Ertwas Beratung nötig

Diskutiere Ertwas Beratung nötig im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen Leute Ich benötige etwas gedankliche Unterstützung und Rat. Mein Projekt ist ein Einfamilienhaus mit 230 qm Wohnfläche. Es sind 4...

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
Guten Morgen Leute

Ich benötige etwas gedankliche Unterstützung und Rat.

Mein Projekt ist ein Einfamilienhaus mit 230 qm Wohnfläche. Es sind 4 Badezimmer vorhanden bestehendaus einer im Boden eingelassene Riesen 3000 Liter Badewanne 3 duschen und eine normale Wanne .

Wir machen gerade Abwasser und KW und WW Zuleitung und BW Zuleitungen neu.

Auch der alte Wärmespeicher der über Heizung lief (500Liter) ist raus.

Habe KW und WW separat (32 Leitung) bis oben zu Wanne gelegt das sollte reichen, dass die nicht zu lange fürs befüllen braucht.(oder)

Jetzt,ist die Frage welchen Speicher würdet ihr empfehlen.

Ich habe nicht vor zukünftig Solar oder sowas anzuschließen.

Es wird zunünftig mit einem Ölbrennwertheizung geheizt ,aktuell ist es ein Allesbrenner mit schamottsteinen und Girsch Brenner, Logana 30 aus dem Jahre 1963.(Ja der Schornsteinfeger hat den letztes Jahr noch abgenommen ) Habe einen Erdtank mit frischem TÜV und 10tausend Liter Volumen da Öl aktuell auch günstiger ist ,ist kein Gas geplant

Ich brauche den Wasserspeicher nur für die Heizung und fürs Erwärmen des VW.

Er sollte mindesten 500 Liter haben und effektiv Wärme abgeben. Heizung läuft im Sommer auf WW betrieb.

Das Netz ist voll von Puffer und Wärmespeichern von 500-2500€ woher weiß ich was wofür taugt und was sein Geld nicht wert ist.

Worauf achtet ihr.

Bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar.

LG

Cenk
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
dass die nicht zu lange fürs befüllen braucht.(oder)

Jetzt,ist die Frage welchen Speicher würdet ihr empfehlen.

Dann musst du auf die Schüttleistung achten.

Welche Armatur bekommt denn diese Wanne? Weil über normale 1/2" Wannenarmatur ( ggf sogar in Wassersparausführung) wird das nix
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.575
Moin.

Das ist eine große Badewanne? Wenn ich an mein ersten quick pool so denke, der hatte auch 3000 Liter... Wie kann ich mir das vorstellen? Frei nach dem Motto: ich lass mir einmal im Jahr ein Bad ein?

Ich Frage mich ob es dann wirklich eine Bevorratung mit Trinkwasser sein muss. Ich denke da an eine Frischwasser Station, mit vorgeschaltetem Puffer Speicher.

Wenn ich also in pool will, so kann ich denn ganzen puffer laden, sonst nur der halbe puffer... Oder so. Das Warmwasser wird dann im Durchlauf Erhitzer Prinzip erwärmt.

Das mit der Armatur ist eine gute Frage.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
im Boden eingelassene Riesen 3000 Liter Badewanne
?? DAS ist doch sicher ein Schreibfehler oder? Das sind 3HUNDERT Liter?!
Denn wer benutzt denn sonst SO eine Riesen Wanne?! Ein Bordell oder was?
Wie soll denn DIE auch allein WARM gefüllt werden?? Selbst wenn eine Armatur 50l/min schütten könnte, wären das 60 Minuten reine Füllzeit. Bis dahin ist ja das Einlaufwasser bereits wieder abgekühlt. Dann müsste man mit 60 Grad befüllen, was einen 3000 Liter-WW-Speicher vorraussetzen würde, welcher wiederum von einem 20kW-Kessel ganze 9 Stunden beheizt werden müsste. Also "irgendwo stimmts da ja nicht"!
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
3000l = 3 Tonnen. Welche Decke soll das im Haus tragen?

Es werden 300l sein.
 

