Hallo zusammen,
ich bin seit diesem Jahr erstmalig im Besitz einer eigenen Heizungsanlage. Bis dahin erstreckte sich mein Wissen über Heizungsanlagen auf dem Level, Heizung aufdrehen = warm, Heizung abdrehen = kalt. Wir haben nun ein Haus bauen lassen, wo eine Buderus Gas Heizung installiert wurde. Das Haus hat eine FBH in allen Räumen, im Bad gibt es dazu noch ein Handtuchwärmer/Heizkörper (wurde bis jetzt aber noch nicht benutzt).
Ich habe jetzt mal die Einstellungsdaten notiert und würde gerne wissen, ob die Einstellung so ok sind (ist vom Heizungsbauer so eingestellt worden).
Modell: Buderus GB 172-14 Logamax plus
Anlagedaten
Fühler hydr. Weiche installiert: nein
Konfig. Warmwasser Kessel: 3-WV
Min. Außentemperatur: -10°C
Dämpfung: ja
Gebäudeart: mittel
Kesseldaten
Pumpenart: Delta-P4
Pumpennachlaufzeit: 30 min
HK1
HK installiert: Kessel
Regelungsart: A. gef.
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Fußbodenheizung
Absenkart: außen
reduzierter Betrieb unter: 5°C
Durchheizen unter: aus
Frostschutz: außen
Frostschutz Grenztemp.: 5°C
Sichtbar in Standardanzeige: ja
Heizkurve
Auslegungstemperatur: 45°C
Max. Vorlauftemperatur: 48°C
Raumeinfluss: nein
Raumtemp. offset: 0K
Schnellaufheizung: Aus
HK2 - HK4: nicht installiert
Heizen: Ursprünglich 21°C (aktuell 18,5°C) - Kundenmenü -> gewünschte Raumtemperatur
Absenkung: Ursprunglich 18°C (aktuell 16,5°C)
In den Räumen hatten wir in den letzten Wochen eine relativ hohe Raumtemperatur. Daher hatte ich die Heiztemperatur
täglich um ein Grad runtergenommen, bis ich bei 18,5°C war (weiter läßt es sich nicht senken und speichern). Danach konnte ich nur noch täglich morgens am Stellrad die Temperatur weiter runterdrehen. Bei 17°C Heiztemperatur hatte ich dann rund 22-22,5°C in den Räumen, was uns so genügt und als angenehm empfunden wird.
Meine zweite Frage:
Damit ich jetzt nicht immer manuell auf die 17° runterdrehen muss, soll ich im Servicemenü die Einstellung unter Auslegungstemperatur oder Raumtemperatur-Offest ändern?
Vielen Dank schon mal.
ich bin seit diesem Jahr erstmalig im Besitz einer eigenen Heizungsanlage. Bis dahin erstreckte sich mein Wissen über Heizungsanlagen auf dem Level, Heizung aufdrehen = warm, Heizung abdrehen = kalt. Wir haben nun ein Haus bauen lassen, wo eine Buderus Gas Heizung installiert wurde. Das Haus hat eine FBH in allen Räumen, im Bad gibt es dazu noch ein Handtuchwärmer/Heizkörper (wurde bis jetzt aber noch nicht benutzt).
Ich habe jetzt mal die Einstellungsdaten notiert und würde gerne wissen, ob die Einstellung so ok sind (ist vom Heizungsbauer so eingestellt worden).
Modell: Buderus GB 172-14 Logamax plus
Anlagedaten
Fühler hydr. Weiche installiert: nein
Konfig. Warmwasser Kessel: 3-WV
Min. Außentemperatur: -10°C
Dämpfung: ja
Gebäudeart: mittel
Kesseldaten
Pumpenart: Delta-P4
Pumpennachlaufzeit: 30 min
HK1
HK installiert: Kessel
Regelungsart: A. gef.
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Fußbodenheizung
Absenkart: außen
reduzierter Betrieb unter: 5°C
Durchheizen unter: aus
Frostschutz: außen
Frostschutz Grenztemp.: 5°C
Sichtbar in Standardanzeige: ja
Heizkurve
Auslegungstemperatur: 45°C
Max. Vorlauftemperatur: 48°C
Raumeinfluss: nein
Raumtemp. offset: 0K
Schnellaufheizung: Aus
HK2 - HK4: nicht installiert
Heizen: Ursprünglich 21°C (aktuell 18,5°C) - Kundenmenü -> gewünschte Raumtemperatur
Absenkung: Ursprunglich 18°C (aktuell 16,5°C)
In den Räumen hatten wir in den letzten Wochen eine relativ hohe Raumtemperatur. Daher hatte ich die Heiztemperatur
täglich um ein Grad runtergenommen, bis ich bei 18,5°C war (weiter läßt es sich nicht senken und speichern). Danach konnte ich nur noch täglich morgens am Stellrad die Temperatur weiter runterdrehen. Bei 17°C Heiztemperatur hatte ich dann rund 22-22,5°C in den Räumen, was uns so genügt und als angenehm empfunden wird.
Meine zweite Frage:
Damit ich jetzt nicht immer manuell auf die 17° runterdrehen muss, soll ich im Servicemenü die Einstellung unter Auslegungstemperatur oder Raumtemperatur-Offest ändern?
Vielen Dank schon mal.