem Heizstab...
  • Wolf CGS2/20 160L - Einschätzung gefragt

    Wolf CGS2/20 160L - Einschätzung gefragt: Hallo Zusammen, ich habe schon viel gelesen aber komme dennoch nicht aus der Taktsperre mit meiner Wolf raus. Gerne nehme ich Eure Einschätzung an...
  • Expertenrat zur Auslegung: Heizstab nachrüsten (hydraulische Weiche ; Schichtlade-Speicher nachrüsten)

    Expertenrat zur Auslegung: Heizstab nachrüsten (hydraulische Weiche ; Schichtlade-Speicher nachrüsten): Hallo, Ich ersuche hier Expertenrat, da weder mein Heizungsinstallateur noch Hersteller hier kompetente Aussagen treffen konnten :-/ Ich habe...
  • Profiwissen ist gefragt.

    Profiwissen ist gefragt.: Hallo und sorry, habe kein anders Thema (Titel) gefunden, folgende Fakten: Eine DeDitrich (DTG S 110 NEZ HM 2 Diematic) Heizung. Ein Vaillant...
  • Heizkurve, Fußpunktanhebung, usw. Neuling braucht Expertenrat, Grundkenntnisse bereits vorhanden

    Heizkurve, Fußpunktanhebung, usw. Neuling braucht Expertenrat, Grundkenntnisse bereits vorhanden: Guten Tag, ich bin neu hier. Folgendes Problem habe ich: Ich habe mit meiner Frau ein Haus gekauft (13 Jahre alt, Baustoff Blähton...
  • Ähnliche Themen

    Oben