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
Guten Morgen,

Ich mache mal ein Foto nachher und tue es heute Abend rein ;). Eventuell sind es doch nur 2500L .

Ist doch toll, wenn man schön mit Frau und Kind zusammen im eigenen Bad Planschen kann.

Nein es ist kein Bordell ;(.

Genau solche Gedanken Inspiration brauche ich(zum befüllen), wie kriege ich das voll und wie lange wird das dauern.

Gibt doch sicher spezial Armaturen für solche fälle, die anständig schütten.
 

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
?? DAS ist doch sicher ein Schreibfehler oder? Das sind 3HUNDERT Liter?!
Denn wer benutzt denn sonst SO eine Riesen Wanne?! Ein Bordell oder was?
Wie soll denn DIE auch allein WARM gefüllt werden?? Selbst wenn eine Armatur 50l/min schütten könnte, wären das 60 Minuten reine Füllzeit. Bis dahin ist ja das Einlaufwasser bereits wieder abgekühlt. Dann müsste man mit 60 Grad befüllen, was einen 3000 Liter-WW-Speicher vorraussetzen würde, welcher wiederum von einem 20kW-Kessel ganze 9 Stunden beheizt werden müsste. Also "irgendwo stimmts da ja nicht"!
Eventuell 2500 Liter aber das macht denKohl nicht fett woll, Genau deswegen die Frage nach der speicherart.
 

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
Dann musst du auf die Schüttleistung achten.

Welche Armatur bekommt denn diese Wanne? Weil über normale 1/2" Wannenarmatur ( ggf sogar in Wassersparausführung) wird das nix
darüber machen wir und hier gemeinsam Gedanke ;)
Irgendeine Selbstbau Spezialanfertigung vieleicht mal sehen .
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Lasse dir da mal mehrere Angebote erstellen. Wichtig ist es heute, das der ausführende Fachbetrieb auch die Wartungen und Reparaturen kompetent ausführen kann.
 

Jnnk

Fachmann
Mitglied seit
27.11.2017
Beiträge
296
Ort
26xxx
Moin
Also ich hätte jetzt grob überschlagen du brauchst 1250 Wasser mit 70 °c und 1250 mit 10 °c um 2500 Wasser mit 40 °c zu erhalten . Also Puffer in der Größe mit Frischwasserstation 46l min und 2 Armaturen an der Badewanne mit je 15 bis 20 l min .
 

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
Moin
Also ich hätte jetzt grob überschlagen du brauchst 1250 Wasser mit 70 °c und 1250 mit 10 °c um 2500 Wasser mit 40 °c zu erhalten . Also Puffer in der Größe mit Frischwasserstation 46l min und 2 Armaturen an der Badewanne mit je 15 bis 20 l min .
auch eine Idee zwei füllarmaturen ...Hm so 2 schwanenhälse zb oder schlangen. Es gibt schöne brunnenleufe wobei sowas glaube ic nicht so zulässig ist oder
 

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
Moin
Also ich hätte jetzt grob überschlagen du brauchst 1250 Wasser mit 70 °c und 1250 mit 10 °c um 2500 Wasser mit 40 °c zu erhalten . Also Puffer in der Größe mit Frischwasserstation 46l min und 2 Armaturen an der Badewanne mit je 15 bis 20 l min .
ICh habe ja KW un WW in 32 leitung bis an die wann anliegen. biedes einzeln ableufe machen dan hmm
 

Jnnk

Fachmann
Mitglied seit
27.11.2017
Beiträge
296
Ort
26xxx
Moin
Ja gut es ja schön das du dort 32er Leitung hingelegt hast aber das bringt nichts wenn du nicht die passende Wasserbereitung dafür hast . Auch bringt es nichts wenn du den Kessel zu groß machst nur um warm Wasser zu bereiten weil du würdest selbst mit einem 100 kW Kessel eine Stunde brauchen um 3000 warmes Wasser von 40 °c zu erzeugen . Deshalb den Kessel kleiner machen und mit einem pufferspeicher arbeiten der nur ganz aufgeheizt wird wenn die Wanne volllaufen soll .
Dann würde wenn man einen GB 125 nimmt den Heizkreis mit einem Mischer ausstatten weil dieser Kessel eine Sockeltemperatur braucht und man dann Warmwasser und Heizung gleichzeitig bedienen kann .
 

