Hallo zusammen,
wir haben ein Haus aus dem Bj 1983 gekauft und sind gerade am sanieren.
Die bisherige Heizung besteht aus einem Kachelofen mit Leda H4W und einen 800l Pufferspeicher. Aus dem Pufferspeicher wird ein Heizkreis mit Heizkörper betrieben. Als Alternative zur Wärmequelle des Kachelofens ist noch ein 9KW Heizstab eingebaut, welchen wir jedoch ungern weiter nutzen möchten. Der Energieausweis sagt 225,7 kWh/(m2*a). Das Warmwasser wird über eine Frischwasserstation erzeugt welche auch am Puffer angeschlossen ist.
Ist Zustand:
Pufferspeicher 800l
Frischwasserstation
Leda Diamant H4W mit Ledatronic und Rücklaufanhebung
9kW Elektroheizstab
Heizkreis für Heizkörper mit Mischer
Soll Zustand:
wie Ist-Zustand
+ Heizkreis FBH
+ Gastherme
Die Anlage soll nun erweitert werden um eine Gasheizung um den 9kW Elektroheizstab zu ersetzen. Das Angebot der Heizungsbaufirma ist hierfür eine Buderus GB172 oder Alternativ eine GB192. Zusätzlich kommt als Veränderung ein Heizkreis hinzu für FBH im Erdgeschoss.
Die bisherige Hydraulik ist im Bild „Heizung_Ist.jpg“ ersichtlich. Der Heizstab ist ca. auf Pufferspeichermitte. Leider konnten wir bei zwei Vor-Ort Terminen nicht die geplante Hydraulik klären. Mir scheint es als ob man auf einen Hydraudikplan von Buderus warten muss bzw. dieser von Buderus vorgegeben wird und der Heizungsbauer sich damit nur bedingt beschäftigt.
Es wurde beim ersten Termin von einer externen hydraulischen Weiche für die Heizkreise gesprochen beim zweiten Termin dann jedoch nicht mehr. Für das Warmwasser wurde dann von einer Nacherhitzung durch die Gastherme gesprochen falls die Temperatur aus dem Puffer nicht ausreicht. In Summe würde ich gerne selbst ein wenig Wissen aufbauen um die verschiedenen Einbindungen der Gastherme und der FBH zu verstehen.
Zu meinen bisherigen Verständnis wird in der aktuellen Hydraulik über den Kachelofen bzw. den Elektroheizstab der Puffer mit Wärme geladen. Der obere Teil des Puffers kann nur über die Frischwasserstation entladen werden, somit sind immer ca. 300l Warmwasser verfügbar. Der Heizkreis entnimmt seinen Vorlauf aus der Puffermitte. Der Elektroheizstab springt bei einer Temperatr von unter 60 Grad in der Puffermitte an d.h. Vorlauf zur Frischwasserstation und Heizkreisvorlauf (vor Mischer) sind bei min. 60 Grad.
Falls meine Überlegungen bisher stimmen, könnte die Gastherme auch auf Puffermitte einspeisen wie der bisherige Elektroheizstab. Die FBH könnte parallel zum Heizkörper Heizkreis die Wärme entnehmen, der Rücklauf sollte jedoch möglichst weit unten in den Puffer zurückgeführt werden wegen dem kälten Rücklauf? Soweit Richtig?
Die beiden Aussagen des Heizungsbauers bezüglich zusätzlicher Hydraulischer Weiche und Temperaturanhebung des Warmwassers durch die Gastherme iritieren mich jedoch bzw. kann ich nicht zuordnen.
Auf die bisherigen Rohre muss eigentlich nicht geachtet werden, da der Pufferspeicher umzieht somit muss sowieso alles neu gemacht werden.
Ich freu mich über Anregungen, wie es sinnvoll erweitert werden kann.
Danke
Gruß Markus
wir haben ein Haus aus dem Bj 1983 gekauft und sind gerade am sanieren.
Die bisherige Heizung besteht aus einem Kachelofen mit Leda H4W und einen 800l Pufferspeicher. Aus dem Pufferspeicher wird ein Heizkreis mit Heizkörper betrieben. Als Alternative zur Wärmequelle des Kachelofens ist noch ein 9KW Heizstab eingebaut, welchen wir jedoch ungern weiter nutzen möchten. Der Energieausweis sagt 225,7 kWh/(m2*a). Das Warmwasser wird über eine Frischwasserstation erzeugt welche auch am Puffer angeschlossen ist.
Ist Zustand:
Pufferspeicher 800l
Frischwasserstation
Leda Diamant H4W mit Ledatronic und Rücklaufanhebung
9kW Elektroheizstab
Heizkreis für Heizkörper mit Mischer
Soll Zustand:
wie Ist-Zustand
+ Heizkreis FBH
+ Gastherme
Die Anlage soll nun erweitert werden um eine Gasheizung um den 9kW Elektroheizstab zu ersetzen. Das Angebot der Heizungsbaufirma ist hierfür eine Buderus GB172 oder Alternativ eine GB192. Zusätzlich kommt als Veränderung ein Heizkreis hinzu für FBH im Erdgeschoss.
Die bisherige Hydraulik ist im Bild „Heizung_Ist.jpg“ ersichtlich. Der Heizstab ist ca. auf Pufferspeichermitte. Leider konnten wir bei zwei Vor-Ort Terminen nicht die geplante Hydraulik klären. Mir scheint es als ob man auf einen Hydraudikplan von Buderus warten muss bzw. dieser von Buderus vorgegeben wird und der Heizungsbauer sich damit nur bedingt beschäftigt.
Es wurde beim ersten Termin von einer externen hydraulischen Weiche für die Heizkreise gesprochen beim zweiten Termin dann jedoch nicht mehr. Für das Warmwasser wurde dann von einer Nacherhitzung durch die Gastherme gesprochen falls die Temperatur aus dem Puffer nicht ausreicht. In Summe würde ich gerne selbst ein wenig Wissen aufbauen um die verschiedenen Einbindungen der Gastherme und der FBH zu verstehen.
Zu meinen bisherigen Verständnis wird in der aktuellen Hydraulik über den Kachelofen bzw. den Elektroheizstab der Puffer mit Wärme geladen. Der obere Teil des Puffers kann nur über die Frischwasserstation entladen werden, somit sind immer ca. 300l Warmwasser verfügbar. Der Heizkreis entnimmt seinen Vorlauf aus der Puffermitte. Der Elektroheizstab springt bei einer Temperatr von unter 60 Grad in der Puffermitte an d.h. Vorlauf zur Frischwasserstation und Heizkreisvorlauf (vor Mischer) sind bei min. 60 Grad.
Falls meine Überlegungen bisher stimmen, könnte die Gastherme auch auf Puffermitte einspeisen wie der bisherige Elektroheizstab. Die FBH könnte parallel zum Heizkörper Heizkreis die Wärme entnehmen, der Rücklauf sollte jedoch möglichst weit unten in den Puffer zurückgeführt werden wegen dem kälten Rücklauf? Soweit Richtig?
Die beiden Aussagen des Heizungsbauers bezüglich zusätzlicher Hydraulischer Weiche und Temperaturanhebung des Warmwassers durch die Gastherme iritieren mich jedoch bzw. kann ich nicht zuordnen.
Auf die bisherigen Rohre muss eigentlich nicht geachtet werden, da der Pufferspeicher umzieht somit muss sowieso alles neu gemacht werden.
Ich freu mich über Anregungen, wie es sinnvoll erweitert werden kann.
Danke
Gruß Markus