Euroblock Combi EB-C Eurotronic D defekt?

Diskutiere Euroblock Combi EB-C Eurotronic D defekt? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei meiner Schwiegermutter werkelt im Keller oben genannte Heizung. Ursprünglich mit Ölbrenner, aber vor Jahren auf einem Weishaupt WGN/1-A...

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Hallo, bei meiner Schwiegermutter werkelt im Keller oben genannte Heizung. Ursprünglich mit Ölbrenner, aber vor Jahren auf einem Weishaupt WGN/1-A Gasbrenner umgebaut.

Nun um hat sie folgendes Problem. Der Brenner startet periodisch nicht mehr. Es wird beim Brenner keine Störungsanzeige ausgegeben. Das Display der Eurotronic D zeigt auch keine Brenneranforderung an. Die Heizung kühlt komplett aus. Schaltet man das Gerät aus und wieder ein, dann startet der Brenner sofort.

Allerdings:

die Eurocontrol verliert dabei Uhrzeit und Wochentag. Es wird immer Wochentag 5 angezeigt und eine Uhrzeit so zwischen 12:20 und 12:40.

Ich würde aufgrund der nicht vom Brenner gemeldeten Störung und dem Verhalten der Eurotronic darauf tippen, dass hier ein Defekt der Eurotronic vorliegt.

Hat jemand vlt eine fachlich kompetente Antwort für mich? Ich nehme an, die Eurotronic ist nicht mehr erhältlich...???


danke
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Keiner eine Ahnung?

schade
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.043
Hallo!
So aus der Ferne würde ich vermuten, dass evtl. vielleicht die Eurotronic D defekt ist...........

-GR-
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Hallo, hat die Eurotronic D eine Pufferbatterie, die Datum und Uhrzeit bei Stromausfall sichert? Wenn ja, kann man die wechseln? Da ja die Uhrzeit und der Wochentag beim Abschalten verloren gehen haben wir ja zumindest schon einmal dieses Problem.
 

OlliJo

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2009
Beiträge
228
Was ist denn hier los? Seit der Umstellung traut sich keiner mehr was zu schreiben? Das war hier aber mal besser :D , also hat einer eine. Tipp?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.043
Hi!
Immer mit der Ruhe! ;o)

Bestimmt hat die Eurotronic nen Uhrzeitpuffer o.Ä.! Ich würde hier zusätzlich von nem Eeprom ausgehen!......... Nur leider bekommst du nichts mehr dafür! Weder von L&G noch vom Nachfolger Siemens!
Also entweder auf eine ISR SSR von Brötje umrüsten, oder aber kpl. erneuern!

-GR-
 
Thema:

Euroblock Combi EB-C Eurotronic D defekt?

Euroblock Combi EB-C Eurotronic D defekt? - Ähnliche Themen

  • Sbs combigas und tado

    Sbs combigas und tado: Ich hab einen SBS combigas cag/e heizung und mit einen zeituhr Modul Electronics p2.w letzte Woche hat die zeituhr sich verabschiedet und hab mir...
  • Vaillant Combi Geyser VCW 180E Konstanttemparaturkessel?

    Vaillant Combi Geyser VCW 180E Konstanttemparaturkessel?: Hallo liebes Forum, Mein Gas Geyser ist defekt und muß Repariert bzw. ausgetauscht werden.Kann mir einer vieleicht sagen ob es sich um meinen...
  • KWB Combifire - Erfahrungen?

    KWB Combifire - Erfahrungen?: Hallo zusammen, bin neu hier. Möchte kurz meine Situation schildern. Hab ein Haus Baujahr 1954, neue Fenster schon drinn, Dachboden ausgebaut...
  • Lösung bei sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme

    Lösung bei sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme: Möchte hier von der Lösung des Problems der sporadischen Gasverpuffung berichten. :) Das Problem mit der Verpuffung beim Zündvorgang der...
  • sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme

    sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme: Hallo zusammen ich bin`s mal wieder. Nachdem mir das letzte mal so toll geholfen wurde möchte ich mein neues Problem kurz schildern. Habe zunächst...
  • Ähnliche Themen

    • Sbs combigas und tado

      Sbs combigas und tado: Ich hab einen SBS combigas cag/e heizung und mit einen zeituhr Modul Electronics p2.w letzte Woche hat die zeituhr sich verabschiedet und hab mir...
    • Vaillant Combi Geyser VCW 180E Konstanttemparaturkessel?

      Vaillant Combi Geyser VCW 180E Konstanttemparaturkessel?: Hallo liebes Forum, Mein Gas Geyser ist defekt und muß Repariert bzw. ausgetauscht werden.Kann mir einer vieleicht sagen ob es sich um meinen...
    • KWB Combifire - Erfahrungen?

      KWB Combifire - Erfahrungen?: Hallo zusammen, bin neu hier. Möchte kurz meine Situation schildern. Hab ein Haus Baujahr 1954, neue Fenster schon drinn, Dachboden ausgebaut...
    • Lösung bei sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme

      Lösung bei sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme: Möchte hier von der Lösung des Problems der sporadischen Gasverpuffung berichten. :) Das Problem mit der Verpuffung beim Zündvorgang der...
    • sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme

      sporadische Gasverpuffung beim Zünden der Combitherme: Hallo zusammen ich bin`s mal wieder. Nachdem mir das letzte mal so toll geholfen wurde möchte ich mein neues Problem kurz schildern. Habe zunächst...

    Werbepartner

    Oben