volkancel

Threadstarter
Mitglied seit
04.03.2020
Beiträge
37
Warmwasserspeicher bis 1000 Liter gehen preislich eigentlich .Als Pufferspeicher wirds halt teuer .
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
So sieht das gute Stück aus
Und dasThermostat war vorher dran .
Eventuell lässt es sich ja Wiederverwenden
Der gute alte "Lahrer Thermostat". Wurde von Friedrich Grohe übernommen Anfang der siebziger Jahre. Für dieses museale Bauteil gibt es keinerlei Ersatzteile mehr. Ich habe auch Zweifel, das die gesamte benötigte Warmwassermenge dadurch zu quetschen geht.
 
Thema:

Ertwas Beratung nötig

Ertwas Beratung nötig - Ähnliche Themen

  • Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?

    Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?: Guten Tag, ich benötige Beratung in Bezug auf Wärmepumpen, weiß aber nicht woher. Es geht mir gar nicht mal um die Funktion oder den ökologischen...
  • Neue Heizungsanlage - Beratung

    Neue Heizungsanlage - Beratung: Hi zusammen, ich plane die Heizungsanlage in unserem Haus zu modernisieren. Die jetzige Heizungsanlage ist eine Gasheizung von Vaillant (ecoTec...
  • Beratung ATAG Gasheizung

    Beratung ATAG Gasheizung: Guten Tag , nach langen hin und her habe ich einen Fachmann gefunden, der mir dieses Jahr noch eine Gasheizung einbauen kann . Dieser Monteur...
  • Beratung zu RAUMTHERMOSTAT 230v für ein Fußbodenheizung (Wasser)

    Beratung zu RAUMTHERMOSTAT 230v für ein Fußbodenheizung (Wasser): Hallo zusammen, für meine neue Fußbodenheizung (Wasser) mit Ölbrenner betrieben suche ich noch eine Raumsteuerung/Thermostat. Verbaut wurde ein...
  • Wahl der neuen Heizung / Beratung

    Wahl der neuen Heizung / Beratung: Hallo, wir haben uns ein Einfamilienhaus gekauft, welches noch bis Anfang 2026 vermietet ist. Die Gasheizung (Baujahr 1992) hat einen jährlichen...
  • Ähnliche Themen

    • Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?

      Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?: Guten Tag, ich benötige Beratung in Bezug auf Wärmepumpen, weiß aber nicht woher. Es geht mir gar nicht mal um die Funktion oder den ökologischen...
    • Neue Heizungsanlage - Beratung

      Neue Heizungsanlage - Beratung: Hi zusammen, ich plane die Heizungsanlage in unserem Haus zu modernisieren. Die jetzige Heizungsanlage ist eine Gasheizung von Vaillant (ecoTec...
    • Beratung ATAG Gasheizung

      Beratung ATAG Gasheizung: Guten Tag , nach langen hin und her habe ich einen Fachmann gefunden, der mir dieses Jahr noch eine Gasheizung einbauen kann . Dieser Monteur...
    • Beratung zu RAUMTHERMOSTAT 230v für ein Fußbodenheizung (Wasser)

      Beratung zu RAUMTHERMOSTAT 230v für ein Fußbodenheizung (Wasser): Hallo zusammen, für meine neue Fußbodenheizung (Wasser) mit Ölbrenner betrieben suche ich noch eine Raumsteuerung/Thermostat. Verbaut wurde ein...
    • Wahl der neuen Heizung / Beratung

      Wahl der neuen Heizung / Beratung: Hallo, wir haben uns ein Einfamilienhaus gekauft, welches noch bis Anfang 2026 vermietet ist. Die Gasheizung (Baujahr 1992) hat einen jährlichen...
    Oben