Hallo zusammen,
bin ganz neu hier und seit ein paar Wochen Eigenheimbesitzer und na ja was soll ich sagen,
bei dem Heizungsbauer/Haustechiker den ich wohl erwischt habe, macht man besser ein paar Sachen selber,
wenn man will das sie funktionieren und zeitnah umgesetzt werden :-(
Ich versuche mal ausreichend genau zu beschreiben wie die Situation bei mir ist, hoffe das klappt, ansonsten
einfach nachfragen:
[Hintergrund:
Als Hauptregler habe ich einen Brötje ISR-SSR zur Steuerung meines Festbrennstoffkessels und meiner Solarthermieanalage.
Als alles eingebaut war ist aufgefallen, dass der ISR-SSR die PWM-gesteuerte(Wilo Yonos Para) Pumpe der Solarthermieanlage
nicht ansteuern konnte. Daraufhin habe ich der Haustechnikfirma rausgesucht, dass dafür wohl das Brötje
Konvertermodul DPP natwendig ist. Das wurde dann auch bestellt und eingebaut, allerdings so, dass die Pumpe
mit konstanter Drehzahl betrieben wurde. Auf meine Nachfrage hin, wurde mir die Auskunft erteilt, dass das nicht
anders möglich sei. Das konnte ich kaum glaube bei einem Konvertermodul und wozu dann die PWM-gesteuerte Pumpe...
nach einer Recherche habe ich herausgefunden wie das Modul korrekt mit dem 0-10V Ausgang des ISR-SSR verbunden wird
und habe das nun selber geändert und es funktioniert.]
Zur eigentlichen Frage:
Auf Grund der Erfahrungen oben, hatte ich mich entschlossen die bisher nicht angeschlossene Ertragsmessung für
die Solarthermieanlage selber zu kaufen/anzuschließen. Da nicht mehr genug Eingänge am ISR-SSR frei sind habe ich mir
ein Erweiterungsmodul EWMW (gebraucht) gekauft (dazu möchte ich in den kommenden Tagen nun noch die passenden Fühler
UF6 C für den Solarvor- und Rücklauf besorgen, die ja leider anscheinend auch nochmal ca. 50€ pro Stück kosten).
Jetzt stellen sich für mich allerdings ein paar Fragen zur Konfiguration der Ertragsmessung und hier helfen leider
die Bedienungsanleitungen von Brötje auch nicht weiter.
Ich schreibe die Fragen mal als Liste:
1) Parameter 3884 "Pumpendurchfluss": hier steht noch der initiale Wert 200l/h.
Der Takko-Setter in der Solarflüssigkeit steht auf ca. 7l/min, müsste ich hier dann
nicht 420l/h konfigurieren?
2) Wie verhält sich die obige Einstellung bei Reduzierung der Pumpendrehzahl durch den ISR-SSR, wird die Ertragsmessung
dann nicht zwangsläuft falsch laufen?
Oder rechnet der Regler das irgendwie um z.B. 50% Pumpendrehzahl => 50% Durchfluss?
Das wäre bei mir nämlich z.B. im Moment nicht der Fall, wenn der "Zylinder" im Takko-Setter geht erst bei geschätzten
70% Drehzahl überhaupt nennenswert von den ~7l/min runter. Müsste ich dann den Drehzahlbereich der Pumpe im Regler entsprechend einstellen also Minimum ~20% und Maximum ~70%?
Aber dann weiß der Regler ja auch nicht, dass die 420l/h für die 70% gelten oder?
Diese Punkt macht mir wie man schon merkt am Meisten Kopfzerbrechen...
3) Parameter 3881 "Frost'mittel Konzentration": Dieser Wert steht ebenfalls noch auf Werkseinstellung (50%). Aber leider
bekomme ich auch die Daten für die Solarflüssigkeit nirgends. Es handelt sich um blaue Cosmo-Solarflüssigkeit auf Basis 1,2-Propylenglykol mit der Bezeichnung CSBLSF10. Aber selbst die Anfrage bei Cosmo hat mir nur ein Datenblatt gebraucht auf dem diese Werte (für einen Laien) nicht zu finden sind.
4) Parameter 3860 "Verdampfung Wärmeträger": hier gilt das gleich wie bei Frage 3). Werkseinstellung 130°C, aber was ist der
richtige Wert für die verwendete Solarflüssigkeit? (Auch wenn das hier wohl keine Rolle für die Ertragsmessung spielt)
Das ist jetzt leider doch etwas Länger geworden, aber ich hoffe wirklich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, da ich die
Werte der Solarthermieanlage wirklich gerne relativ genau messen möchte.
Schon mal vielen Dank im Voraus, auch fürs Durchlesen und ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruß,
Christoph
bin ganz neu hier und seit ein paar Wochen Eigenheimbesitzer und na ja was soll ich sagen,
bei dem Heizungsbauer/Haustechiker den ich wohl erwischt habe, macht man besser ein paar Sachen selber,
wenn man will das sie funktionieren und zeitnah umgesetzt werden :-(
Ich versuche mal ausreichend genau zu beschreiben wie die Situation bei mir ist, hoffe das klappt, ansonsten
einfach nachfragen:
[Hintergrund:
Als Hauptregler habe ich einen Brötje ISR-SSR zur Steuerung meines Festbrennstoffkessels und meiner Solarthermieanalage.
Als alles eingebaut war ist aufgefallen, dass der ISR-SSR die PWM-gesteuerte(Wilo Yonos Para) Pumpe der Solarthermieanlage
nicht ansteuern konnte. Daraufhin habe ich der Haustechnikfirma rausgesucht, dass dafür wohl das Brötje
Konvertermodul DPP natwendig ist. Das wurde dann auch bestellt und eingebaut, allerdings so, dass die Pumpe
mit konstanter Drehzahl betrieben wurde. Auf meine Nachfrage hin, wurde mir die Auskunft erteilt, dass das nicht
anders möglich sei. Das konnte ich kaum glaube bei einem Konvertermodul und wozu dann die PWM-gesteuerte Pumpe...
nach einer Recherche habe ich herausgefunden wie das Modul korrekt mit dem 0-10V Ausgang des ISR-SSR verbunden wird
und habe das nun selber geändert und es funktioniert.]
Zur eigentlichen Frage:
Auf Grund der Erfahrungen oben, hatte ich mich entschlossen die bisher nicht angeschlossene Ertragsmessung für
die Solarthermieanlage selber zu kaufen/anzuschließen. Da nicht mehr genug Eingänge am ISR-SSR frei sind habe ich mir
ein Erweiterungsmodul EWMW (gebraucht) gekauft (dazu möchte ich in den kommenden Tagen nun noch die passenden Fühler
UF6 C für den Solarvor- und Rücklauf besorgen, die ja leider anscheinend auch nochmal ca. 50€ pro Stück kosten).
Jetzt stellen sich für mich allerdings ein paar Fragen zur Konfiguration der Ertragsmessung und hier helfen leider
die Bedienungsanleitungen von Brötje auch nicht weiter.
Ich schreibe die Fragen mal als Liste:
1) Parameter 3884 "Pumpendurchfluss": hier steht noch der initiale Wert 200l/h.
Der Takko-Setter in der Solarflüssigkeit steht auf ca. 7l/min, müsste ich hier dann
nicht 420l/h konfigurieren?
2) Wie verhält sich die obige Einstellung bei Reduzierung der Pumpendrehzahl durch den ISR-SSR, wird die Ertragsmessung
dann nicht zwangsläuft falsch laufen?
Oder rechnet der Regler das irgendwie um z.B. 50% Pumpendrehzahl => 50% Durchfluss?
Das wäre bei mir nämlich z.B. im Moment nicht der Fall, wenn der "Zylinder" im Takko-Setter geht erst bei geschätzten
70% Drehzahl überhaupt nennenswert von den ~7l/min runter. Müsste ich dann den Drehzahlbereich der Pumpe im Regler entsprechend einstellen also Minimum ~20% und Maximum ~70%?
Aber dann weiß der Regler ja auch nicht, dass die 420l/h für die 70% gelten oder?
Diese Punkt macht mir wie man schon merkt am Meisten Kopfzerbrechen...
3) Parameter 3881 "Frost'mittel Konzentration": Dieser Wert steht ebenfalls noch auf Werkseinstellung (50%). Aber leider
bekomme ich auch die Daten für die Solarflüssigkeit nirgends. Es handelt sich um blaue Cosmo-Solarflüssigkeit auf Basis 1,2-Propylenglykol mit der Bezeichnung CSBLSF10. Aber selbst die Anfrage bei Cosmo hat mir nur ein Datenblatt gebraucht auf dem diese Werte (für einen Laien) nicht zu finden sind.
4) Parameter 3860 "Verdampfung Wärmeträger": hier gilt das gleich wie bei Frage 3). Werkseinstellung 130°C, aber was ist der
richtige Wert für die verwendete Solarflüssigkeit? (Auch wenn das hier wohl keine Rolle für die Ertragsmessung spielt)
Das ist jetzt leider doch etwas Länger geworden, aber ich hoffe wirklich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, da ich die
Werte der Solarthermieanlage wirklich gerne relativ genau messen möchte.
Schon mal vielen Dank im Voraus, auch fürs Durchlesen und ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruß,
Christoph